不良(故障)と設置ミス(工事ミス)の可能性あり
いずれにせよ、設置業者(購入先)に連絡でしょ
書込番号:14871815
2点

ニィニィさん
返信ありがとうございます。
新品なのに故障している可能性は低いと思って工事業者をよんで取り付けに問題ないか確認させたのですが、取付は問題ないと断言したのでウソではないと信じて帰したのですよ。
書込番号:14871885
6点

☆設置する自分の場合、取り付けが終わったら次の手順で確認します
1 コンセントの電源電圧確認
2 水差しの水にて室内機に水を溜め、水漏れがないかチェックします(通水検査)
大量の水を入れるので もしも漏れがあるようなら即座に水が漏れてきます
漏れがある場合は機器点検して漏れ箇所の判定確認するのですが・・・
3 水漏れが漏れがない場合、冷房試運転しながら圧力測定、温度測定
4 取り扱い説明して完了
まあ自分の考えからして無責任っていうか、、、高価な買い物ですしね^^
書込番号:14872225
2点

りゅうNO3さん
返信ありがとうございます。
工事業者は確かに取付後に水漏れテストも何もしていません。
そういう話を聞くと工事業者が何か不都合な事を隠している気がしてなりません。
書込番号:14872264
2点

そもそも何処から水が漏れているんでしょうか?
湿度が高過ぎると羽根の部分に結露現象が起こって水滴になる事が
あるみたいです。
自分でチェックしてみるなら屋外のチェックをしてみてはいかがで
しょうか?
室外に排水用のドレンホースがあるので先端がどうなっているか
確認してみてください。
うちで設置して貰ったエアコンは全て注水試験をしてくれましたが
1度だけ注水試験中に室内側に漏れた事があります。
その時の対処方法が屋外のドレンホースの処理でした。
地面に突き刺さるみたいな形で触れていたのを短くして空中に浮か
せたら正常に排水される様になりましたね。
他の部分は我々素人ではどうにもならないと思うので販売店に連絡
するしかないと思います。
書込番号:14872634
1点

別のトコで読んだのですが
まとまった水量の水漏れであれば結露による漏れとは違いますね
ルームエアコン程度の結露であれば1分に2〜3滴の水はね程度
たとえばパチンコ屋に設置の数十馬力の結露による漏れにしても、たまにポトポトです
設置時に水準器を使用してなくて機器が傾斜してるか、あるいは、まれにあるドレンコックの欠損
ドレンパン(水の受け皿)のひび割れ等、どっちにしてもメーカー依頼でしょうね。
書込番号:14872803
1点

>工事業者をよんで取り付けに問題ないか確認させたのですが、取付は問題ないと断言した
業者さんは水漏れを確認したのでしょうか?
どこの部分から水が漏れ、何が原因かは言わなかったのでしょうか?
取り付ける方はサービスマンではありませんが、ある程度の知識はありますので。
書込番号:14872924
3点

そういえばうちのはスタンダード機なので前面のフレームがネジ止め
だけみたいなので以前、ダスキンに洗浄処理して貰って時には簡単に
外してましたね。
前面のフレームを外した状態でチェックして貰えば原因特定が簡単かも
しれないですね。
問題があるとすれば前面のフレームを外した状態で稼動できるのかな?
書込番号:14873246
1点

この機種、水漏れしたのでメーカーに見てもらいました。
同機種ですが、メーカー側もこの機種には水漏れがあると返答。
対策部品があるので対応してくれます。
私の所は買ってすぐに水漏れでしたが新品交換にはしませんでした。
部品取り付けですませます。
室内機をどの程度分解するかわかりませんが分解必要みたいです。
分解がいやなら、初期不良交換で別製品に販売店に申し出るのも有りだと思われます。
この機種の性能、すばらしいだけに残念です。
書込番号:14873436
6点

上の訂正です。
初期不良交換は言いすぎでした
この機種、本当に良い機種なので大事に使おうと思います。
書込番号:14873528
0点

皆さん たくさんのご回答ありがとうございます。
メーカーに修理の依頼をしましたのでじき白黒はっきりすると思います。
皆さんのお話から分かったことは以下のとおり。
@今回の工事業者は非常に無責任な業者であること。
水漏れテストを行っていれば取付時に対処することが出来たのに、それを怠り責任のがれした。(りゅうNO3さん、配線クネクネさん、ポテトグラタンさん)
A製品不良の可能性もあること。(マリオ&ルイジさん)
書込番号:14874569
2点

早く解決されるといいですね。
コメントを見ますと購入店は積極的に対応されていないような。
1.ちなみに、商品はネット購入ですか量販店購入ですか
2.メーカー修理対応はご自身がされたのですか?
この猛暑の中、メーカー修理は何日もまたされるのでしょうかね
書込番号:14874912
1点

momo_momo_momo さん
@購入店は【デジタルラボ】http://www.digilabshop.com/ です。メール入れてますが返信ありません。
A自分で電話しました3日待ちです。。工事業者がメーカーに連絡すると言い残していきましたが未だ連絡した形跡はないですね。
書込番号:14875177
1点

kaden2012さん
>@購入店は【デジタルラボ】http://www.digilabshop.com/ です。メール入れてますが返信ありません。
やはりネット購入のご苦労ですか、困っている顧客の対応を疎かにしていますね。
>A自分で電話しました3日待ちです。。工事業者がメーカーに連絡すると言い残していきましたが未だ連絡した形跡はないですね
業者も忙しい時期なのでしょうが、無責任な対応ですね。
前向きに考え、本日連絡くれるのかもとしても、猛暑ですから、午前中に連絡した結果があっても・・・。
ネット購入時のリスクに陥っていますね。
ご自分で手配などの手間が多く発生しています。
早く満足された設置になりますように。
書込番号:14875316
0点

当方のは、ヴォイス コントローラ不良でした。山田に文句言ったけど、言ってもしょうがないね。
にんげんだもの。。。。。
書込番号:14876588
0点

私も全く同じ状況です。取り付け業者に確認して貰った所取り付けには不備はないといわれました。水漏れの箇所は温度や消費電力を表示する下です。ルーバーでもないので結露ではなさそうとのことでした。水を流しても普通流れます。原因不明とのことでメーカーの修理まちです。
書込番号:14878186
3点

メーカーサービス来ました。
結論・・・・製品不良
原因・・・・製品組立時にドレンガイドの取付に不具合があり本来接触してはいけない部分に接触していたため水が接触部分を伝わって外に流れ出た。
処置・・・・スペーサーを使ってドレンガイドの位置を調整し本来の水の流れに直した。
処置後の状況・・経過確認中。今のところ水漏れはない。
メーカーサービスマンの手際良さからして同種の不良対応はメーカーとして経験済みであることが分かる。点検する前から原因が分かっていたようだった。
憶測だが、不良の度合いからして出荷したものを回収して全数検査するコストより販売後に修理するコストの方が安いため、価格を安くしてでも売り切る作戦ではないかと・・・。他メーカーの新製品に比べて性能の割には割安ですからね。
ですが信頼と期待を裏切られたことは大変残念です。時間的にも精神的にも多大な被害を被りました。また水が漏れてくるのではないかという不安も残っています。
それと白となりましたが工事業者は適切な検査を行い依頼主に取付に不備のないことをチェックリストなどで示すべきですね。取付が終わると試運転もそこそこに引き上げる態度はプロとしていかがなものかと・・・。
皆さん色々とご回答ありがとうございました。
また、同種の不具合の起きているudon12 さん水漏れの位置からしてたぶんうちと全く同じ不具合だと思います。
書込番号:14885271
1点

マリオ&ルイジさん
>この機種、水漏れしたのでメーカーに見てもらいました。
>同機種ですが、メーカー側もこの機種には水漏れがあると返答。
>対策部品があるので対応してくれます。
東芝エアコン空調換気ご相談センターのオペレーターに確認しましたが、確かに上位機種では水漏れが起きており対策部品の提供はしているそうですが、「この機種」では起きておらず対策部品の提供も行われていないとハッキリ時間をかけて確認後に電話連絡ありました。
もし「この機種」で水漏れが起きているなら、借家の塗り壁を傷め弁償しなければないとなると困るので、購入後の工事と同時に修理の人に来てもらい水漏れ対策をしてもらおうと思いましたが、間違いでよかったです。
オペレーターの方もあなたの書き込みを確認されましたが、間違いとハッキリ言っていました。あくまで「上位機種」で起きていることであり「この機種」では起きていないとの事なので誤解を与える書き込みは控えてください。購入検討しているだけに余計な心配をしてしまいました。
書込番号:14887858
0点

水漏れが起きていない「この機種」とは、このスレの大清快VOiCE RAS-281NDR1のことです。
書込番号:14887888
1点

M200さん、あなた勘違いしてません。
私は、大清快VOiCE RAS-402NDR1の口コミに書いています。
口コミの、エアコンのタイトルに大清快VOiCE RAS-402NDR1と書かれていますけど。
書込番号:14892517
2点



エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快VOiCE RAS-562NDR1(W) [プレシャスホワイト]
RAS-562NDR1を購入しようと思っているのですが、この商品の説明に電源は単200V、20Aと記載されている店舗があります。
うちは単200Vの電源はありますが、何アンペアかまではわかりません。
神奈川の公団住宅に住んでいるのですが、何アンペアなのかどこに聞けばいいのか教えて頂けませんでしょうか。
もしアンペア不足の場合、エアコンは動かないのでしょうか。
東京電力の契約は40アンペアで分電盤が付いています。
よろしくお願いします。
0点

分電盤のメインブレーカを見るのではなく、サブブレーカーを確認してください。
プレートに電圧と電流値が書かれているので、200Vのサブブレーカを確認します。
最近のブレーカならば、たいていV200-A40となっているかと思います。
>もしアンペア不足の場合、エアコンは動かないのでしょうか。
たとえばV200-A30のサブブレーカがついていた場合、最大パワーをかけるとサブブレーカが飛びます。
緊急停止と同じになってしまうので最悪の場合エアコンが壊れる可能性も否めません。
書込番号:14871445
0点

ジョリクールさん、回答有難うございます。
分電盤のエアコン用スイッチを確認したところ20Aとだけ書かれていました。
建物は最近のものではなく築15年位です。
大丈夫そうでしょうか。
書込番号:14871491
0点

これはサブブレーカーはまずとばないですよ。
一番電気食いな暖房で最大で回しても3500Wですから17Aくらいなんで。
運転電流は最大で20Aですし。これもまずならないでしょうけど。
とぶとしたらメインですね。エアコン+なんかの機器で。
契約が40Aでしたらエアコン以外を20A以内で済むようにすればメインは落ちないです。実際にはもっと余裕がでるでしょうけど。冷房でしたら27A位は余裕が出るんじゃないですかね。
築15年とはいいましても20Aのエアコン専用コンセントがあるわけですし大丈夫ですよ。2.0mmのケーブルが使われているわけですから。
書込番号:14872408
0点

ポテトグラタンさん、有難うございます。
大丈夫そうみたいなので早速注文します。
お二人とも有難うございました。
大変助かりました。
書込番号:14872420
0点



エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快VOiCE RAS-402NDR1(W) [プレシャスホワイト]
7月21日設置完了しRAS-402NDR1(W) を使用しております。疑問なのですが、今まで設置していたエアコン(2001年製霧が峰)はすぐ1400W程度使用し冷た〜い冷風が出て冷えすぎるほど良く効いておりました。が、夏場の電気代は大変でした。
今回の大清快は(外気温30度以上、設定温度25度・おまかせ運転)4〜500W程度しか使用せず、やや冷たい冷風が出てきます風量は2倍くらいある感じです、そして部屋が冷えるとすぐ50Wとかになり微風にしてしまいます。3時間使用しても6円とかでビックリしてます。これが省エネエアコンの特徴なのでしょうか?10年間の省エネ技術なら諦めがつきまが、いままで冷たい風に当たって快適だった(設定温度28度でも快適)のでちょっと拍子抜けです。
部屋全体(14畳)は設定温度まで冷えますが冷えるまでの時間が長く感じます。
風量を変更しパワフル冷房にすると1500W消費し爆風とともに冷たい風が出ますが、爆風過ぎて快適ではありません。
故障ではないですよね?省エネのために電気を多く使って冷た過ぎる風を出さなくなったと理解してよいですか?
設置工事も真空引きも行われ素人目には不具合はありませんでした。
どなたか詳しい方、教えて頂けないでしょうか。東芝に聞く前にこちらに質問してみました。よろしくお願い致します。
1点

2001年ですと使用している冷媒がR22かも。1400Wをずっっと使用していたのだとするとインバータ機ではなかったようですね。冷えたら冷風が出なくなるって感じだったのかな?
前のエアコンの冷媒は環境面では問題がありましたが、冷やすという部分では非常に優秀。とにかく冷たい風を出して冷やすって感じでした。
いまのエアコンはR410aという冷媒を使っています。R22ほどでは無いのですが機器の方の改良でがんばっています。このエアコンから室外機は大きくなりました。技術の進歩でまた少し小さくはなりましたが。
高い機種は風量や吹き出し方等、気流を細かく調整。多くの機種でインバータを搭載しオンオフせずに冷風を調整し室温を快適に保つようにしています。
冷えたら止まって、温度上がったらまた動いて、というのは電気代が結構かかるんですよね。
いまのはインバータでコンプレッサーの回転数を制御出来ますので省エネに繋がっています。
そして最近のエアコンは人感センサーで、体感温度を考慮したような商品も出てきています。
書込番号:14854696
0点

ポテトグラタン様
ありがとうございます。
冷媒の変更、インバーター等技術革新だったのですね!
電気代が大幅に安くなりそうですので、良い点を評価していきます。
ちなみに、
冷風吹き出し口の温度を測ってみようと後で温度計を買ってこようと思ってます。
冷風の温度は設定温度によって違うのでしょうか?それを測っても故障の有無は分かりませんか?
質問ばかりで申し訳ございませんが、よろしくお願い致します、
書込番号:14854899
2点

むむむっ!さん
>冷風の温度は設定温度によって違うのでしょうか?それを測っても故障の有無は分かりませんか?
吹き出し口の温度は、その時の室内温度やエアコンの動作状態(インバーターエアコンの場合)により異なります。
基本的に冷房の場合は、最大能力運転の時に8度以上吸い込み温度と吹き出し温度に差があれば正常になります。(差が8度未満の場合は異常です。)
例えば吸い込み温度が30度の時、吹き出し温度が22度以下でしたら正常です。
測定する時は、エアコン本体の吸い込み口付近の温度と、吹き出し口付近の温度を計測して下さい。
注意点は測定する時は、強制冷房運転か一番低い温度(この機種の場合は17度)で行って下さい。強制冷房以外で測定する場合、室温によっては冷房運転にならなかったり、最大能力運転にならず正確な温度が測れない場合があります。(室温とリモコンの設定温度の差が8度以上あれば、8度の温度差確認でしたら問題ありません。)
書込番号:14855329
0点

パワフルでは冷えているようですし、『設定温度まで冷えますが冷えるまでの時間が長く感じます』との事ですので、故障では無くその機械の温度管理の仕方のように感じます。
省エネを意識した冷房を行っていて時間がかかるのでしょうね。
あと温度設定は目安であるので、昔のエアコンは実際には28℃以下になっていた可能性もあります。昔のエアコンは設定以下まで冷やして、また室温が上がってきたら冷やしてみたいな動作をしていましたし。
R22の非インバーターを体感していると、今のは物足りないと感じる可能性はあるかも。
風量を手動で少し強くしてみると冷えは早くなるとは思いますが、音が煩いかな…。
書込番号:14856325
0点

技術がどうのという以前に、熱サイクルの理論効率というのがあります。これは、どんなに技術で頑張っても永久機関をつくることは不可能なのと同様に(作ったと言っている人は怪しい人です)、技術がどんなに進歩してもそれ以上は超えられない効率という意味になります。
理論効率は温度差に反比例しますので、室外機の排気温度と室内機の噴出し温度の温度差が小さければ小さいほど理論効率も高くなり、到達できる冷暖房効率の上限値も高い値にできます。
冷房時の噴出し温度を高くするのは、この理論効率をあげる上で非常に有利です。噴出し温度を高くしただけでは冷房能力が低下しますので、それを補うために風量をある程度上げれば理論効率を上げた状態で冷房能力を維持できる可能性があります。
車で言うとエンジンをふかしすぎないで徐々に加速したほうが省エネ走行になるのと同じで、急激に部屋を冷やすのは極力避けて、普通は徐々に冷やし、急激に冷やす設定で運転したときだけ効率が多少悪くてもパワフルさを重視した運転に切り替えられるようになっているのでしょう。
私が数年前に買った「霧が峰」も徐々に冷暖房するので結構イライラするときがあります。最近のエアコンは多くは省エネ運転を重視してそういう徐々に冷暖房するほうの運転が普通になっているのかもしれません。
私の霧が峰にはパワフル運転ボタンがないので、部屋を急激に冷暖房したいときは設定温度を目一杯下げたり上げたりしています。
書込番号:14857867
1点

皆様
ご親切にありがとうございました。
教えて頂いた皆様にGOODアンサーを付けたいところですが1つしか選べないので
2回も教えていただいたポテトグラタン様にお送り致します。
誠にありがとうございました。
昨日今日と関東は非常に暑いですが十分快適に過ごしていますので、
温度計を買ってまで調べるのは止めました。
最後に、本当に消費電力は少なく満足できますので
東芝 大清快はお勧めできると思います。 以上。
書込番号:14858783
2点



エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快VOiCE RAS-632NDR1(W) [プレシャスホワイト]
RAS-632NDR1のエアコンの場合、どれくらいの大きさの穴が必要でしょうか?
自宅には「パイ65」の穴がありますが、それで大丈夫でしょうか?
お詳しい方、アドバイスお願いします。
2点

スタンダード機や一般的な配管タイプなら65ですが
63NDRだと2分4分という低圧側が多少太い配管
だけど65でも大丈夫だと思いますよ。
15年以上前に使用していた4キロクラスが2分4分
の配管使用でしたが65でした。
パナやシャープの自動掃除機能付は70使用みたいです。
書込番号:14842238
5点

取扱説明書を見る限り、特段の記載はありません。
通常、室内外機をつなぐ配管は最大で1/2B(外形21.7mm)ですから、
保温外装を考慮しても十分設置可能です。
書込番号:14842241
5点

そのサイズですと配管が太いですし普通はφ70ですね。
こういうのは説明書と別に本体に付属する据付工事説明書に書いてある事が多いです。
現在φ65の穴が開いてますので、室内機の取り付け金具をその穴に合わせて取り付けるわけですが、ちゃんと中心を合わせれば通ります。
φ65の穴をさらに広げる必要はないですよ。
書込番号:14842586
3点

皆さん回答ありがとうございます。
頑張って、現状でやってみます。
でも、キツキツみたいですね。
うまくなればいいのですが。
書込番号:14843070
3点

屋外は化粧カバー仕様ですか?
配管が太くなるといっても低圧側9.52mmの銅管が12.7mmの
太さにアップしているだけなので被服部分の膨張を見越しても
太さは6〜7mm位しか変わりません。
化粧カバーもメーカーによって差はあるけど普通だと60か66と
呼ばれるタイプが主流だけどワンサイズ大きい70や77といった
タイプもあるので手曲げか機械曲げで多少条件が変わる程度だと
思います。
書込番号:14843190
3点

>頑張って、現状でやってみます。
工事は工事屋さんがやられる訳ですよね?上手くやってくれると思いますよ。
この穴の大きさは工事屋さんの工事のしやすさを考慮している部分でして。
室内機を壁に掛ける際に、穴を通し最後に持ちあげて取り付け金具に乗せるわけですが、やはり穴が大きいほうが楽。遊びが出るので。
また、これは工事の仕方にもよるのですが、室内機を壁に掛けてから外から、外から室内機と室外機をつなぐFケーブルを穴に入れる方もいます。
このやり方をしている人は新規取り付けの場合は最初から70で開けちゃう方も多く(まあ、エアコンもφ70推奨が多いってのもありますが)。
穴が広くないとケーブルを入れるのが結構大変。壁に厚みがあると距離も出ちゃうんでなおさら。
でもスレ主さまのようなケースはよくあることですし、大丈夫ですよ。
書込番号:14843598
3点

もし自分で施工するつもりなら以前、施工時の余り配管を
自分で曲げてみた事があるんですが高圧側の細い銅管の方は
簡単に曲がると思います。
問題があるとすれば低圧側の太い4分管の方です。
3分管でもかなり難しく曲げ過ぎて潰れてしまいました。
見た目直角になんか手曲げじゃ曲げられません。
保護用の断熱材が巻かれた状態での作業でしょうから
注意してやった方がいいですよ。
書込番号:14844549
5点



エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快VOiCE RAS-402NDR1(W) [プレシャスホワイト]
リビング用に富士通の17畳用を買ったら室外機の
爆音がして、近所迷惑なのでエアコンが
せっかく買ったのに使えません。
エアコンの中古を売ってる店などなく
結局宝の持ち腐れです。
この大精快のエアコンの室外機の音はどれくらい
ですか?
よろしくお願い申し上げます。
〜〜〜〜
0点

>室外機の爆音がして、近所迷惑なのでエアコンが
せっかく買ったのに使えません。
それは他の機種と比べるまでもなく不良品か故障です
早く買ったお店で見てもらってください。
書込番号:14833676
2点

人により音の感じ方が違うかと思いますが
爆音というのなら不良を疑ってみては?
当方の室外はしずかです。室外はですが
書込番号:14833891
2点

購入した量販店とメーカーに聞いたんですが、
『これくらいの音がします。』
との、回答でした。
『返品も交換も出来ないです。』
との、回答で、失敗した買い物
でした。
なので、この買い物は諦めて、
新しいエアコンを買おうと思います。
大清快VOiCE RAS-402NDR1(W)
が、価格.COMで評判が良いので
購入しようか? 考えているところです。
何とか、手に入りそうな値段なので
爆音がしなければ買いたいのですが・・・
〜〜〜〜
書込番号:14834258
0点



エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快VOiCE RAS-402NDR1(W) [プレシャスホワイト]
冷房時の湿度が下がりません。
温度27度 湿度70パーセント
温度26度 湿度68パーセント
上記の温度で1時間以上運転時の湿度です。
除湿運転でも湿度がなかなか下がりません。
湿度70パーセントから60パーセントに30分以上かかります。
暑くてたまりません。
意見お願いします。
1点

家のは401NDR1ですけど、普通の冷房では湿度は下がりません。
冷房では湿度の設定ができないし。
取説に書いてある通り湿気を取りたいときは除湿にしてますが、湿度が下がる時間はそんなもんじゃないですか?
自分は10パーセント下がるのに30分以上かかるのが異常だとは思いませんが、そんなに心配でしたら一度点検してもらえば良いのでは?
書込番号:14821734
0点

冷房時の湿度は大体そんな物です。
冷房開始時の部屋の温度が高い時は一時的に50%を切るくらいまで下がりますが
その後安定運転を続けるとやはり70%前後まで上がって落ち着きます。
室温27℃で湿度70%でも不快に感じる時とそうでない時があるはずです
外気温が高いと不快には感じません、外気温が低いとそう思うだけです
そういう時は設定温度を下げて使うのが普通です。73%でも24度なら快適に感じますよ。
書込番号:14822530
0点

BJさん有難うございます。
古いエアコンが冷房時、設定27度でも湿度がかなり下がっていたもので、ちょっと心配になりました。
最近のエアコンの使い方が理解できました。
本当に助かりました。
有難うございます。
書込番号:14823337
0点

上の私の書き込みにもありますが,母の家のパナ製のエアコンは全ての除湿機能が一切機能しなくなりドレンから一滴の水も出ませんが,逆に冷房をリモコン設定で温度28度で自動運転での風量時には,部屋のデジタル温度湿度計では温度24度,湿度52%と下がっています.ドレンからも沢山水が出ています.
異常かも知れないので修理に見てもらってはどうでしょうか.
パナはメーカー引取りとなり今回夏が終えてから買い替えとなります.
書込番号:14824115
1点

M200さん、それは単なる除湿運転時に熱交換器が冷えない故障です。
>逆に冷房をリモコン設定で温度28度で自動運転での風量時には,部屋のデジタル温度湿度計では温度24度,湿度52%と下がっています.ドレンからも沢山水が出ています
運転開始直後は大体そんな感じです
それより
設定温度より4℃も下げてしまうのは・・・いかにもパナ機って感じです。
書込番号:14824667
0点

>それは単なる除湿運転時に熱交換器が冷えない故障です。
そうではなく,パナの修理の人が故障箇所は一切ないのに手を打てないことは上のスレにすでに書いています.よく読んでください.
さらに湿度が下がるのは始めの一時的な動作でなく一日利用して同じ湿度計の湿度をきちんと保っているということです.
書込番号:14826908
0点

>設定温度より4℃も下げてしまうのは・・・いかにもパナ機って感じです。
当時のパナ機は外気温40度までの設計で,異常気象で40数度という外気温で部屋が和室のため30度を遥かに越えるので熱中症に母がなるので対策を検討していただいた結果,基盤のプログラムをいじり,3度設定を変更し43度外気温でも冷房が働くようにしていただけた事情があります.
しかし,上のスレにも書いてある通り,いまの他のメーカー三菱や,東芝には電話で確認済みですが外気温22度から43度であれば冷房運転ができるように始めから設計されていますので,温度や湿度がとれるはずと思います.
書込番号:14826928
0点

念のため基盤をいじってくれたのは6年前で今はそのような対応はしてくれないそうです.ご注意を!
書込番号:14826931
0点

M200さん、6年前のパナ機は
メーカーが引き取ることになったんでしょ、原因がわからなくても
それは故障っていうんだよ。
スレ主さんに不安を抱かせるような書き込みはやめましょう。
書込番号:14826960
0点

修理の人もプロです.故障かそうでないかは区別できるはずです.
今回は基盤も設計変更前に戻しても,熱交換器も等々,室内外の全ての部品を新品状態にしても解決できなかったので引取りとなったわけで,見当違いです.
別にスレ主さんを惑わしているわけでもありません.事実を書いているだけです.
書込番号:14827007
0点

>湿度が下がるのは始めの一時的な動作でなく一日利用して同じ湿度計の湿度をきちんと保っているということです.
隙間の多い部屋や、人の出入りが多くてもそうなりますし
外気温が高いといっそうその傾向が強いです
また、最低冷房能力が高い機種はそうです。
中でもパナ機は最低冷房能力いっぱいまで出力を下げてから
圧縮機の運転を止める事をなかなかしてくれない、変わり者でもあります。
湿っけの戻りを抑えるためか、装置の保護のためか?何か理由は有るのか知れませんが
お部屋の温度ムラが激しいですよ
東芝のこの機はピタっと設定温度に合わせてきます
温度ムラから来る不快感を湿度を低くする事でカバーするか
極力ムラをなくし、温度だけで勝負するかの違いが有ります。
書込番号:14827017
0点

>設定温度より4℃も下げてしまうのは・・・いかにもパナ機って感じです。
下がっても当たり前でしょー.エアコン内部のセンサーと,部屋のデジタル温度湿度計の場所が違うのだから.見当違いです.
書込番号:14827023
0点

B Jさん
M200さん
冷静になりましょう。
スレ主さんは既に解決済にされていますよ。
書込番号:14827694
0点

M200さん、BJさん
大変、貴重なご意見有難うございます。
私の勉強不足から、ご迷惑かけてすいませんでした。
momo momo momoさん
有難うございます。
書込番号:14829599
0点


クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【欲しいものリスト】10月7日
-
【欲しいものリスト】レンズ
-
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
-
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
-
【その他】AMD ベアボーン
価格.comマガジン
注目トピックス

(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)