ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS
ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJSNETGEAR
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 5月下旬

このページのスレッド一覧(全84スレッド)

内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
---|---|---|---|
![]() |
2 | 4 | 2015年7月18日 08:22 |
![]() |
3 | 5 | 2015年4月7日 11:58 |
![]() |
4 | 3 | 2015年2月22日 20:09 |
![]() |
0 | 28 | 2015年7月31日 12:44 |
![]() |
13 | 9 | 2015年2月1日 20:09 |
![]() |
2 | 11 | 2014年12月16日 15:14 |

- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています


NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS
今月頭にこちらのNASを購入し、3TBのHDDを3台入れて運用していました。今回デスクトップに入っていた4TBのHDDを追加したところ、NASの管理HP上で「再構築中 残り時間98時間」と表示されましたが、今現在は管理HPからだと総容量が約5.5TBで、追加した4TBが認識されていないようです。これは再構築が終わったところで容量も増えるという認識でよいでしょうか?
また、再構築時間が長い気がしますが、データが入っていたHDDをそのままマウントしたのがまずかったのでしょうか?
よろしくお願い致します。
0点

えーと、再構築は知りませんが、4TBx4個のフォーマットだけで3日かかりました。
3TBとはいえ、4個で再構築するから、フォーマットの2倍近くかかるのかも?
いやー、容量が増えると大変ですよね。
書込番号:18975702
1点

再構築が終わるまでは現行3台分しか表示されない。再構築が終われば全容量表示に変わる。
追加したHDDが別システムでフォーマットされデータが入っていようが、セットした段階で強制フォーマットされるから何ら問題はない。
それとXRAIDで使っているならRAID5相当なので、4TBのHDDを追加しても3TB分しか認識されない。
各HDDに保存されているデータ配分を今までの(1/2+1/2+パリティ)から(1/3+1/3+1/3+パリティ)に変更するから時間がかかる。
再構築中もデータの読み書きは可能だが非常に遅いし、その分再構築終了時間も遅くなる。
書込番号:18975764
1点

orangeさま
これほど時間がかかるとは思っていなかったのでびっくりしています。
Hippo-cratesさま
的確な回答ありがとうございます。
100時間近く待たないと結果が分からないのかと途方に暮れるところでした。
4TBが3TBしか使えないのは残念ですが、入れ替えるのも面倒そうなので、このまま使用したいと思います。
書込番号:18975799
0点

既に解決済みとなっていますが...。
「RAID 容量シミュレーションページ (英)」を使われるのも宜しいかと思います。
3TB×3台+4TB×1台:X-RAID、RAID5の容量(Data)9TB、未使用1TBの結果となります。
3TB×3台+3TB×1台:X-RAID、RAID5の容量(Data)9TB、未使用0TBの結果となります。
RAID 容量シミュレーションページ (英)
RAID Calculator
http://rdconfigurator.netgear.com/raid/index.html
書込番号:18976457
0点



NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS
以前USB接続した際ににはひとつのポートで別々に認識ができなかったのですが
いつの間にか出来るようになってました。
何がアプデで変更があったのでしょうか?
因みにFW6.2.1です。
0点

最新バージョンは6.2.2。
書込番号:18654123
0点

ちなみに、過去の書き込みにある通り、USBポートに接続したHDDをバックアップに指定する場合は、
デバイス名が常に同じになるという保障はありませんので注意して下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000522361/SortID=18506093/#18506093
バックアップに使う場合は、1台にして、デバイス名ではなく、ポートで指定しておけば安全です。
書込番号:18655332
2点

†うっきー†さん
返信ありがとうございます。
実は†うっきー†さんの書き込みを見て試してみた次第です。
常時稼働しているので外付けのハードディスクもSMBで共有できればと思ってずっと気になっていたのです。
前回試した時は1ポート一台だったので3台しかダメかと思い結局ポート使っていなかったのですが、少なくとも2台は認識してくれたので6台はいけるんですかね?
†うっきー†さん非常に有益な情報ありがとうございます!
書込番号:18655521 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>実は†うっきー†さんの書き込みを見て試してみた次第です。
すでに見られていたのですね。失礼しました。
>常時稼働しているので外付けのハードディスクもSMBで共有できればと思ってずっと気になっていたのです。
常時稼動ならデバイス名変更になるタイミングがないので、問題なさそうですね。
>前回試した時は1ポート一台だったので3台しかダメかと思い結局ポート使っていなかったのですが、少なくとも2台は認識してくれたので6台はいけるんですかね?
私が試したのは、1ポートに3台なので、USBポートのみに限定すれば、3*3で9台は余裕でいけそうですが。
(あくまでも認識はしてくれるだろうということで)
非常に興味がありますね。規格上は1ポート127台までなので、HUBを除いてHDDだけで100台くらいまでいければ、100*3で300台は認識出来たりするかも・・・・・
お金と時間があれば、どうなるか試してみたいですが、現実的には確認は無理そうです。
http://ascii.jp/elem/000/000/720/720038/
書込番号:18655718
1点

†うっきー†さん
意外と複数認識出来ること周知できてないような気がしますね。
127台もNASにぶら下がってたら、最早どれが本体かわからなくなりそうですね笑
お返事ありがとうございました。
書込番号:18657321 スマートフォンサイトからの書き込み
0点



NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS
RN10400を購入するにあたり、
バックアップ用USB HDDの HDDケースを選んでいるのですが、管理画面のシミュレーション
http://www.netgear.jp/support/info/readynas/readynas_simulator_OS6.html
を操作していて、疑問に思いました。
バックアップ先を「バックアップ」の「新しいバックアップジョブ」で選択する際、バックアップ先のドライブを「USB背面下部」として指定し、 接続するUSB HDDが、HDDケース内にHDD2個以上入るタイプの場合、あるいは、一つのUSBポートにUSB HUBを介して複数個のUSB HDDを接続した場合、 この様な場合には、どのHDDにバックアップするのかを詳細に指定する方法はあるのでしょうか?
ご存じの方、ご教示お願いいたします。
0点

シミュレーターを使われたので、疑問を持たれたと思います。
確かに設定はないようですね。おそらく最初に認識した方のドライブになるような気がします。
RAID0やRAID1なら問題なく使えると思います。
問題になるのは一つのケース(USB)に2台のHDDを入れて、かつ別々のドライブとして認識させたい場合だけだと思います。
USBのHUBですが、検証はしていませんが、サポート対象外だと思います。
マニュアルになんの記載もありませんでしたので。
例え1台だとしても動くかもしれないし、動かないかもしれません。
そもそも本機にはUSB3ポート,SATA1ポートあります。
5台以上のHDDをバックアップとして設定したいのでしょうか?
バックアップ環境を見直したほうがよいと思います。
例えばバックアップも同容量のNASにしてしまうとか。
駄目もとで、使いたいHUBの型番をメーカーに伝えて保障されているか聞いてみてはどうでしょうか?
サポート対象外という回答だとは思いますが。
あわせて、1つのHDDにケースに2台以上HDDで、別々のドライブとして使用している場合に2台目にバックアップを取る方法があるかも聞かれてみてはどうでしょうか?
書込番号:18506786
0点

実際にどうなるか検証してみました。
HDDケース(MAL-2235SBK)に2台のHDDを指して、全面USBで確認しました。
私の環境では1台目がUSB_HDD_2,2台目USB_HDD_1として認識されました。
ひょっとすると、以前に2台目のHDDを単独で指していた時にすでにUSB_HDD_1として本機が記憶していたとかかもしれません。(ちょっと記憶が定かではありません)
で、実際に全面USBに対してバックアップをかけてみました。
予想通り1台目(USB_HDD_2)の方にバックアップがとられました。
ちなみにHUB(U2H-TM410BWH)に外付けHDD(上記の2台)とUSBメモリを指して、全面USBポートに指してみましたが、3台とも認識しました。
その状態でのバックアップは最初と同様で1台目のHDDでした。
おそらく最初に認識されているものになるのだとは思いますが。
ちなみに、どうしても個別にやりたい場合は、バックアップ先をUSBポートで指定するのではなく、外付けHDDが共有されていますので、その共有を指定すればどのHDDでもバックアップ可能です。
たとえばバックアップ先を「USB_HDD_1\BACKUP」とか
ただ、接続したHDDの名前が毎回かならず同じ名前になるという保証はないような気がします。多分同じになるとは思いますが。
リスクをおかしてまで大事なバックアップを、出来るかもしれないという理由だけではしない方がよいと思います。
シンプルにUSBポートにはデバイスを1個にして、共有名指定ではなく、確実なポート名指定でバックアップがよいと思います。(そのためにポート名指定があるはず)
出来なくはないということだけは検証できましたので、報告しておきます。
私なら、絶対にしませんが。
書込番号:18507138
2点

>ただ、接続したHDDの名前が毎回かならず同じ名前になるという保証はないような気がします。多分同じになるとは思いますが。
先ほど同じデバイスをフォーマットして再接続すると、デバイスの名前が変更されていました。
同じになる場合とならない場合の違いは不明ですが、同じになるという保証はないようです。
書込番号:18507249
2点



NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS
本機の購入を検討しています。
所有している方教えてください。
本機の背面にはUSB端子等があり、USB HDDを接続してバックアップが出来るようですが、このUSB HDDのフォーマット形式はNTFSあるいはFAT32が使用できるのでしょうか?
本機が故障した際に、バックアップ用USB HDDをそのままWindowsパソコンのUSB端子に接続し、本機でバックアップしたファイルを読み出すことが出来るのかが知りたいのです。
よろしくお願いいたします。
0点

>本機の背面にはUSB端子等があり、USB HDDを接続してバックアップが出来るようですが、このUSB HDDのフォーマット形式はNTFSあるいはFAT32が使用できるのでしょうか?
NTFSは問題なく認識します、FAT32は使ったことはありませんがたぶん大丈夫だと思います。
>本機が故障した際に、バックアップ用USB HDDをそのままWindowsパソコンのUSB端子に接続し、本機でバックアップしたファイルを読み出すことが出来るのかが知りたいのです。
PCに接続すれば問題なく読み書き可能です、バックアップジョブで設定してやれば定時バックアップも可能です。
書込番号:18492762
0点

過去の書き込みを引用しておきます。
>http://www.netgear.jp/download/datasheet/ReadyNAS100_DS_JP_20130418.pdf
>外部ファイルシステム: EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+
公式にFAT32対応ですね。
書込番号:18493646
0点

『本機が故障した際に、バックアップ用USB HDDをそのままWindowsパソコンのUSB端子に接続し、本機でバックアップしたファイルを読み出すことが出来るのかが知りたいのです。』
USB HDDのフォーマット形式をNTFSを選択すれば、USB HDDにアクセス可能ですが、以下の内容は、参考になりませんか?
USB接続したHDDからのデータ移動
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000522361/SortID=18213430/
書込番号:18494096
0点

皆様、ご回答ありがとうございました。
いざというときには、バックアップ用USB HDDをWindowsパソコンに差し替えての読み出しが出来ると言うことで、安心いたしました。
書込番号:18506037
0点

こんにちは。便乗して質問させてください。
当方は ReadyNAS 312 なのですが、最近外付けHDDを NTFS にフォーマットし直して
改めてバックアップの設定をしようとしましたが、管理コンソールの「バックアップ − 新しいバックアップジョブ」
で外付けHDDを指定しても「次へ」が押せません。
外付けHDDはエクスプローラーから読み書きが出来る事は確認しています。
ファームウェアのバージョンは「6.2.4」です。
何が原因で「次へ」が押せないのでしょうか。
書込番号:18997215
0点

>何が原因で「次へ」が押せないのでしょうか。
とりあえず正規の手順を試されてはどうでしょうか?
参照ボタン→USB/eSATAポート→USB背面上部(等)
書込番号:18997316
0点

『何が原因で「次へ」が押せないのでしょうか。』
バックアップ先(USB HDD)に共有フォルダを作成していますか?
書込番号:18997906
0点

†うっきー†さん、LsLoverさん、リプライありがとうございます。
> とりあえず正規の手順を試されてはどうでしょうか?
> 参照ボタン→USB/eSATAポート→USB背面上部(等)
「参照」ボタンを押して USB_HDD のパスを選択しています。しかし、「次へ」
を押しても何の反応もないのです。
> バックアップ先(USB HDD)に共有フォルダを作成していますか?
はい。添付の画像のように USB_HDD_12 配下にディレクトリを管理コンソール
上の「共有」画面から作成しています。
気になるのは、USB_HDD_12 の設定画面でファイルアクセスの設定画面に何も
出てこず、「セキュリティ」や「RESET」ができないという点です。
なお、一度 FAT32 でフォーマットした時は「次へ」が押せたんです。
ただ、バックアップするファイルに 4GB を超えるものがあって、FAT32 だと
バックアップ(コピー)に失敗するんです。
だから NTFS で何とかバックアップしたいのですが。。。
書込番号:18998071
0点

今、あらためて「次へ」ボタン押してみたら次の画面へ行けました!
何でだろう?
この書き込みのために画面キャプチャ撮ったりしながら画面を操作して
たのですが、何かの操作がきっかけになって押せる(というか反応する)
ようになったとしか。。。。ブラウザは変えてないし。
ともかく、バックアップジョブが設定できるようになりました。
リプライくださった方々ありがとうございました。
もし、原因が分かりましたら書き込みします。
書込番号:18998103
0点

>「参照」ボタンを押して USB_HDD のパスを選択しています。しかし、「次へ」
これはやめた方がいいです。
理由は何かの拍子に、USB_HDD_12が別の値に変わった場合にまずいです。
先ほども書いた通り、絶対に変更とならない
参照ボタン→USB/eSATAポート→USB背面上部(等)
を使うべきです。
バックアップをスケジュールしないで、毎回USB_HDD_12が変更されていないことを確認するなら、別にかまわないとは思いますが。
また、具体的にどのタイミングで別の名前になるかは私もわかっていません。
24時間運用で、抜き差しもしない限りは、かわることはないと思います。
書込番号:18998162
0点

『参照ボタン→USB/eSATAポート→USB背面上部(等)
を使うべきです。』
これは、対象となるデバイスの接続位置を人為的に管理する必要があります。
しかし、UUID(universally unique identifier)で管理された「USB_HDD_12」などを利用した方が汎用性が高いかと思います。すなわち、USB HDDをどのUSB端子に接続しても/media/USB_HDD_12で対象パーティションを利用可能になります。
スレ主のyamanet1123さんのRN10400-100AJSでは、多くのUSB HDDを接続したため対象USB HDDが「USB_HDD_12」と認識されているようです。
UUIDとは
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Keyword/20090206/324330/
『具体的にどのタイミングで別の名前になるかは私もわかっていません。』
UUIDが異なると「USB_HDD_2」、「USB_HDD_3」・・・と変わります。
書込番号:18998540
0点

>これは、対象となるデバイスの接続位置を人為的に管理する必要があります。
バックアップ用のHDDを毎回異なるUSBポートに指すという運用があるなら、そうですね。
一般的には同じポートに指すと思いますし、そもそも抜いたり刺したりはないような気はしますが。
>UUIDが異なると「USB_HDD_2」、「USB_HDD_3」・・・と変わります。
ちなみに、同じディスクを使っても、変更となる場合があります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000522361/SortID=18506093/#18506093
どういう場合に変わるのかは、正確にはわかりませんが・・・・・
(フォーマットした時の時間とかが変更になったためかもしれませんが)
そもそも、
USB/eSATAポート→USB背面上部(等)
という選択がなぜあるのかを考えれば、使うべきだとは思いますが。
ただ、メーカー保証はないかもしれませんが、1つのUSBポートに複数のHDDをつなぐ場合は、この方法は使えませんが。
私はUSBポートに1つのHDD(RAIDで構築している場合も同様)を使う場合は、確実につながる「USB/eSATAポート→USB背面上部(等)」をお勧めします。
意図的に毎回接続するポートを変更したり、1つのポートに複数のHDDをつなぐ場合は、気を付けながら、今の使い方もよいと思います。
バックアップでエラーが出たら、あれっと思って気づくとは思いますので、今のままでも良いかもしれませんね。
書込番号:18998604
0点

>>「参照」ボタンを押して USB_HDD のパスを選択しています。しかし、「次へ」
>
>これはやめた方がいいです。
>理由は何かの拍子に、USB_HDD_12が別の値に変わった場合にまずいです。
>
>先ほども書いた通り、絶対に変更とならない
>参照ボタン→USB/eSATAポート→USB背面上部(等)
>を使うべきです。
え、†うっきー†さんの言われる「参照ボタン」というのが私の書いた、管理コンソール
の「参照」の事かと思いましたが、違うのでしょうか。
確かに、†うっきー†さんの言うように HDD の番号が変わってエラーになった事あります。
これ、どういうルール(操作)で名前が変わるのでしょうか。
書込番号:18998636
0点

>え、†うっきー†さんの言われる「参照ボタン」というのが私の書いた、管理コンソール
>の「参照」の事かと思いましたが、違うのでしょうか。
同じだと思います。
画像を添付しました。一番右の赤枠の参照ボタンですので、同じかと。
>確かに、†うっきー†さんの言うように HDD の番号が変わってエラーになった事あります。
>これ、どういうルール(操作)で名前が変わるのでしょうか。
まったく不明ですが、24時間運用で、抜き差しをしない限りは、変わらないとは思います。
ただ、わざわざメーカーが、絶対に変更とならない「USB/eSATAポート→USB背面上部(等)」というのを用意していますからね・・・・・
書込番号:18998742
0点

『実際にどうなるか検証してみました。
HDDケース(MAL-2235SBK)に2台のHDDを指して、全面USBで確認しました。
私の環境では1台目がUSB_HDD_2,2台目USB_HDD_1として認識されました。
ひょっとすると、以前に2台目のHDDを単独で指していた時にすでにUSB_HDD_1として本機が記憶していたとかかもしれません。(ちょっと記憶が定かではありません)
で、実際に全面USBに対してバックアップをかけてみました。
予想通り1台目(USB_HDD_2)の方にバックアップがとられました。』
この場合、2台目にはバックアップが取れないということでしょうか?
1台目/media/USB_HDD_2、2台目/media/USB_HDD_1とすれば、いずれのUSB HDDにバックアップが取れるかと思います。
いずれにしても、システムをどのように利用するかは、システム管理者が選択できますので管理しやすい方法を選択して宜しいかと思います。
『ただ、わざわざメーカーが、絶対に変更とならない「USB/eSATAポート→USB背面上部(等)」というのを用意していますからね・・・・・』
ただ、Linuxのudevシステムでデバイスを管理しているのも事実かと思います。
書込番号:18998831
0点

>この場合、2台目にはバックアップが取れないということでしょうか?
>
>1台目/media/USB_HDD_2、2台目/media/USB_HDD_1とすれば、いずれのUSB HDDにバックアップが取れるかと思います。
出来ないのはポートを指定した時だけとなります。
先ほども書いたように、「1つのポートに複数のHDDをつなぐ場合は、気を付けながら、今の使い方もよいと思います。」なので、お勧めはしませんが、取れますよ。
書込番号:18998850
0点

>確かに、†うっきー†さんの言うように HDD の番号が変わってエラーになった事あります。
名前がすでに12になっていることから、少なくとも12番目に認識したことになっているようですね。
少なくとも、私の環境では1番から順番に増えていきましたので。
1台のHDDだけで、1〜12と12回も変更となったでしょうか?
それとも、2、3台くらいは接続していて、変更となったのは数回程度でしょうか?
同じデバイスで番号が変更になった時のきっかけのようなものはないでしょうか?
私も変更となるきっかけが知りたいと思っています。
書込番号:18998879
0点

『先ほども書いたように、「1つのポートに複数のHDDをつなぐ場合は、気を付けながら、今の使い方もよいと思います。」なので、お勧めはしませんが、取れますよ。』
質問の仕方が悪かったようですが、「1つのUSBポートに複数のHDDをつなぐ場合は、この方法は使えませんが。」というケースを質問したつもりでした。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:18998895
0点

>質問の仕方が悪かったようですが、「1つのUSBポートに複数のHDDをつなぐ場合は、この方法は使えませんが。」というケースを質問したつもりでした。
私の書き方も悪かったかもしれませんね。「この」という部分がその前に書いた「USB/eSATAポート→USB背面上部(等)」のポートを指定した場合という意味でした。
スレッドの内容とは、まったく関係ないのですが、他の人の引用は、一般的な「>」にして頂いた方が分かりやすいかと思います。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=AR002
最初『』の中の文章が自分の文章であることが分かりませんでした。どこかでみた内容だなーとは思いましたが。
書込番号:18998956
0点

> 参照ボタン→USB/eSATAポート→USB背面上部(等)
> を使うべきです。
上記の意味が今やっと分かりました^^;。USB_HDD_XX 以外にも
名前の変わらない USB背面上部 などという名前で外付けHDDを
指定できるのですね。ただ、パス名は手入力しないといけない
のでちょっと気づきませんでした。
確かに、この指定方法だと外付けHDDを背面の上部USBにつなぐ
限り、設定を変えずに利用できますね。
LsLoverさんの言う「接続位置を人為的に管理する必要がある」
という点はその通りで、どちらを使っても、それぞれメリット
とデメリットがありそうです。
■USB_HDD_XX 指定
メリット
・どのポートに接続してもOK
デメリット
・USB_HDD_XX の XX 部分の数値が変わる事がある
■USB背面上部(等)指定
メリット
・バックアップジョブの設定が恒久的に変わらない
デメリット
・必ず同じポートに接続しないといけない
> 名前がすでに12になっていることから、少なくとも12番目に
> 認識したことになっているようですね。
>少なくとも、私の環境では1番から順番に増えていきましたので。
>
>1台のHDDだけで、1〜12と12回も変更となったでしょうか?
>それとも、2、3台くらいは接続していて、変更となったのは数回程度でしょうか?
ウチは外付けHDDは1台だけです。抜き差しも何度もやりましたし
ReadyNAS の管理コンソールから外付けHDDをフォーマットも何度
かしました。
思うに、HDDをフォーマットすると USB_HDD_XX のナンバリングが
更新されるように思います。
書込番号:18999785
0点



NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS
ReadyNas104のハードウェアマニュアルの最後の所に、「電気に関する安全上の注意事項」という項目があって、次のように書いてあります。
>電気コードは接地プラグが付いているものを使い、接地コンセントに差し込んでください。
ここの「接地プラグ」というのは、3本の金属棒が出ているプラグの事です。
一般的に言えばこの指示の通り従うべきでしょうが、私の場合はどうすべきか迷っています。電気関係の詳しい方にアドバイスをいただけると有り難いのですが、宜しくお願いします。
我が家は古い家なので、壁の電源コンセントの受けは大部分が2極(2本)です。エアコンとか洗面所(洗濯機)などの電源が3極(接地線付き)になっています。
しかし、現在使っているデスクトップPCやREADYNASについても接地線を引いて、上の「注意事項」の指示に従って、100Vの3極コンセントで使っている次第です。
最近、面白い事に気づきました。
私のデスクトップPCにはTVチューナーが付いていて、PC画面でTV放送を見る事ができます。このTVを見ていると、数秒〜10秒に1回程度ノイズが入って、画像が乱れます。
この原因が何なのか、よく判らなかったんですが、最近やっと判りました。エアコンが稼働していると、そのノイズが接地線を経由してPCに伝わり、PC上のTV映像の乱れを引き起こしていました。
エアコンをストップするとTV映像の乱れは全く発生しなくなります。また、折角引いたPC電源コードの接地線を外して、2極の電源コードのみで接続するとエアコン稼働中もTV映像の乱れはなくなります。つまり、エアコンで発生したノイズが、電源ケーブルの接地線を通じてPCに伝わり、TV放送の映像乱れの原因になっていたのです。
PCでTVを見る事は滅多にないので、TV映像の乱れ現象は実際上はどうでもいいのですが、問題はREADYNASです。
我が家のエアコンを使っている時間は、電源の接地線にノイズが流れるのが判っているのに、上に引用したNETGEAR社の指示に従って接地極付きのコンセントにつないで使うべきでしょうか?その場合、READYNAS104などへ悪い影響は出ないものでしょうか?
エアコンを使う時はREADYNASの電源をいつも全部落とすなんて事もできませんし、・・・・・。エアコンは昨年4月に設置した機種なので、直ぐ更新という訳にもいきません・・・・・。どうすべきか?アドバイスをお願いします。
1点

こんにちは
>問題はREADYNASです。
我が家のエアコンを使っている時間は、電源の接地線にノイズが流れるのが判っているのに、上に引用したNETGEAR社の指示に従って接地極付きのコンセントにつないで使うべきでしょうか?その場合、READYNAS104などへ悪い影響は出ないものでしょうか?
2P接続でOKです。
エアコンの接地と同じなら、PCのように影響(ノイズ)が出る可能性大です。よって悪影響になります。
PC関係製品やオーディオ製品専用で接地を引いてあるのなら別ですが、エアコン、電子レンジ、洗濯機などノイズを発生する電化製品と同じ接地を使うくらいなら、接地しないほうがよいです。
書込番号:18389422
2点

(感電し易い洗濯機など一部を除き)アース無しでも実用上の問題は無い
オール電化用の200V電源を除けば、新築でも未だにコンセントは2ピンだから困る。
>ノイズが接地線を経由してPCに
欲を言えば全ての精密機器にアースを取りたいところだけど
古い家屋、特にアパートだとアース線が途中で途切れている場合があり、洗濯機やエアコンその他のアースが取れていない可能性。
こうなると自分でアース棒を買ってDIY…以前アース棒買ったけど、めんどくさくなって放置してたな。
書込番号:18389432
2点

結論から言えば接地する必要はないから変換プラグを持っていればそれを使うか、アース端子が邪魔だったら根元からペンチで切り落としておけばいい。
(日本の)一般家庭のコンセントでアース端子がついているのはキッチン周り/洗面所/洗濯機置き場といった漏電の可能性が高い水回り/屋外使用に限定されている。ドライ環境で使う一般的な電気製品については漏電の可能性は非常に低いから機器にもコンセントにも接地端子も無い。
ただしこれは日本国内での話で海外では電圧が200V以上ある国も多く、少しの漏電でも致命傷になりやすいからすべてのコンセントとプラグは3P形状でアース端子がついている。
海外製電気製品で100Vにも対応した機器を日本で販売する場合、電源コードを日本仕様の2枚刃のものに交換しておくか、3P=2P変換プラグを使うよう経産省が指導しているがNetGearは忘れているようである。
書込番号:18389446
2点

皆さん、早速の判り易いアドバイス有難うございます。
プラグの変換器(2P→3P、3P→2P)とか、3Pの卓上コンセントとか、色々コモノを買ってテストしたものの、自分では結論が出せず、困っていました。明快なアドバイスを3名の方から頂き、安心した次第です。
早速、洗面所から引いていたアース線の接続は外しました。3Pの卓上コンセント4個はケーブルも太くて信頼して使えそうなので、このまま2Pで使いたいと思います。
取り急ぎ、感謝の気持ちをお伝えする次第です。
書込番号:18389537
1点

こんにちは
お書きの状況理解できます、エアコン動作によって画面が乱れるのは、エアコンの電源がインバーター動作になってる
ためでしょう。
それに、エアコンのアースの接地抵抗が高いことが画面の乱れに影響しています。
その接地抵抗は、感電防止には役立ちますが、インバーターノイズを軽減するだけの効果が無いのです。
それではPC側をどうするか?ですが、エアコンとの接続を取り払ってください、それだけではPCの感電防止やPCからの
ノイズ防止には不十分です。
2P〜3P変換プラグへ緑の短いリード線が出て端子がついていますが、それを最短距離で地面へ打ち込んだアース棒っへ
接続してください。
エアコンのアースとは共用しないでください、離してください。これで完璧です。
同じようなスイッチング電源はノートにも使われていますが、筐体が直接肌へ触れないえため、アースは不要となっています。
書込番号:18389609
1点

先日は接地線についてのアドバイス有難うございました。
あれ以降、接地線との接続を洗面所のコンセントの所で外してデスクトップPCとReadynasを使ってきました。ただ、「やっぱり」と言うべきか、問題発生しました。
というのは、デスクトップPCから家庭内LAN上のNASやノートPCと接続不能になり、IE11やWindowsLiveメールからの外部への接続も×になりました。
ノートPCでは全くそういう現象がみられないので、LAN環境の問題ではなく、デスクトップPC内部の問題だろうと判断しました。
それで、先ずPC内蔵HDDのファイル・システムが壊れたのかと、以前にとったバックアップ・ファイルを使って前の状態に戻したものの、改善されません。
それ以外にも色々思いつく事を試してみたものの、効果は見られず×でした。思案投げ首状態で最後にフト思いついたので、デスクトップPCの電源ケーブルの接地線を先日取り外した洗面所からの接地線に繋いでPCスタートさせた所、一発で解決してしまいました。丸一日のタイム・ロス・・・・。
恐らく、デスクトップPCの内部に静電気に帯電してしまう部分があり、そこが帯電すると外部環境とのLAN接続を邪魔するのだろうと思います。接地線を繋ぐと、静電気が逃げていくのでしょうね。
接地線を繋いだ場合、現状ではエアコンからのPC上のTV受信画面ノイズは避けられません。
お二人の方が言及されていたアース棒を設置して、別ラインのアース線を設置すべきですかね?対策は見えたのですが、弱りました。
書込番号:18409279
1点

書き落としました。
デスクトップPCはDELL社の中国工場製を昨年1月購入したもの。ノートPCは3年前のNEC製。
NASはNETGEARの104とRND2000-200AJSなどです。
申すまでもありませんが、エアコンからのノイズでNASに悪影響が及ぶのを一番恐れています。
書込番号:18409366
1点

というより、
不安定な所が色々出ているPCをあきらめて、国内メーカ製のに乗り換える事を検討しようかナ・・・・・。接地線の事なんかで色々悩むのも馬鹿らしい。DELL社製PCは予備機にまわすか・・・・。
お騒がせしました。
書込番号:18410199
1点

104はACアダプタですので大丈夫です。
日本の普通の100V交流電源の場合、片側は接地(アース、グランド)なんですよね。
コンセントの差し込み口を良く見ると左右で長さが微妙に違う筈です。
通常は長い側が接地です。
分からなければ検電ドライバーなどで確認してみてください(検電ドライバーを挿して光らない側が接地です)。
そして一般的な電源コードであれば(家電やAV機器も含め)バリのある側や印のある側が接地側です。
これが無い物については特に極性を気にする必要が無い機器です。
動作が不安定な場合はまず家庭内の機器のコンセントの極性を全て確認してみましょう。
特に電子レンジのような消費電力の大きな機器は要チェックです。
ACアダプタの場合も差し替えるだけで安定作動する場合があります。
書込番号:18429989 スマートフォンサイトからの書き込み
1点



NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS
パナソニックDMR−BRZ2000のお部屋でジャンプ機能を使い、
この機種で動画のファイル(m2ts)形式を再生できるでしょうか?
自分なりに設定をして、パナのお部屋でジャンプの操作画面で このREDAYNAS104のアイコンが
きちんと表示され、videoのファイル名は、きちんと表示されていますが、選択することが
できません。ちなみに 他社のファイルサーバーで同じファイルを再生しようとするとちゃんと
再生が可能です。(パナの方では .m2tsは再生できているということになると思いますが)
同じような環境で再生できている方がいたらアドバイスお願いします。
1点

>この機種で動画のファイル(m2ts)形式を再生できるでしょうか?
DLNAの対応フォーマットについては、ソフトウェアマニュアルのP203では対応になっていますね。
音楽: wav、wma、pcm、ogg、mp3、m4a、flac、aac
ビデオ:3gp、mp4、wmv、xvid、vob、ts、tivo、mts、mpeg、mpg、mov、mkv、m4v、m4p、m2t、m2ts、flv、flc、fla、divx、avi、asf
写真: jpg、jpeg
プレイリスト:m3u、pls
検証用(著作権等公開しても問題ないようなもの)のテスト用ファイルでもどこかにアップされてあれば、検証は可能ですが。
参考になるかどうかわかりませんが、m2tsのファイル再生(DLNAではないと思います)の話題もあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000522361/SortID=17519722/#17519722
スピードはギガ環境になっていることは間違いありませんか?
リードで80MB/s出ていればギガ環境で正常に機能しているはずですが。
書込番号:18270247
0点

m2tsのサンプルがありましたので、検証してみました。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20081015/ezsample.htm
h1916.m2ts(83.3MB)
本機の管理画面で、ReadyDLNAのサービスを有効
共有でDLNAのプロトコロルをオンにした中に、ダウンロードしたファイルを格納。
DMR-BXT3000で検証。本機の中のファイルは表示されますが、再生時間が表示されず、再生できませんでした。
おそらく館山道のおじさんさんと同じ状態。
同じパナ製品なので、同じ現象になっていると推測。
PS3から再生。サンプル動画問題なく再生できました。
以上のことから、本機のDLNAはm2tsのファイルにも対応しているが、再生できない機器もあるようです。
書込番号:18270374
0点

【追加検証】
同じNETGEAR製のNAS(MS2000-100JPS)に入れた、同じファイルをDMR-BXT3000で再生したところ、古いNASではOKでした。
NETGEARでもOKなものとNGなものがあるようです。
よって、RN10400-100AJSとディーガでの相性問題のようです。
書込番号:18270525
0点

私はm2tsファイルを最近ハンドリングした事がありませんが、
拡張子がm2ts等の場合は、再生側の機種によって対応できたり、対応できなかったりという事になると思います。
対応しているかどうかなどの面倒な確認を一々やるのも大変でしょう。
ご質問の趣旨から少々外れますが、
ファイル変換ソフトをPCに導入して最も一般的な、拡張子がmpgのファイルに変換するという方法をとるのが楽だと思います。
私の手元で時々利用するのは「TMPGEnc Video Mastering Works 5」というソフトです。
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/tvmw5.html?tab=3
このソフトは、使いこなす迄少々大変だと思いますが、他にネット上には無料で使えるソフトもあると思います。ご自分でさがしてください。
拡張子がm2tsのハイビジョン動画のファイルをハイビジョンのままで拡張子がmpgのファイルに変換できたら、その映像を鑑賞できる機種も多くなると思います。
書込番号:18270791
0点

RN10400-100AJSにご紹介のあったファイルh1916.m2ts(83.3MB)を格納した後、
パナ製プラズマTVのビエラリンク機能というのを使って104内のh1916.m2ts(83.3MB)の映像を問題なく再生できました。
パナ製TVはビエラのTH-P46V1という機種で5年位前に購入。残念ながらディーガは持っていません。
ファイル変換ソフトの話を持ち出しましたが、どうもそういう大袈裟な話は無用だったようですね。失礼。
書込番号:18271201
0点

みなさま ありがとうございます。
もう少し、がんばってみます。
やはり、パナではだめなんですね。
書込番号:18272413
0点

自己レスです。
ファイル形式 .m2tsはだめでしたが、
.mp4なら きちんと再生できました。
やはり、ファイル形式なんですね。
しかし、もう一台のHPのホームサーバーにおいてある .m2tsのファイルは
再生できているのですが、残念です。
しかし、.mp4では、画像の質が今一歩です。
.m2tsを再生する手段は、パナの対応待ちなのでしょうか?
書込番号:18273276
0点

私は次のように考えてます。
>m2tsを再生する手段は、パナの対応待ちなのでしょうか?
私の場合は、そんな対応を待つのでは×と考えています。私はわざわざ機種依存のあるファイルでは保管しない。なるべく汎用性の高いファイルで保管します。
たまたま、現在使っている再生装置やファイルの保管装置でOKであっても、5年後・10年後には機種を更新しなければならなくなるでしょう。
その時また、どの機種なら再生できるか、一々調べるのでしょうか?それはタマンナイし、ツマラナイ。ファイル変換しておいて、できるだけ汎用性の高い形式で、私は保管します。
ただ、こういう事は個人的事情でさまざまでしょう。
2〜3回再生したら不要になるようなファイルばかりなら、当座の対応ができればOKでしょう。ファイル変換の手数・時間をかけるのは無駄でしょうネ。機種選定で解決すればいいでしょう。
書込番号:18273361
0点

>私の場合は、そんな対応を待つのでは×と考えています。私はわざわざ機種依存のあるファイルでは保管しない。なるべく汎用性の高いファイルで保管します。
教えてください。なるべく汎用性が高いファイル形式ってどんなファイル形式なのでしょうか?
よろしくお願いします。
書込番号:18273374
0点

一寸書きすぎました。
私も動画ファイルの技術的な内容とか発展してきた歴史について、詳しい訳ではありません。
動画ファイルのコーデックやファイル形式や解像度の概略の説明は次をどうぞ。
http://senryaku.sengoku-jidai.com/Freesoft/VideoReference.html
>コーデックは国際規格に準じたものから独自仕様のものまで様々な種類があり、それぞれに特色があ る。
要するに、再生機器などのメーカにとって、動画ファイルの規格の全てに対応するのが困難になってしまっているという次第です。
一般的な話は兎も角として、私は具体的にどうしているか?について。
先に紹介した動画ファイルの変換ソフト「TMPGEnc Video Mastering Works 5」を使っていますが、その出力ファイルの設定を次のようにしてます。
映像出力フォーマット設定:Blu-ray(BDMV)-mpeg-2
MPEG-2 ビデオ, NTSC, 1920x1080, インターレース, 29.97 fps
ビットレートは18000とか21500kbits/sec程度
音声出力設定
Dolby Digital, 48000 Hz, ステレオ, 384 kbps
ブルーレイディスクにハイビジョン映像を書き込む時に準備するmpeg-2ファイルを作成するための標準的な規格を選んでいるつもりです。
NASのスレではこの件についてはこれ迄とし、
何か更にご質問があれば、「TMPGEnc Video Mastering Works 5」等のスレで質問をされる方が良いかと思います。私より詳しい方から色々アドバイスをいただけるでしょう。
書込番号:18274289
1点

いろいろアドバイスありがとうございました。
これからは、自分で頑張ってみます。
書込番号:18275899
0点