3月に購入し、冷房は1週間ほど前から使用しております。
ベランダの室外機を見るとホース以外のところから水漏れしています。
よく見ると、右側のでっぱりの部分の下から水がぽたぽたと垂れていて
水たまりになっています。
マンションのため気になります。
これは故障なのでしょうか?
22点
工事の不良の可能性がありますね。販売店に連絡しましょう。
書込番号:21013272
17点
>Minerva2000さん
早速のお返事ありがとうございます。
販売店に連絡してみます。
書込番号:21013338
7点
室外機にも熱交換器があるので水が出ます。
排水口があるけど標準工事ではドレン配管はしませんね。
その場合方々から垂れます。
室内機の排水管不良。
排水管の途中で逆勾配等で水がたまり
洩れ、配管の外を伝って排水される。(工事の不備)
冷媒配管の結露水
湿気が多く温度も高い梅雨なので、冷媒配管もたっぷり結露します。
断熱材が巻かれてはいるけどこの時期は結露が多くて
水が出ます。
これが濃厚かも
診てもらっといた方が安心ですね。
書込番号:21013373
11点
おまめまめさん こんにちは。。
>右側のでっぱりの部分の下から水がぽたぽたと垂れていて
>水たまりになっています。
おそらく正常です。
右側の出っ張り部分とは?電装カバーのところを指し示しているのだと思われますが
そのカバー内に冷媒管(細い管)は冷房運転時には冷たく、夏の時期、暖かい空気中に含んだ湿気との温度差により
結露してしまう為、電装部カバーの下からも水は漏れて来ます。
念の為、点検依頼されてもいいとは思います。。
書込番号:21013527
13点
室外機に熱交換器があっても、夏は室外機から水は出ません。
写真の赤丸の部分の下から水が垂れているんですかね?
そうだとすれば、その蓋の中に水が溜まったのかと。
そこには銅配管が接続されていますが、接続部周辺は結露で汗をかいた状態になります。
断熱材が配管にあまり被っていないと、そこも結構汗をかきますね。
運転中にその配管を触ってみると、濡れているのがわかるかと。
あとは室内機から水を排出するドレンホースがあります。
それが屋外で延長されているわけですが、その接続部分がちゃんとしていないと、
そこから漏れたものが配管側を伝って、そのふくらみの部分まで到達する可能性もあります。
原因がよく分からないようであれば、問い合わせた方が良いでしょうけど。
本体故障のようなものでは無いと思います。
書込番号:21013559
13点
>ポテトグラタンさん
>wenge-iroさん
>Re=UL/νさん
お返事ありがとうございます。
漏れているのはこの部分です。
いろいろ考えていただいてありがとうございます。
故障ではないようならよかったです。
書込番号:21013572
4点
>おまめまめさん
同じ機種(4KWクラス)を使ってます。
右側のカバー内に冷媒(ガス)のバルブと配管の接続部があります。
この部分は断熱材がないので、気温や湿度に寄っては結露します。
結露するということは、冷房が効いているということですから正常です。
冷媒が少なかったり不具合があると結露しません。
ちなみに添付画像のように、我が家の室外機も結露してますよ。
心配でしたら、一度点検てもらいましょう。
おそらく、「これは正常です」 と言われると思いますよ。
書込番号:21013597
9点
>おまめまめさん
写真のような感じでしたら
結露から招いた現象です。
我が家でも使用する度ではありませんが
時折、そのような現象も見られます。
確か?数日前にも見られました。。
書込番号:21013601
5点
>おまめまめさん
気になるようでしたら、この接続部に断熱材を巻いてください。
カバーは、真ん中にビスが一本ありますからこれを外して
カバーを下にスライドすると簡単に外せます。
書込番号:21013619
3点
>おまめまめさん
付け加えておくと、
配管接続部の結露は、この機種に限ったことではなく、
すべてのメーカーや機種で発生することがあります。
ご安心を・・・
書込番号:21013637
7点
>おまめまめさん
何度もすみません。
このHPが参考になるかと思います。
室外機の配管 完全断熱施工
http://diy-resort.seesaa.net/article/422453974.html
書込番号:21013658
4点
>おまめまめさん
水の量もそんなに多くないようですね。
普通はそのままでOKです。
サービスポートとかありますし、その部分は断熱処理は普通はしませんので。
気になるのであれば断熱処理するか、水受け、吸収するようなものを置くかでしょうね。
書込番号:21013668
5点
室外機の接続部分(サービスポート付近)は断熱はしません。
気温の変化などで結露の度合いは違いますが
液管、ガス管が結露するのは当たり前です
各社とも、結露水が、まとまって流れるように
右側のカバーの下面にU型の水路を設けてます。
書込番号:21013916
6点
>りゅうNO3さん
>ポテトグラタンさん
>まるるうさん
>wenge-iroさん
>Re=UL/νさん
>Minerva2000さん
たくさんのお返事をいただき本当にありがとうございました。
ご親切に写真を送っていただいたり、詳しい説明をしていただいたり、
感謝です。
自分としてはかなり高い買い物でしたので
心配でした。
これで安心して使えそうです。
本当にありがとうございました。
書込番号:21014565
1点
室外機の水は室外機の排水口から排水されます。
排水口以外からの水漏れは不具合です。
室外機の配管のところの樹脂製カバーの名称は、電装カバーです。
スレ主さんのご指摘は、電装カバーの下からの水漏れです。
配管の本体との接続部は冷房時に結露します。
写真Aの@とAの部分が結露します。この結露水は落下して
写真BのBの矢印方向のくぼみに溜まります。
溜まった結露水は、写真BのCのU字溝部分が雨樋のようになり、
この雨樋を通って、写真AのD四角い穴へ流れ込みます。
四角い穴から流れ込んだ水は、室外機の底面(ドレンパン)に入り、
室外機の排水口へ導から、排水口から排水されます。
以上が結露水の流れるルートです。
この構造から、故障により電装カバーの下から水が漏れることは考えにくく、
設計通りに水が流れない為、水が漏れます。
ハッキリ言って、寸法や形状が不適切なため、設計通りに結果として水が流れて
いない為、水漏れします。また、設計通り水が流れるかの試験や確認も行わずに、
商品化してしまったと言わざるを得ません。
故障ではなく、この機種すべて水漏れを発生すると考えて間違いないと思います。
原因は、不適切な設計です。
パナソニックの室外機は、設計に問題がある機種が多く、ほとんどの機種で水漏れします。
同様の投稿がありますので、こちらもご確認下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000357463/SortID=15118748/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000853777/?pattern=B#21014174
りゅうNO3さん まるるうさん 投稿の写真を説明に使用させて頂きました。
ご了承願います。
書込番号:21015804
4点
>サンドビラさん
情報ありがとうございます。
室外機の設計不良による水漏れもあるのですね。 驚きました。
書込番号:21015840
1点
>サンドビラさん
お返事ありがとうございました。
なるほど設計不良なんですね。
これでは修理を依頼してもそのままか、引取の可能性が高いのですね。
パナソニックなら長く安心して使えるかと思っていましたが残念です。
書込番号:21016089 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
>おまめまめさん
もう少し詳しく観察してみました。
どこから水漏れしているのか分かりましたよ。
まず、画像1のように、バルブから垂れるカバーの水受けはちゃんと機能しています。
で、画像2のようにバルブの台座(シルバーの部分)からも結露の水が垂れてるので
画像3のようにテープで下に垂れないようにしてみました。
(荷造り用の透明テープで分かりにくいですが)
しかし、それでも垂れます。よく見ると、画像4の爪みたいなところからも垂れてます。
ここの隙間(赤矢印部)をコーキングなどで埋めれば解決すると思います。
画像3のテープ処理もしたほうが良いですね。
実際にコーキングまではやりませんでした。
大量に水が垂れるわけではないので、私は気にしませんが参考にされてください。
書込番号:21016393
3点
>おまめまめさん
画像 4のツメみたいなところから水が垂れるのは、
バルブの内側についた結露水だと思います。
これが設計不良なのかは分かりませんが・・・
書込番号:21016436
3点
うーん これぐらいの水滴を設計不良 施工不良と問えるか 微妙ですね・・・・
基本的に室外機の排水とは 暖房運転時の 除霜運転の時に発生する水を排水するのがメインで
バルブ周りの水滴にはあまり 気を使っていません、
そもそも 昔はバルブ周りには 現在の様なカバーは無く
バルブ サービスポートも丸見えで 現在の様なカバーは 2000年前後から
美観等の問題でカバーされるように成ってきました、
確かに カバーを伝って 結露水は室外機の下部ドレンパンの流入するような構造ではありますが
写真の様に多少は カバーの隙間から滴下するのもやも得ないと思うのですが。
書込番号:21016822
7点
エアコン・クーラー > パナソニック > Jコンセプト CS-WX406C2
パナソニックより無償点検のリリースが出ました。
エアコン(CS-WX406C2)ご愛用のお客様にお詫びとお願い
https://sec.panasonic.co.jp/ap/info/note/d201609.html
3点
エアコン・クーラー > パナソニック > Jコンセプト CS-WX636C2
昨日テックランド加古川でCSWX636C2見ていたら担当が今日限りの価格で237000円税込で
ポイント10000pと設置無料で購入しました。
安く買えて満足です。
書込番号:20087169 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
最初|前の6件|次の6件|最後
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【Myコレクション】Windows11対応でCPU換装とディスク増強
-
【Myコレクション】pc
-
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
-
【Myコレクション】自作パソコン
-
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)