無停電電源装置(UPS) > オムロン > BW100T
皆様に質問します。
どちらの故障か分かりませんが、UPSのバッテリー切り替え後直ちにパソコンのシャットダウンを
すれば問題なくUPS復旧後電源ボタンを押せば普通に起動します。しかしUPSをしばらく放置している
とUPSの再起動後パソコンの電源ボタンを押しても電源が付かず一旦電源コンセントを抜いて
1秒ほどおいて電源コンセントを入れるとパソコンの再起動が始まります。一応ドスパラとオムロンに
確認するも分からないと言われました。NASとかは放置していても再起動しているのですが、
殆どはブレーカーが落ちて1分程度で戻しているのであまり問題がないのですが、就寝中など気づかない時など起きて翌朝見たらパソコンだけ起動しておらず苦労しています。
パソコンは2016年購入のBTOパソコンです。そろそろ電源がへたったか分かりません。
一応家のメインブレーカーは30Aで各部屋は20Aです単相100vでこれ以上は上げられません。
確かに使いすぎは分かっております。何故ならパソコンとテレビにオイルヒータにNAS2台にUPS2台と
一応部屋内だけなら停電はしませんが、電子レンジを使うとまずは停電します。
本人一人だけならオイルヒータを出力を落とすなどしますが、父親が使うときは分かりませんので
対処の方法がありません。大体夜中に発生します。何度も電子レンジを使うときは言ってくれと
頼んでいるのですがすぐに忘れてしまいます。
以前電気屋に3相の電源にして欲しいから見積もりをしましたが20万円前後しますと言われました
ので実施出来ません。そのためエアコンも諦めました。
書込番号:22993788
3点
家のアンペアを30から45か50アンペアぐらいに
上げられたら大丈夫だと思いますが無理なのかな、
電子レンジを使う時に、冷蔵庫とテレビの電源を切るように
すれば少しはブレーカーが落ちなくなるかも
知れないですね。
書込番号:22993895 スマートフォンサイトからの書き込み
![]()
1点
>みなみさわさん
どうもありがとうございます。一応電力会社に聞きましたが今の単相100vだと30Aが限界です。
と言われました。なので自分だけなら停電は起きないのですが、大体夜中に停電します。
何故なら自分がオイルヒータで1200W使っている時に父親が夜食の為電子レンジを使う度に停電
します。実際よく停電を起こす為UPSを入れましたが、今度はパソコンの電源が入らない状態に
なってしまいました。しかしUPSの再起動前にシャットダウンしていたら電源が入るのに
シャットダウンしない場合は電源コンセントを抜いてもう一度挿さないと電源が入りません。
停電の原因を減らすにはオイルヒータの出力を落とすしかないが今はまだ700Wでもいいが
流石に冬本番はキツいかなと思います。
一応父親にも停電しやすいからレンジを使う場合は離してと頼むも認知症なのかすぐに忘れて
同じことの繰り返しです。
書込番号:22993934
2点
>以前電気屋に3相の電源にして欲しいから見積もりをしましたが20万円前後しますと言われました
3相?。商売あるいは自宅は店舗あるいは事務所ですか。?
低圧電力ですか。?低圧電力は動力として使う以外契約できませんよ。
つまり、業務用冷凍冷蔵庫やエアコンです。
単相3線式のことですか。?
何か勘違いされていますよ。
>どうもありがとうございます。一応電力会社に聞きましたが今の単相100vだと30Aが限界です。
ほとんどの電力会社は従量電灯には2種類のプランがあります。
6KVA(KW)までと6KVAを超えて50KVA未満のプランがあります。
仰るように単相2線式なら100V30Aが限界ですが単相3線式で東日本の電力会社なら
100V60Aになります。
文面を読む限り負荷オーバーです。
書込番号:22994080
![]()
0点
>次世代スーパーハイビジョンさん
どうもありがとうございます。
単相3線式です。それでも工事代金は20万円程です。一応希望は100v60Aです。
書込番号:22994123
0点
>単相3線式です。それでも工事代金は20万円程です。一応希望は100v60Aです。
自宅のブレーカーボックスと引込み線の位置によりますが。。。。。
複数の電気工事店で見積もりをされたのですか。?
猛暑対策として高齢者がいるならエアコンは必要不可欠です。
書込番号:22994201
0点
>次世代スーパーハイビジョンさん
どうもありがとうございます。
一応見積もりは1件だけです。他の工事店を知らないためです。前から使っていました。
家の電気が不足は認識していますが、果たしてUPSの機能によって、パソコンが起動出来ない事が
あるのかを確認したいです。宜しくお願いします。
書込番号:22994294
0点
>果たしてUPSの機能によって、パソコンが起動出来ない事が
>あるのかを確認したいです。宜しくお願いします。
BW100Tのスペックは1000KVAで有効となる電力は610ワットです。
https://www.oss.omron.co.jp/ups/product/bw40-120t/bw40-120t.html
パソコンの電源が500ワットが限度だと思いますが電源容量はどれぐらいですか。?
書込番号:22994322
![]()
1点
一応、パソコンは平時は180Wゲーム使用時で360W程です。その他テレビとNAS2台を
接続していますが多分610Wには達していません。多くても450W程度だと思います。
パソコンは殆どは映像視聴に使っています。UPSも7分程度は給電可能です。以前ワットチェッカーで
確認しました。
書込番号:22994407
0点
他に考えられるのは始動電流不足です。瞬間的に定格負荷を超えるときです。
UPSへの接続機器を減らして検証されたらいかがでしょうか。?
例えばパソコンのみで検証。
書込番号:22994464
0点
>次世代スーパーハイビジョンさん
どうもありがとう御座います。本日実験のためパソコンとテレビだけ接続してチェックしました。
その結果5分ブレーカーを落としてもそのままパソコンとテレビの電源は落ちずに無事動いていました
ブレーカーを戻してもそのまま動いています。しかしNASを接続したらやはり電源が落ちて、パソコンの電源コンセントを抜き刺しして動きました。どうもNASがシャットダウンすると、UPSに再起動
させるみたいですが、それでパソコンの方が急に電源が落ちるみたいで電源コンセントを入れ直さない
と起動出来ないみたいです。今すぐに変更は出来ませんがパソコンとNASのUPSを分けてもう一台
のUPS(BY-50S)にNASを接続してシャットダウン管理します。ただBY-50SもLA関係やディーガや
CATVのSTBなど接続しているので、少し心配です。一応オムロンとアイオーデータとパナソニックとドスパラと何度も話し出来れば、パソコンとNASとその他のUPS3台体制が良いのではと言われました。
書込番号:22994680
0点
一応NASはBY-50Sに接続してパソコンはBW100Tに接続してそれぞれシャットダウンを
するように設定して様子を見ます。
書込番号:22995757
0点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「オムロン > BW100T」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 5 | 2025/12/10 1:38:34 | |
| 3 | 2025/07/08 23:22:43 | |
| 0 | 2024/10/05 20:12:09 | |
| 11 | 2024/09/02 22:58:14 | |
| 5 | 2024/06/27 16:11:54 | |
| 5 | 2023/09/23 14:55:07 | |
| 3 | 2023/09/05 12:33:34 | |
| 6 | 2023/08/08 16:57:47 | |
| 13 | 2023/04/21 18:19:25 | |
| 3 | 2023/01/14 18:43:55 |