無停電電源装置(UPS) > オムロン > BW100T
UPSの購入は初めてでNASも使用したいで、正弦波出力UPSのオムロンのこのモデルを購入しました。
パソコンの自動シャットダウンは確認済みで良いのですが、ホームページを参照しましても
唯一SnologyのNAS DS218jと連動出来ないようです。NASの購入で正弦波出力UPSしか頭になく
このモデルにしましたが、停電時NASを何らかの方法で自動シャットダウンさせる方法はないでしょうか?
NASのUPSの項目にSNMP UPSとかネットワークUPSサーバーIPとかがあります。
はっきり申しますとよく分かりませんが、これらで何とかならないでしょうか? あとUPSソフトのスレーブでは?
やはりなるようでしたらホームページに載ってるというのが答えでしょうか、、。
買い替えるつもりは全くありませんが、せっかくなので停電時にはNASもキチンと電源を落としたいです。
0点
・SynologyをSSHでシャットダウンさせる。なお起動はWOLで!
https://itnews.jp/?p=12012
これ、応用できませんか?
UPSからできなければ、パソコン(Windowsの場合)の
シャットダウン・スクリプトでシャットダウンさせましょう。
※シャットダウン要因が検知できないと、パソコンに
連動して毎回シャットダウンしてしまいますが。
尚、うちには環境が無いので試すことができません。
書込番号:23457080
![]()
1点
>猫猫にゃーごさん
ありがとうございます
>SynologyをSSHでシャットダウンさせる。なお起動はWOLで!
https://itnews.jp/?p=12012 は詳しく分かりませんが
WindowsからNASをシャットダウンさせる?でしょうか?
あと>シャットダウン要因が検知できないと、パソコンに連動して毎回シャットダウンしてしまいますが。
Windowsを例えば半日で大体シャットダウンする毎日でしたら、NASも連動してシャットダウンという事でしょうか。
ともかくPC連動だけでで動作するNASという事でしょうか?
NASを24時間回しっぱなしは個人的にどうでもよく、PCのデータを最低2台のミラーリングでクラウドバックアップ
出来ていれば自動バックアップで満足なので、この方法いいかなと思いますが。
大抵NASは回しっぱなしが前提だと思いますので、PCのシャットダウンの都度NASがシャットダウンするって
良くないかが心配です。
少し希望が見えてきました、ありがとうございます!!
書込番号:23457419
0点
UPSのマニュアルに目を通すと、「自動シャットダウンソフト」をインストール
することで、停電時にパソコンをシャットダウンできるんですね。
機能として「外部コマンド実行」があるので、それでNASのシャットダウンを
行えば、停電時のみにNASもシャットダウンさせることができますね。
※ただし、パソコンが起動していないと機能しませんが。
先ずは、Tera TermでSSHを実行してNASがシャットダウンできることを確認し、
できたら、それをマクロ化して自動実行できるようにします。
そして、「自動シャットダウンソフト」の「外部コマンド実行」でマクロを実行する
ように登録すれば良いと思います。
書込番号:23458406
![]()
1点
>猫猫にゃーごさん
ありがとうございます。質問して良かったです、試してみます!!
書込番号:23458833
0点
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BW100T
UPSの選び方を教えて下さいm(__)m UPSは全くの素人です(^_^;)
接続したい機器は下記です。
・PC 1台 電源750W
(電源を食いそうなもの intel 7600K、nVidia1660TI)
・NAS 1台 Synology DS120j HDD2台
(電源ユニット / アダプタ 36 W からログより)
・モニター EIZO EV2460
(最大消費電力 50 W カタログより)
・NTTの光回線ルーター
・fi-wiルーター
パソコンの電源は750Wなのですが、常に750W使用していないので
計算方式が分かりません。
NASをUPSへ接続するのにあたり正弦波出力なのが良いとどこかの
サイトで見かけました、正弦波出力もよく分かりませんが正弦波出力
と言えばオムロンとの記事も見かけましてオムロンのサイトで計算
しますとこちらの商品以上のスペックが必要らしいですがUPSは全く
分かりませんし、こちらの商品以上ですと結構高いというのが実感です。
もし他にも、おススメのメーカーもお願いしますm(__)m
1点
雷が鳴った時に非常電源が作動していまた。 ピピピピと音がしてその間にファイルやシステムを終了していました。 あまり分かりません。
書込番号:23279958
0点
サイトページの右側にある
UPSの選び方ガイドは見ましたか?
ディスプレイ(ルータも)まで接続する必要ありますか?
書込番号:23279965 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>不具合勃発中さん
サイト見ましてもよく分かりません。
私の環境で(記載しました)最低PCとディスプレイとNASは繋ぎたいです。
停電時ファイルを保存してシャットダウンはしたいです。
ただ、VA 、W、の計算、自分の環境がどれほどのUPSの仕様を必要と
するのか分かりません。
書込番号:23280031
0点
電源ユニットの容量は、最大それだけ供給できるというだけで、実際にそれだけ使っているわけではありません。その構成なら、ゲーム時でも 300Wは行かないと思います。
このBW100Tが買えるのなら、書かれた機器を接続する分にはそれでOKです。
何分稼働できるか?については。大抵は瞬電ですし、長引くにしてもシャットダウンする時間を稼げれば十分ですので、5分もあれば余裕かと思います。
>正弦波出力
正弦波と方形波で何が違うかは、検索すれば図面が出てきますので。
コンセントからの電気は正弦波ですので、正弦波のUPSに越したことはありません。
書込番号:23280041
![]()
1点
>PC 1台 電源750W
入力電源(電力)によって変わってくる。効率の悪い電源なら倍の1500W必要になる。
下記で計算したのですか。?
https://www.oss.omron.co.jp/ups/choose/senteitool.html
正弦波出力。
簡単に言えば電力会社から供給された電源の波形と同じ。接続機器を選ばない。
矩形波は安価なUSPに多い。接続する機器によっては故障の原因になる。
書込番号:23280066
0点
>効率の悪い電源なら倍の1500W必要になる。
ありえない前提で不安をあおってるだけ。50%の電源なんて今どきあるの?
書込番号:23280072
0点
過去の投稿で停電後、電力が復帰してもPCが起動しないって投稿ありました。
>・PC 1台 電源750W
この製品BW100Tは610ワットと書いてあります。
https://www.oss.omron.co.jp/ups/info/topics/180122.html
書込番号:23280138
0点
>パソコンの電源は750W
これはUPSにとってはあまり関係ないです
w=有効電力。この中に無効電力は入ってない。故にVAが大きくなる
var=無効電力。電源からしてコンデンサ主体なので考える必要なし
VA=消費電力に1.25倍するといい感じ。電源にGoldとかPlatinumとかあるけどあれが高けりゃ高いほど1.10倍とか1.05倍とかにするといい。熱に変換する量が大きいブロンズ以下の電源は逆に増える
パソコン環境の電力はフルロード時を考えると
100w + (120w〜190w) + 20w*2 + 10w + 5w(ONU) + 有線ルーター(ルーター Wifi 光電話等合わせて) 30w
375w
468 VAぐらいあればいいと思います。
https://www.oss.omron.co.jp/ups/choose/senteitool.html
UPSに接続する全ての機器の電源容量【VA総容量】 350-500VA
UPSに接続する全ての機器の電源容量【W総容量】300-400w
バックアップ時間(初期値) 3分・・・・
これどうするんす? アプリ全部強制終了でシステムダウンなのか、HDDにメモリデータ全てダンプして休止状態的な物なのか、状況次第で変わりますよ。鯖用途とかオンラインサービス的なものだと終了にかかる時間すごくなりますし。SSDなら低電力短時間で退避できますけど(SSDの弱点をカバーできるUPSと組み合わせが丁度いい)、HDDでしょうし
3分以内なら「 BW55T 」で大丈夫みたいですね。 「7分」だと「BW100T」みたいです。
書込番号:23280231
5点
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BW55T
〈対象電源〉Thermaltake TOUGHPOWER GRAND RGB 850W
上記バッテリーで自作PCを使用しています。ブレーカーが上がってしまった時等に備え、本製品を購入しましたが、
バッテリー運転のうまく切り替わらず、PCの電源がダウンしてしまうことが続いていました。原因がわからず、困って
しまい、オムロンのサポートへ電話をかけました。サポート担当の方はとても親切で、電話を通して、検証実験をし、
結局、原因がわからなかったので、翌日着で新品を送って下さいました。早速、交換しましたが、症状が改善せず、
途方に暮れていました。
その後、必死にWeb検索しましたところ、1件だけ、「Thermaltake社の別の電源で、バッテリー運転に切り替わると
きのほんのわずかなタイムラグ(0.01秒)に敏感に反応し、PC電源がダウンしてしまう」という書き込みを見つけました。
そこで、博打ではありますが、CORSAIR製のRM850Wを購入し、交換しましたところ、見事に症状が改善し、快適に
使用することができています。
オムロンのサポートの方の迅速でユーザーを大切にする対応に深く感謝するとともに、私と同じ事態に陥り、困って
見える方があれば、少しでも助けになるのではと考え、投稿しました。
27点
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BW100T
皆様に質問します。
どちらの故障か分かりませんが、UPSのバッテリー切り替え後直ちにパソコンのシャットダウンを
すれば問題なくUPS復旧後電源ボタンを押せば普通に起動します。しかしUPSをしばらく放置している
とUPSの再起動後パソコンの電源ボタンを押しても電源が付かず一旦電源コンセントを抜いて
1秒ほどおいて電源コンセントを入れるとパソコンの再起動が始まります。一応ドスパラとオムロンに
確認するも分からないと言われました。NASとかは放置していても再起動しているのですが、
殆どはブレーカーが落ちて1分程度で戻しているのであまり問題がないのですが、就寝中など気づかない時など起きて翌朝見たらパソコンだけ起動しておらず苦労しています。
パソコンは2016年購入のBTOパソコンです。そろそろ電源がへたったか分かりません。
一応家のメインブレーカーは30Aで各部屋は20Aです単相100vでこれ以上は上げられません。
確かに使いすぎは分かっております。何故ならパソコンとテレビにオイルヒータにNAS2台にUPS2台と
一応部屋内だけなら停電はしませんが、電子レンジを使うとまずは停電します。
本人一人だけならオイルヒータを出力を落とすなどしますが、父親が使うときは分かりませんので
対処の方法がありません。大体夜中に発生します。何度も電子レンジを使うときは言ってくれと
頼んでいるのですがすぐに忘れてしまいます。
以前電気屋に3相の電源にして欲しいから見積もりをしましたが20万円前後しますと言われました
ので実施出来ません。そのためエアコンも諦めました。
3点
家のアンペアを30から45か50アンペアぐらいに
上げられたら大丈夫だと思いますが無理なのかな、
電子レンジを使う時に、冷蔵庫とテレビの電源を切るように
すれば少しはブレーカーが落ちなくなるかも
知れないですね。
書込番号:22993895 スマートフォンサイトからの書き込み
![]()
1点
>みなみさわさん
どうもありがとうございます。一応電力会社に聞きましたが今の単相100vだと30Aが限界です。
と言われました。なので自分だけなら停電は起きないのですが、大体夜中に停電します。
何故なら自分がオイルヒータで1200W使っている時に父親が夜食の為電子レンジを使う度に停電
します。実際よく停電を起こす為UPSを入れましたが、今度はパソコンの電源が入らない状態に
なってしまいました。しかしUPSの再起動前にシャットダウンしていたら電源が入るのに
シャットダウンしない場合は電源コンセントを抜いてもう一度挿さないと電源が入りません。
停電の原因を減らすにはオイルヒータの出力を落とすしかないが今はまだ700Wでもいいが
流石に冬本番はキツいかなと思います。
一応父親にも停電しやすいからレンジを使う場合は離してと頼むも認知症なのかすぐに忘れて
同じことの繰り返しです。
書込番号:22993934
2点
>以前電気屋に3相の電源にして欲しいから見積もりをしましたが20万円前後しますと言われました
3相?。商売あるいは自宅は店舗あるいは事務所ですか。?
低圧電力ですか。?低圧電力は動力として使う以外契約できませんよ。
つまり、業務用冷凍冷蔵庫やエアコンです。
単相3線式のことですか。?
何か勘違いされていますよ。
>どうもありがとうございます。一応電力会社に聞きましたが今の単相100vだと30Aが限界です。
ほとんどの電力会社は従量電灯には2種類のプランがあります。
6KVA(KW)までと6KVAを超えて50KVA未満のプランがあります。
仰るように単相2線式なら100V30Aが限界ですが単相3線式で東日本の電力会社なら
100V60Aになります。
文面を読む限り負荷オーバーです。
書込番号:22994080
![]()
0点
>次世代スーパーハイビジョンさん
どうもありがとうございます。
単相3線式です。それでも工事代金は20万円程です。一応希望は100v60Aです。
書込番号:22994123
0点
>単相3線式です。それでも工事代金は20万円程です。一応希望は100v60Aです。
自宅のブレーカーボックスと引込み線の位置によりますが。。。。。
複数の電気工事店で見積もりをされたのですか。?
猛暑対策として高齢者がいるならエアコンは必要不可欠です。
書込番号:22994201
0点
>次世代スーパーハイビジョンさん
どうもありがとうございます。
一応見積もりは1件だけです。他の工事店を知らないためです。前から使っていました。
家の電気が不足は認識していますが、果たしてUPSの機能によって、パソコンが起動出来ない事が
あるのかを確認したいです。宜しくお願いします。
書込番号:22994294
0点
>果たしてUPSの機能によって、パソコンが起動出来ない事が
>あるのかを確認したいです。宜しくお願いします。
BW100Tのスペックは1000KVAで有効となる電力は610ワットです。
https://www.oss.omron.co.jp/ups/product/bw40-120t/bw40-120t.html
パソコンの電源が500ワットが限度だと思いますが電源容量はどれぐらいですか。?
書込番号:22994322
![]()
1点
一応、パソコンは平時は180Wゲーム使用時で360W程です。その他テレビとNAS2台を
接続していますが多分610Wには達していません。多くても450W程度だと思います。
パソコンは殆どは映像視聴に使っています。UPSも7分程度は給電可能です。以前ワットチェッカーで
確認しました。
書込番号:22994407
0点
他に考えられるのは始動電流不足です。瞬間的に定格負荷を超えるときです。
UPSへの接続機器を減らして検証されたらいかがでしょうか。?
例えばパソコンのみで検証。
書込番号:22994464
0点
>次世代スーパーハイビジョンさん
どうもありがとう御座います。本日実験のためパソコンとテレビだけ接続してチェックしました。
その結果5分ブレーカーを落としてもそのままパソコンとテレビの電源は落ちずに無事動いていました
ブレーカーを戻してもそのまま動いています。しかしNASを接続したらやはり電源が落ちて、パソコンの電源コンセントを抜き刺しして動きました。どうもNASがシャットダウンすると、UPSに再起動
させるみたいですが、それでパソコンの方が急に電源が落ちるみたいで電源コンセントを入れ直さない
と起動出来ないみたいです。今すぐに変更は出来ませんがパソコンとNASのUPSを分けてもう一台
のUPS(BY-50S)にNASを接続してシャットダウン管理します。ただBY-50SもLA関係やディーガや
CATVのSTBなど接続しているので、少し心配です。一応オムロンとアイオーデータとパナソニックとドスパラと何度も話し出来れば、パソコンとNASとその他のUPS3台体制が良いのではと言われました。
書込番号:22994680
0点
一応NASはBY-50Sに接続してパソコンはBW100Tに接続してそれぞれシャットダウンを
するように設定して様子を見ます。
書込番号:22995757
0点
本日実験のためブレーカーを1分間ブレーカーを落としたところ無事パソコンとNASの
シャットダウンを開始しました。NAS2台はUPS再起動後NASも再起動しました。
パソコンは1分後シャトダウンしてUPS再起動後に電源ボタンを押したら普通に起動しました。
多分ですが、パソコンは突然電源が落ちると大変でした。ただ1度だけのチェックなので
若干不安がありますが、しばらくはこのまま運用します。皆様ありがとう御座います。
書込番号:22996649
0点
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BW55T
自宅用に、BW55Tを考えていますが、本体の「AC入力」プラグにて
アース接続がベターだとは思いますが、設置を考えている部屋のコンセントには
アース端子がありません。
現在お使いのみなさんは、アース接続にて使用されていますか
参考までに、教えて頂ければと思います。
1点
気にせずとも大丈夫です。
一般家庭でアースがあるのは、トイレ・台所・洗濯機といった水回りくらいで、部屋にはほぼ無いです。
書込番号:22789894
1点
>>現在お使いのみなさんは、アース接続にて使用されていますか
別のオムロンのUPSを使用していますが、アース線は使っていません。
他のPCでアース接続のプラグのアース接続は、全てアース接続していません。
モニターのEIZOからのFAQです。
>Q.モニターの取扱説明書に「電源コンセントが二芯の場合、付属の二芯アダプタを使用し、安全(感電防止)および電磁界輻射低減のため、アースリード(緑)を必ず接地する」とありますが、電源コンセントは二芯でかつアースを接地する箇所がない場合はどうすればよいですか?
>A.コンセント側に接地端子が無い場合は、アースリードをアダプタにくくりつけ、コンセントのほかの電極に接触しないように使用してください。
https://www.eizo.co.jp/support/db/faq/152
書込番号:22789906
![]()
3点
パーシモン1wさん
キハ65さん
回答ありがとうございます。
大変参考になしました
「アースリードをアダプタにくくりつけ、コンセントのほかの電極に接触しないように使用してください。」
にあるように、使用したいと思います。
書込番号:22790976
0点
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BW100T
最近のコスト削減の為か、紙の説明書が同梱されていない。
サポートに確認したら、WEBからダウンロードして下さいとの事、
眼の障害者にはIE11でPDFを見ましたが、全く読めません。
黒いラインの線が書いてあるしか見えません。
その内全てのメーカー、製品の説明書は絶滅するんですかね。
寂しい時代です。
0点
PDF右下の+−で拡大縮小可能。
書込番号:22750400
1点
>nato43さん
自分でしたらキンコーズとかで製本してもらうとか…
一応、購入者以外に依頼する場合は著作権者(オムロン)に事情説明して許可もらっとく必要はあるかもしれません。
くるみ製本(無線綴じ)【サービス詳細・料金(価格)】
https://www.kinkos.co.jp/service/processing-bookmaking/bookmaking/kurumi-29008001.html
値段とかは問合せして確認してください。
マニュアル読まない人も最近多いですし、最近は有るのがめずらしいぐらいですね。
紙のマニュアル希望者にはメーカーが考慮してくれると良いのですがね。
書込番号:22750499
0点
>nato43さん
取扱説明書をウェブサイトに掲載し、紙の取扱説明書を廃止する企業が増えていくと思います。
画面サイズの大きなモニタで、文字を拡大して読むことで、対応できると良いのですが。
書込番号:22750571
0点
目が悪いのに、PDFが駄目で紙マニュアルがOKってのがよく分かりませんが。
…目が悪いのに、PC上の文字サイズの変更方法が分からないってのも、これまたよく分かりません。
書込番号:22750677
3点
>KAZU0002さん
>papic0さん
>たく0220さん
>Hippo-cratesさん
皆様有難うございます。
本当は紙でもよく見えていません。ただ虫眼鏡で拡大すると、一つ一つが拡大され
大体5文字か6文字ぐらいが拡大され、何とか文字として輪郭が分かりますが、当然虫眼鏡の端
は、余計に歪んでいます。PCで文字を拡大しても、文字の輪郭が分かりません。
何せ左の視力は0.01相当で動いているのは分かりますが、静止しているのはほとんど見えません。
右は視力は0で失明しています。
多少読みやすいのが、背景が黒で、文字が白のゴシック体がいくらか輪郭が分かるくらいです。
当然眼鏡で矯正も出来ません。
書込番号:22750718
0点
>nato43さん
>あとPCのモニターは43インチ液晶で文字は300%
Windowsの拡大表示ではなく、PDFリーダでの倍率を使った方が良いと思います。
文書によるかもしれませんが、6400%まで拡大できることがあります。
書込番号:22750759
0点
>papic0さん
どうもありがとうございます。
PDFリーダーで見るようにしてみます。
書込番号:22750767