ダイキンのこの機種とパナソニックのxシリーズを比較・検討しています。ダイキンは、パナソニックより音がうるさいそうですが、実際の生活において気になるほどうるさいのでしょうか?ご教示よろしくお願いします。
書込番号:22689016 スマートフォンサイトからの書き込み
25点
ダイキンの場合、耳障りな音が鳴り続けるので煩く感じてしまうようです。
静音性重視なら、日立・東芝・三菱・パナから探したほうがいいともいます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000288360/SortID=15534825/
書込番号:22689058
15点
お返事ありがとうございます。
寝室で就寝時に使うと気になるレベルの音でしょうか?
書込番号:22689575
7点
>タダより高い物はないさん
こんにちは
寝室におもに23畳用を取り付けるのですか?
やめた方が良いです。
メーカーによる差よりも大型機になることによるうるささの方がはるかに影響が大きいです。
例えば12畳用の3.6kW機を2台設置する方がはるかに静かになります。
7.1kW機は言ってみれば事務所用など向けで、3.6kW機4台分、2.2kW機16台分以上のうるささに相当します。
日立やパナの方が静かですが、焼け石に水程度です。
どうしてもというのなら、寝る位置から一番遠くにエアコンを設置することです。
ご留意ください。
書込番号:22689769
![]()
5点
下記に詳しいスペックがありますが、室内機:71db、室外機:70dbというのは騒音レベルです。
https://www.yodobashi.com/product/200000002500014315/
場合によっては近所にも迷惑がかかります。
書込番号:22691103
7点
皆さま ご教示ありがとうございます。
大型機ほどうるさいのですね。
参考にさせていただきます。
書込番号:22691173 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
騒音値より音が高いように感じることもありますけど
寝室にうるさらを設置した記憶はありませんね
F]タイプでしたら、けっこう設置してますけど
ただ、うるさらを設置後の経年のメンテが問題ですね
脱臭フィルターの交換やら加湿本体のフィルターのメンテ
あるいは室外機内の加湿ホースの水たまりによる異常音
残念なことに設置後、さまざまな設定をしない作業員もいます
未設定でエアコンが停止したりすることもあります。
一昨日、地元出身のある歌手の自宅に訪問しましたが
F]を設置しました、71でしたが思いのほか静かで安心しました。
自分の営業時は、うるさら7は勧めていません。
書込番号:22693014
10点
情報ありがとうございます。
やはりあまり評判が良くないようですね。
参考にさせて頂きます。
書込番号:22693289 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
皆さま色々と教えて頂きありがとうございました。
結局、うるさらは諦めて、定番のエオリアXシリーズ CS-X719C2を注文する事になりました。
畳数の大きいタイプなので音が心配ですが、設置スペース的に1台にしました。
書込番号:22695634 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56WRP-C [ベージュ]
最近エオリアX408とダイキンWR56を購入しその結果、エオリアの方が性能に満足して手間がかからず良いという結論です。
@エオリアの方が音が静か。(スペック上は同じだか)
エオリアは温まると動いているのかなと思うレベル。手をかざすと生暖かい風が出ていました。
ダイキンは温まると音は少し小さくなるが以前としてゴーという音がする。
A快適自動の表示が、エオリアは設定温度表示で、分かりやすい。
ダイキンRは、+〇〇℃表示。暖房から快適自動にしたら-2℃の表示。なんじゃこりゃ!!
Bエオリアはお掃除も自動でやっくれて、楽ちん。安心手間いらず。
ダイキンは 停止時自動霜取り 入/切、フィルター自動掃除 自動/手動、自動内部クリーン 入/切、定期内部クリーン 入/切、等々の設定が必要で、何がベストか判断が難しい。
CエオリアXの方が価格こなれている。
D加湿機能がいらなければ、エオリアXの方が良い。
ダイキンR加湿機能の為にエアコンと同等の電気代が更に掛かることは理解しておいた方が良い。
別途、加湿器を買った方が安く買えるという考え方もあります。
エオリアXにしておけば、楽ちん・安心・手間なし、というのが、私の個人的な判断です。
エオリア・・・木造洋室13.5畳 ダイニングキッチン
ダイキン・・・木造洋室15.5畳 リビング・勉強部屋
22点
エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN71WRP-W [ホワイト]
ですから、お客様!
前年当社比
さらにうるさいから、
うるさら
書込番号:22366968 スマートフォンサイトからの書き込み
27点
まったく同意見です。
風が強いので暖房でも直接風が当たると寒く感じてしまいます。
暖かくなるプシューといって少し風が弱くなりますが、それでもザーーっと耳障りです。
電気代も気になります。
私は、エオリアも別室にほぼ同時に購入しましたが、エオリアは音が静か!
風の吹き方にも人へのやさしい配慮が感じられます。
ある程度暖かくなると、止まっているのではないかと思う程です。
風が当たって寒く感じることもなく、ホワ〜ンと暖かい楽園へ来たみたい。 ここはヘブンか〜!
感謝! 感謝です。
書込番号:22566025
8点
エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN63WRP-W [ホワイト]
エアコンが壊れたので今日最寄りの家電店で急ぎで買ってきました。閉店間際だったしよく調べもせずこの機種を買ったのですが、本体設置費込みで280000円弱でした。
ここで値段みてびっくりしましたが、だいぶ安かったのかな?
書込番号:22334056 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
掲載店がソフマップなので
ほとんどやる気のない
定価表示だと思います。
旧型昨年版だと、
20万円程度で落ち着きます。
それでも、
新製品なのでお安いと思います!
おめでとうございます!
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001005211_K0001095343&pd_ctg=2150&spec=101_1-1-2-3-4-5_2-1-2-3-4-5-6-7-8,102_3-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20,104_4-1-2-3-4-5,106_6-1-2-3-4#btnMakeUrl
書込番号:22334624
1点
エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN40WRP-W [ホワイト]
給気換気用の配管の中にカビが発生した場合、加湿や換気によって、カビが部屋の中に入って来る可能性がありますよね?
この点をメーカーに問い合わせると、換気の配管にカビが繁殖するのを抑える制御をエアコンがしていて、また、給気出口には給気フィルターがあり、カビやホコリを除去しているとのことでした。
しかし、ある電気屋さんによると、10年くらいたった給気換気用配管を取り外すと、やはり、中にカビが発生していたそうです。
これもメーカーに伝えると、施工上の不備、設定の不備、加湿ホース等の経年劣化による可能性もあるとのことでしたが、そういうことが原因だとしても、結局、配管内にカビが発生する可能性はあるわけです。
また、給気フィルターにストリーマ照射はしていないとのことで、配管内にカビが発生した場合、部屋にカビが入る可能性はあるとのことでした。
15点
こんにちは。
給気換気用だけでなく、排気換気機能のあるエアコンや
フィルターのゴミを直接外に出す仕様のパナソニックとかも含め
給排気パイプにはすべてゴミが付きカビが発生しやすいと思います。
例えば単純に壁の給気口(ガラリ)を一年に一回清掃していますが
かなり汚れていますよね。
家電でいえばカビは洗濯機にはほぼ発生するもんです。
エアコンのカビだけををそこまで気になさるのであれば
給気換気や加湿機能があるダイキンや
ゴミ外だし機能のパナソニックなどの
室外と室内機がつながった機構を採用しているメーカーは
やめておいたほうが良いかもしれませんね。
書込番号:22362208
6点
ご意見ありがとうございます。
問題はカビの「量」や「濃度」です。少しくらいなら問題ありませんが、カビの濃度が高いと健康に深刻な問題が起こる場合があります。壁の給気口(ガラリ)や洗濯機のカビは掃除が可能ですが、エアコンの給気換気用配管は掃除ができず、カビがたまる一方であるという点に問題があるわけです。給気によって部屋に入って来るカビの量がどの程度で、どの程度健康に影響があるかが問題です。
パナソニックのエアコンについては、ゴミを外に出す配管内にカビが発生する可能性についてメーカーに問い合わせたところ、排気ホースは、内部を乾燥させるための内部おそうじ運転時のにおい成分を外へ排気する事にも利用されるので、運転中に発生した結露水を含んだ空気が排気ホース内を通って外へ排出されるため、利用環境や条件によっては排気ホースにカビが発生する可能性があるとのことでした。排気ホースにカビが発生する可能性があるということは、部屋の中にカビが入って来る可能性もあるということかと尋ねると、排気ホースは、おそうじ運転時の排気のみを行っていて、排気ホースを通って外気を吸気することはないが、排気の際にファンを一時的に逆転させるため、わずかながら外気を取り込むことがあり、その際にホース内のカビがわずかながら部屋に入り込む可能性はあるが、エアコン室内機に発生するカビの量と比較するとごくわずかとのことです。また、ファンの逆転は施工業者に相談すれば停止させることが可能とのことです。
パナソニックの説明が正しいなら、パナソニックのエアコンに関しては、カビの侵入はあまり気にする必要はないかもしれません。
しかし、富士通ゼネラルのエアコンnocriaの熱交換器加熱除菌に関するスレッド
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001005354/#22279237
にもあるように、メーカーの責任感は当てになりませんので、消費者がしっかり目を光らせている必要があります。メーカーがカビの問題をどの程度しっかり考え、どの程度しっかり検証したかが問題です。それを問題視する姿勢を消費者が持っていないと、健康を守ることはできません。
書込番号:22362504
8点
吸気排気についてお尋ねしたいのですが10年以上前各メーカーからこういう排気機能の機種が販売していましたが、機能の割に効果がうすく廃れてしまい販売しなくなりました、現在のダイキンに装備されている排気機能は心やすめ程度な効果及び機能でしょうか、それともそれなりに効果があるのでしょうか。
書込番号:24545043
0点
エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN63WRP-W [ホワイト]
この度、戸建てに引っ越すこととなり、リビングには本製品の購入を検討しています。
室外機の大きさなど、気になるところはありますが、表題の件を特に気にしております。
リビングのエアコン取り付け位置の真下には固定棚が設置されています。
サイズは幅600、高1490、奥350mm程度
真下に家具があることで暖房機能がどの程度損なわれてしまうのか、ご存知の方いらっしゃいますでしょうか。
メーカーサイトによると暖房による暖めを行う場合、室内の上→中→下といった具合に暖めていくようですし、ある程度部屋が暖まってから出ないと垂直気流にはならない様ですので、そこまで心配するものでもないのか、はたまた部屋の温度がなかなか安定しないものなのかが気になります。
4点
>Hamu55さん
こんにちは。
他の方にも伝えたばかりです。取説には
禁止:ユニットの下に、他の電気製品や家財などを置かない。(水滴が落ちて、汚損や故障の原因)
と明記されています。
特に冷房時に水滴がかかる恐れがあるということです。通常発生しなくても、発生した場合に自己責任ですよという意味になります。
なんらかの対策をしてくださいね。
さて、
ダイキンはパナや三菱電機、日立と違って、部屋の家財の配置までは考慮してくれないようです。
結論を申し上げれば、垂直気流を切に設定して、通常のエアコンとしてお使いになれると思われます。
もしくは垂直気流を使ったとしても、実害が出るほどの影響はでないと思われます。
何故なら、棚にあたった風は弱まっても棚を回り込んで床に届くからです。
強いてデメリットを挙げれば、気流制御の効率が悪化するので、僅かに風量や制御が強めになる。
音が大きくなる傾向と、結果として僅かに電気代が増えるかもしれないということ位でしょうか。
あと、冷暖により棚の物が冷える/温まる、乾燥してひび割れたりするかもしれません。
書込番号:22283565
![]()
4点
実際に7機を設置してる者としての話ですが
今年の春よりハウスメーカーの設置機が7機になりました
まず最初の打ち合わせでエアコンの下には物は置かない、設置しない
そうしないと垂直気流の意味がありませんので・・・
以来約100件ほどの現場はすべてエアコンの下は何もありません
施工後の試運転でも実感は出来てます
それとは別に室内、室外機が重いこともありますし
室内機を取り付ける壁には建築途中に補強板を設ける
配管用のスリーブを事前に設置する
重い室外機の為にベースはコンクリート製とする
部屋形状の設定はリモコンの表面の養生シールに方法が添付
加湿ホースの設定などもお客さまが確認されたほうがいいですね。
書込番号:22283896
6点
>ハ○太郎さん
ありがとうございます。取説に明記されているのですね。
いただいた考慮事項を踏まえて本製品にするかどうか再検討したいと思います。
>りゅうNO3さん
貴重なご意見ありがとうございます。
室外機の下はコンクリートですか...今のところ砂利の予定でした。
エアコンの機能以外にも注目しなくてはいけませんね...
書込番号:22283980 スマートフォンサイトからの書き込み