今年7月に2台当機に入れ替え、うち1台で、
内部クリーン運転、または冷房運転時、設定温度に達して送風運転になると内部より焦げ臭い匂いが。時間が立つと目にしみる感じも。
最初、どこかで何か焦げてるが、近所で火事でもと思いました。そんな感じです。
不安なので現在メーカーに問い合わせて調査中ですが、他に同様の症状の方はいらっしゃらないでしょうか。
3点

>内部クリーン運転、または冷房運転時、設定温度に達して送風運転になると内部より焦げ臭い匂いが。
よく判らないのですが、クリーン運転時なのか?冷房運転時なのか?
7月からとのことですが、その頃からですか?つい最近ですか?
(?_?;)
書込番号:23636290
1点

内部クリーン運転は停止後に稼働します。導入直後は運転停止後部屋を出ていたので気づきませんでした。気がついてから運転時に注意して観察を続けていたところ、冷房運転時に設定温度に達して、送風運転に切り替わった時にも発生していることに気が付きました。
書込番号:23636312
1点

内部クリーン運転ってどんなことしてるんだろうと思って調べたら、スペックに内部クリーン運転が見当たらない。
(^_^;)
書込番号:23636332
1点

商品添付の取扱説明書によると、
エアコン内部を乾燥させて、カビやニオイの発生を抑えます。「入」に設定すると、ドライ・冷房運転時に、毎回自動でエアコン内部を乾燥させる運転を行います。
となってます。
書込番号:23636344
1点

内部乾燥を内部クリーンと呼ぶメーカーに違和感を覚える。
この内部乾燥を実際にどうやっているのか?メーカー資料を見たけど判りませんでした。
想像するにうるさら機能と同じで室外機から温風を戻しているのかな?
一度室外機に変な物が付着してないか見てみたらどうでしょう。
室外機廻りの掃除してみるとか。
枯れ草が絡まっているとか。
(*'ω'*)
書込番号:23636429
0点

>55Hiromiさん
内部クリーン運転は暖房運転か送風運転をして内部乾燥させる機能です。
臭いは暖房運転での内部乾燥で水分が蒸発する時に臭いがでます。
書込番号:23645778 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>レイワンコさん
同じ日に導入した同機種のもう1台の方は同じ条件で内部クリーン運転をしても普通の乾燥時にでる臭いで気になりません。
2台は隣り合う部屋に設置で、換気状況等使用条件の差はありません。
書込番号:23645835
0点

>55Hiromiさん
固体差の症状でしたら状況を確認しないとわからないでしょうね。
メーカーの調査結果を待ちましょう。
書込番号:23645896 スマートフォンサイトからの書き込み
0点



お掃除ロボットが付いてないので、
他社もそのクラスのエアコンは有ります。
お安さ優先なら、選択肢としてはアリだと思います。
https://s.kakaku.com/compare/?pd_cmpkey=K0001129907_K0001229523_K0001152315_K0001239382_K0001260360_K0001155089&pd_ctg=V026
書込番号:23585518 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

単に去年発売のモデルだからじゃないですかね。
書込番号:23586308
0点

>配線クネクネさん
>at_freedさん
最安値のお店で見積もりを取ったら
取り外し、設置、廃棄それぞれに費用が掛かり
量販店の方が安くなってしまいました。
10年保証に10%ポイント還元ではるかに安い。
ありがとうございます。
書込番号:23593261 スマートフォンサイトからの書き込み
1点



6月下旬に取り付け
冷房は問題なく冷える、冷えすぎる感もあるかもしれない、!
除湿に問題があるかも、?
別のお部屋で使っているダイキンは、すごくよく除湿してくれるのに
今回買った機種は、なかなか除湿してくれない?
もちろん機種によって性能が変わるのはわかるが
期待していただけに残念
11点

昨日取り付けてもらいました。
「冷房」ではやや「湿気戻り感」があります。
「除湿」にすればこの時期、それなりに除湿してくれます。(ただし、あまり期待しないほうが良いです)
説明書にもあるように、設定温度を「-2度」側にするほど除湿してくれます
「別のお部屋で使っているダイキン」は再熱除湿タイプかもしれませんね。
一方、こっちの機種のタイプのエアコンで除湿をする場合は設定温度(と言ってもリモコンの表示ではなく、自分の感覚に合わせたほうが良いです)を低めにして、寒いと感じたらエアコンを切る、くらいの使い方しかありません。
今度、除湿器(デシカント方式ですが)との併用にチャレンジしてみます。
書込番号:23550114
5点




>kaede_186さん こんにちは
お使いのエアコンは新築以来からと思われますが、その場合、当時の建設会社(実際には設備業者ですが、直接の連絡は取れないと思われるので)へお問合せされるのが一番です。
隠ぺい工事の場合、エアコンの機種ではなく、工事をどうされたかが、一番重要だからです。
まぁ、工事に熟練した業者なら出来ると思いますが。
書込番号:23501340
2点

うるさらやパナの換気ホース付きでなければ大概は入れ替え可能でしょうが注意点が
いくつかあります。最近の量販店さんは連絡線の継ぎ足しを禁止および2.0mm配線のみ可
としてるところが多く外してみないとわからないといわれるケースがあります。
それと埋設管の年数やポンプダウン等ガス回収ができない場合も配管洗浄を追加する場合もあります。
いずれにせよ見てもらうのが確実ですが洗浄なしで連絡線1.6mm可のダイキンは有力候補ですね。
書込番号:23501546
5点

>kaede_186さん
質問の意図は隠蔽配管で現在施行されている。
その配管を流用してこの機種を使えるか?
今の配管次第です。業者に配管を確認してもらわない限り答えは出ません。
もしくは隠蔽配管の仕様を自分で調べて判断するかです。
書込番号:23501550
6点

皆さんありがとうございます。
現在隠蔽配管で、壊れたエアコンがついてます。
以前量販店でエアコン購入の際に、メーカーによっては隠蔽取り付け出来ないと言われたんです。
1年前です。1年前のメーカーが覚えていなくて。。。その部屋は入居が決まりました。
その場で店員さんカタログ見て調べてました。
隠蔽配管出来るエアコンのメーカーが確か2メーカーあったのでお尋ねしたんです。
書込番号:23501616
1点

普通に考えれば 現在ついているエアコンが 排水漏れやガス漏れが無く
極端に室内機のサイズが変わらなければ
使えるでしょう、
ただ 20年以上前とかだと 現在の冷媒に対応していない配管肉厚で有ったり
今のエアコンが 焼損による故障だと 配管洗浄が必要だったりと
確認事項も多く 繁忙期の量販店では断られる可能性が大きいかと。
何れにしても 業者が 下見しなければ 厳しいとおもいます。
https://engawa.kakaku.com/userbbs/478/Page=13/SortType=ThreadID/#478-7
https://engawa.kakaku.com/userbbs/478/Page=11/SortType=ThreadID/#478-29
10年前とは 状況もかなり改善され 更新しやすくはなりましたが 参考まで。
書込番号:23501618
3点

>kaede_186さん
>隠蔽配管出来るエアコンのメーカーが確か2メーカーあったのでお尋ねしたんです。
基本的にどんな壁掛けエアコンでも配管サイズがマッチすれば問題なく取付は出来ます
多分 店員さんが 云ったのは 現状のエアコンが コンプレッサーの焼損などで壊れた場合
ポンプダウンが行えず 昔の冷媒の冷凍機油が効率よく改修できず
新たに取り付けたエアコンの冷凍機油にとって良くない等の理由を説明したのだと思います、
書込番号:23501635
3点

あと 換気機能や お掃除 加湿j等の 付加機能も無理です。
書込番号:23501639
5点

まず室内から室外への連絡線、1,6ミリか2ミリか
それと冷媒管の肉厚の測定。
故障してるみたいなので回収機で処理
ガス回収をして冷媒管をカット、そしてカット面の測定
これまで多くのダイキン製品の隠蔽施工を行いましたが
不可はありませんでしたね
Eシリーズは非常に施工が簡単、下面の隙間もありません
掃除機能付きも問題はありませんでしたよ(ダストボックス式)
ただ旧機と新機の関係で冷媒管の溶接作業が発生することはたまにあります。
書込番号:23502179
10点



Eシリーズの購入を検討しています。
二階の南側の8畳部屋で完全冷房のみの使用です。
型落ちのこちらか、今年新しくなったものかどちらにするかで悩んでいます。6千円ほど変わるようなのですが、総合的に考えたらやはり新しいものタイプの方が良いでしょうか??
皆さんだったらどちらにされるかご意見伺いたいです。
それと家電量販店でストリーマという空気清浄の機能が標準で装備していると聞いて、ダイキンに決めたのですが、どこかの書き込みで住設タイプ?にはストリーマは付いていない。と目にしました。
ストリーマ機能は全てに必ずついているというわけではないのでしょうか??
ストリーマ機能がないなら少し考え直そうかなと思っています。 いかみにエアコンはYahooショップで購入予定です。
よろしくお願い致します。
書込番号:23478398 スマートフォンサイトからの書き込み
13点

>illcham24さん
住設モデル(Sから始まる型番)のEシリーズのみ、ストリーマがついてません。
家電量販店モデル(ANから始まる型番)は全シリーズついてます。
書込番号:23478555
7点



今日、エアコンを設置したのですが専用コンセントを作らず既存のコンセントで大丈夫だからと言って帰ったのですがホントに大丈夫なんでしょうか?
100v15Aのエアコンだから大丈夫なんでしょうか?
書込番号:23474602 スマートフォンサイトからの書き込み
8点

>ちーばレッズさん
こんにちは
配下の家電使用状況によります。
突入電流で12Aくらいは流れそうです。
通常で9Aくらいなので、ぶら下がり製品が多いと
ブレーカーは落ちるでしょう。テレビなんかとの併用だとまずいかもしれません。
書込番号:23474623
2点

>ちーばレッズさん
保証は出来ないですが、屋内配線に問題が無ければ、この程度のエアコンなら大丈夫だと思います。
ただし、このエアコンを取り付けた電気系統のブレーカーの容量と接続機器の総消費電力量を一応確認されたほうが良いのではないでしょうか。
書込番号:23474625
0点

>ちーばレッズさん
コンセントの最大電流は15Aですから、他の機器を接続しなければ、安全上は大丈夫です。
配電ブレーカーは20Aなので、別のコンセントと一緒になっていると要注意です。
「内線規程」という業界ルールでは、10Aを超えるエアコンには専用回路が必要ですが、民間規格なので法的義務はありません。
書込番号:23474667
1点

配電盤で別回路にしている物件もありますね
ただしリビングは別回路でも、他の部屋は単にコンセントだけ壁の上部に付いているだけのことも多いです
心配があるとすればブレーカー容量を超えたときに同じ回路になっている部屋の電化製品が全て落ちてしまうことくらいですね
安全上の問題はありませんよ
書込番号:23474678
1点

他の機器との同一回路上で、エアコン以外に何を繋ぐか分からないのに皆さん、他人事だから適当な事を書かれていますが、設置後の安全の為に、まともな工事をする業者さんと販売店は、専用回路が無ければ新たに引くか、でなければ請け負いません。事前に現地での工事見積はしなかったのでしょうか ? それも疑問。
スレ主さんは既に設置されたようですから、今後はそのコンセントの回路のブレーカーが落ちないように家族みんなで気を付けるしかないでしょうね・・・
回路でプラグが熱を持ったり、最悪発熱による出火にもお気を付けください。
私はこう思いますが。
書込番号:23474844
6点

すくなくとも ブレーカーが落ちればいい、まだ安全。。。。。
問題はそこじゃない。
突入電流も関係ない。 インバーターエアコンは電源の一次側でON-OFF しませんので。。。。。。
もしなんらかの不具合で突入電流が流れても12Aでもその倍でもブレーカーは落ちません。
>突入電流で12Aくらいは流れそうです。
書込番号:23474899
2点

>ちーばレッズさん
こんにちわ。
私の家でもオイルヒーターと電子レンジやテレビなどを電気をつけると大抵は安全ブレーカーが落ち
ました。なのでオイルヒーターと電子レンジの配線を変えてもらいました所、安全ブレーカーが
落ちなくなりました。その後エアコン用に配線を追加してもらいました。現在はエアコンとケトルを
同時に使用していますが暖房使用時でも安全ブレーカーが落ちる事はありません。因みに
以前は30Aでした。エアコンをつけたあと50Aに変更しました。
書込番号:23474924
2点

勘違いしている人がいるけど、エアコン専用回路には安全ブレーカーも含まれるので、他の器具は使えない、他の器具と合わせて安全ブレーカーが飛ぶなら専用回路になってないってことです。
書込番号:23475185
5点

大丈夫なのかもしれないですが心配なので今後、専用コンセントを設定する事も考えてます。
ご意見有難うございました。
書込番号:23479380
0点


クチコミ掲示板検索
クチコミトピックス
- 1月15日(金)
- 静粛性が高いタイヤは
- ビジネス用のノートPC選び
- スピーカー購入アドバイス
- 1月14日(木)
- PCと接続できるスピーカー
- 一眼レフサイズケース選び
- おすすめのドラレコ教えて
- 1月13日(水)
- ピント合わせが速いカメラ
- 動画編集用自作PCの構成
- PCモニター用の4K対応TV
- 1月12日(火)
- 有機ELテレビ動画ボケ
- 初心者向きの一眼レフは
- キーボード入力がおかしい
- 1月8日(金)
- 縞模様が現れる時の改善策
- Wi-Fi接続が切断する原因
- PS5用TV選びのアドバイス
最適な製品選びを
サポート!
[エアコン・クーラー]
新着ピックアップリスト
-
【その他】格安&そこそこ使える…?
-
【その他】格安&そこそこ使えるPC
-
【欲しいものリスト】赤い彗星
-
【欲しいものリスト】蒼い巨星
-
【欲しいものリスト】黒い三連星建造計画
価格.comマガジン
注目トピックス
- 顔がポカポカになる“保温マスク”! 一番温かいのは? 着け心地がいいのは?
マスク
- 簡単すぎてウマすぎる。アイリスオーヤマの電気調理鍋で“ずぼら”パスタ【動画】
電気調理鍋・スロークッカー
- 冬ゴルフがもっと楽しくなる「最強防寒グッズ」12選
その他のゴルフ用品


(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)