霧ヶ峰 MSZ-ZW3620-W [ピュアホワイト]
- 「ムーブアイmirA.I.+」がエアコンから吹き出す気流を高精度に検知し居住空間に合わせて最適に調整するエアコン「霧ヶ峰」Zシリーズの2020年モデル。
- 約3分で掃除が完了し取り外せる構造の「はずせるフィルターおそうじメカ」や、内部にホコリや油が付きにくい「よごれんボディ」などを採用。
- エアコンが停止しているときも家族の体感温度を見守る「みまもり機能(高温みまもり・低温みまもり)」を搭載している。

このページのスレッド一覧(全38スレッド)

内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
---|---|---|---|
![]() |
21 | 10 | 2021年3月22日 18:31 |
![]() |
17 | 16 | 2021年3月20日 05:49 |
![]() |
18 | 5 | 2021年3月12日 11:39 |
![]() ![]() |
34 | 14 | 2021年2月19日 16:46 |
![]() ![]() |
29 | 10 | 2021年1月24日 12:20 |
![]() |
43 | 29 | 2021年1月27日 17:27 |

- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています


エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4020S-W [ピュアホワイト]
よろしくお願い致します。
新築のリビングのエアコンの機種選定でお知恵をお貸しください。
居住地は、静岡県中部地方です。
ツーバイフォーで気密性は測っておりませんが、ある程度の機密性はあると思います。
LDK22畳+洗面台+パントリー=約41uの空間です。
26uが、天井高2700mm
15uが、天井高2500mm
二階建ての一階で、東と南が道路です。
窓は、東側に3か所、南側に大きな掃き出し窓が1か所です。全てLow-Eのペアガラスです。
東側に勝手口が一か所です。
西日は、隣の家がありかつ西側が別間の玄関ですので、直射はありません。
使い方は、冷房が24時間稼働、暖房は朝・夕〜夜の時間帯のみ稼働です。
暖房だけガスファンヒーターを補助で併用の予定です。
ランニングコストを重視して選定したいと思います。
霧ヶ峰 MSZ-ZW4020S-W
霧ヶ峰 MSZ-ZW5620S-W
・・・どちらかが良いかと思っております。
よろしくお願い致します。
6点

>だもんねさん
こんにちは。
新築おめでとうございます。
天井の高さを考慮すると約28畳相当もの冷暖になります。
両者の使い心地には決定的な差があり。
つけ始めはややうるさい程度ですが、暫くして安定動作に入っても、
56機の方は40機に比べて約2倍うるさいと思ってください。
逆に40機がとても静かとも言えますが。
しかしながら、40機の風量では到底28畳をムラなく冷暖できません。
よって、どちらと言われれば、迷うことなくMSZ-ZW5620Sを選んでください。
ちなみにランニングコストですが、温度ムラができてしまう40機の方が、その分安くなります。
条件にもよりますが、おおよそ1〜2割程度、電気代は安く上がりますが、エアコンから離れた位置では今一つ
涼しくないということに成りかねません。
高断熱の家だから小さい能力機でも足りると言えるには、いくつもの条件がつくと思ってください。
ご参考までに。
書込番号:24032963
1点

>ハ○太郎さん
早速のご回答ありがとうございます!
YouTubeで現代の高気密・高断熱住宅であれば14畳200Vで十分、という動画に刷り込まれてしまい迷いが生じておりました。
実際は、長方形のリビングの短い辺にエアコンを設置しますので、反対側まで冷気や暖気が届くのか?という疑問がありました。
やはり温度ムラが出来るのですね。
色々比較してみると、イニシャルコストが低く低消費電力なMSZ-ZWシリーズが魅力的に見えましたが、その中でもMSZ-ZW5620S-Wをメインに検討したいと思います。
書込番号:24033373
0点

リビングとキッチンは 別なのかな? LDKで開放されているなら、キッチンにも別の冷房があったほうがいいかも。
5.6と4.0KWで音が2倍なんて聞いたことないけど。。。。。
新築なんで 設置場所があれば4.0KW2台でいいじゃないの? おそうじ機能なしのシンプルな物。。。。
冷房重視なら天吊りでいいかもね。。。。。。。。 壁もコンセントが露出するのが個人的にイヤなんで。。。
あと室外機 地べた置きではなき、キレイに始末しましょうね。
書込番号:24034073
2点

ダイニングは油で5年で寿命が来ました。
あまりいいのいらない。使い捨て感覚でいいんじゃないかな。
書込番号:24035081
2点

両者の使い心地には決定的な差があり。
つけ始めはややうるさい程度ですが、暫くして安定動作に入っても、
56機の方は40機に比べて約2倍うるさいと思ってください。
逆に40機がとても静かとも言えますが。
>ハ○太郎さん
上記のコメント「56機の方は40機に比べて約2倍うるさい」の根拠をお教えください。
エアコン設計者から見ると、「それはちょっと違いますよ」と言わせていただきます。
書込番号:24035180
2点

>スットコすざん7さん
ご回答ありがとうございます!
>新築なんで 設置場所があれば4.0KW2台でいいじゃないの?
本来、それが一番良さげですね。温度むら対策にもなりそうです。実際は、設置予定場所や専用コンセントが一台分しか想定しておりませんでした(>_<)
書込番号:24035210 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>んc36改さん
ご回答ありがとうございます!
>ダイニングは油で5年で寿命が来ました。
キッチン近くでの設置は、そのような問題もあるのですね。。ありがとうございます。
書込番号:24035216 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>だもんねさん
スレッドをちょっとお借りします。
>8045Gさん
室内機の風音で騒音値が決まると思います。
冷房設定温度到達後の静風運転では
40機が36dBなのに対し、、56期は44dB機で8dBもの差があります。
これをもって2倍と呼びました。
書込番号:24036060
0点

天吊りや業務用ならコンセントは気にしなくていいですよ。 屋外で電源接続なんで。。。。。
また音は 2.2kwの格安品じゃないので、気にしなくてOKです。 ファンは室内も室外とも コンプレッサーも可変速なんで室内で 騒音が気になることはないですよ。。。
ほんと常連のグットアンサーが欲しいだけのじー サンは あてにならない。
書込番号:24036347
1点

>ハ○太郎さん
室内機の風音で騒音値が決まると思います。
冷房設定温度到達後の静風運転では
40機が36dBなのに対し、、56期は44dB機で8dBもの差があります。
これをもって2倍と呼びました。
→仕様表の運転音の差が8dBということで、これだけ見ると2倍以上ということに
なるのかもしれませんが、36dBとか44dBがどれぐらいの静かさかお分かりになりますか?
44dB程度では全然うるさくないんですけどね。
「56機の方は40機に比べて約2倍うるさいと思ってください」というのは相当誤解を招く
コメントかと。
書込番号:24036508
5点



エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5620S-W [ピュアホワイト]
昨日、某大手家電店にて購入したエアコンの設置が完了したのですが配管の取り回しが気に入りません。
室外機裏側のアルミフィンのど真ん中を太い配管が通っていて配管の主張が強すぎて見た目が汚すぎるのですが、この程度なら我慢するしかないんでしょうか?
見えない場所なら良いんですがベランダで毎日目にする場所なので凄い気になります。
前に設置していた物の配管は室外機のアルミフィンの下側付近を這わせて出来るだけ目立たないように配慮してありました。
5点

置き場所はここを指定されたのでしょうか?
室外機は通常、自宅の壁際に設置するので裏側は基本的に見えません。
裏側の配管の取り回しはこれで普通だと思いますが、室外機がベランダの先端付近に設置されている不自然さの方が気になります。
ちなみに正面のお宅とはどのくらい離れているのでしょうか?
すだれがかかっている場所は窓だと思いますが、まさにその窓に向けて室外機の温風、冷風が直撃するような設置場所はいかがなものでしょう?
私が隣家の家人だったら「嫌がらせか?」と思ってしまいそうです。(^^ゞ
書込番号:24016746
0点

全体の様子が分からないですが、確かに美しくないですね。
手持ちの配管の長さが足らなかったのかな?
私なら作業完了確認時に「なんとかならんの?」と聞きますが…。
最近は標準設置工事込みとかで安く買い叩かれているのか知りませんが、杜撰な工事による苦情も結構よく見かけますね。
書込番号:24016786 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

室外機の裏側が表になっていること以外は、ふつうだと思います
細かく折り曲げるとパイプが潰れてしまうし、室外機の表側へ配管を回すと排気の影響で冷暖房の効きが悪くなります
私は配管よりも、熱交換器がむき出しのほうが怪我をしそうで気になるので、すだれや遮光ネットでカバーしたいです
書込番号:24016799 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>toki295さん
裏側が見える位置に設置しているのですから。。
仕方が無いと思います。
表から見ると気になりませんよね?
書込番号:24016822
3点

横15m、縦3mぐらいのベランダの角です。
手前はガラス窓で壁が無くあの場所しか設置場所はありません。
この件で購入店に問い合わせたら工事業者から電話があり「何が問題?」という態度で逆ギレされ会話中にもうええわと言って一方的に電話を切られました。
それ以降、音信不通です。
前は目立たない様に地面付近を這わせていたんですが、許容範囲内という事ですか?
工事業者の態度は気になりますが我慢しようと思います。
書込番号:24016850
3点

>toki295さん
こんにちは
配管の取り込み位置からすると、マガールを使っても、綺麗なルート確保は困難かと思いますが、
業者の態度は良くないですね。性能に問題なければ、真空引きもきちんとしているということなので
作業上の欠点は無さそうです。
書込番号:24016865
0点

90度横向きにして室外機が写真の奥じゃなく左を向くようにだったら普通に置けそうに思うんだけどそういうものでもないのかな?
書込番号:24017003 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

ここしか置き場がないなら、配管を這わせる壁もないので仕方ないですね。パイプ状の配管カバーできれいに覆ってフェンスに固定するとなると、プラス十数万円かかりそうです。数千円の工賃なら御の字では。
きれいではありませんが、配管が通るフィンの前も吹き出し側ではなく吸い込み側だと思いますし、前後が開けているので熱交換効率等機能上は良いと思います。ぶつけたりひっかけたりしない限り不都合はありませんし、掃除もしやすくて良いのではないでしょうか。
書込番号:24017030
1点

これ室外機を裏から見た絵ですね。
見た目は悪いが、効率は良い。
ドレンはどうなっている?
書込番号:24017032
0点

>90度横向きにして室外機が写真の奥じゃなく左を向くようにだったら
左はこのベランダに接する部屋なんでしょう。
部屋のほうに室外機の排気がくるのが嫌でいまの向きにしてるんじゃないでしょうか。
まあそうするとスダレのお宅に排気がいくわけだけど。
書込番号:24017120
0点

配管の位置が気になるだけで他の部分の仕事は丁寧に感じました
裏面丸見え状態だと見た目は仕方がないみたいですね
どうしても気になるなら前に植木でも置いて視界に入らない様にします。
ありがとうございました。
書込番号:24017275
1点

俺ならこんな美しくない取り回しはしない
問題ねぇ。。
配管が通風を遮ってると思う
書込番号:24017359 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

たぶん後ろにすぐ壁がくる場合はこうした配管仕上げが普通に多いと思います。まあ見栄えは確かに良いとは言えませんが配管自体をあまり地面(といってもベランダですが)近くに這わせると掃き掃除する時に擦れてテープの剥がれも早くなりそうですからこういうものだと思うのが良いのではないでしょうか。
書込番号:24019700 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

家の定期メンテでベランダの防水シート貼り替えや外壁塗装の時にエアコンの室外機を持ち上げる必要があるらしいのですが、それでガス管が切れないように安全マージンを持たせて設置してるのでは?
写真を見た感じでは日陰になる場所を選んで設置してあるし良い業者だと思う
書込番号:24023672
0点

排熱側にすだれを置くと、空気のショートサーキットが起き、電気代がアップします。
吹き出し方向に上向きルーバー(外向きがベスト)付けてます?(追加費用が発生しますが)
書込番号:24031103
0点

>NSR750Rさん
隣家の壁と同化して見えますが写真拡大してみると
すだれは上のほうで切れてるのでこのままなら
吹き出しガイドは付けないほうが正解です。
見映えはともかく工事の仕上げは悪くなく現場の
状況見て正規の料金内で出来ることはやっている
様に見えますけどね。
書込番号:24031133 スマートフォンサイトからの書き込み
1点



エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5620S-W [ピュアホワイト]
本日、この機種を取り付けたのですが、カビガードは作動させておいたほうが、いいのでしょうか?
それとも、内部クリーンだけで大丈夫ですか?
書込番号:24005440 スマートフォンサイトからの書き込み
6点

>マロンくりりんさん
こんにちは。
どなたも返事がないので、私から。
我が家はパナソニックですが、同様のカビ見張り機能があり、常時オンにして使っています。
何日たっても消費電力は1Whたりとも増えないので、省エネを気にする必要はありません。
自身は家にいるときしか気が付かないので、4年間で4,.5回動作していたことを見ただけです。
初秋、梅雨時で確かに部屋の中が高温多湿のときに限って10分程度かな?気が付かない位静かに
送風?弱暖房?運転しているみたいでした。
かびさせないためにも内部クリーン運転との併用をお勧めします。
書込番号:24012425
2点

暖房では不要です。
冷房を使う時は使える機能は全て使う事です。
カビてから使っても意味ないし…
書込番号:24012605 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

カビガードって20年モデルからなんでしょうか?
カビ怖いです
書込番号:24015486 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

ご回答ありがとうございます。
ずっと、電気がついているので、
省エネが気になっていたのです。
書込番号:24016562 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

ご回答ありがとうございます。
暖房は、不要なのですね。
冷房を入れる時には、稼働させます。
書込番号:24016564 スマートフォンサイトからの書き込み
2点



エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4020S-W [ピュアホワイト]
この度、当該機種に交換を検討しています。
現在、関東在住で、他社機種(富士通ゼネラルインバーター14畳タイプ)で冷房(12畳リビング+6畳キッチン〜キッチン間は扉あり)を主に使ってきていて、特に冷えないとか、うるさいと感じたことはありませんでした。
今後は、暖房も、灯油のFFファンヒーターから、エアコン暖房にしたいと思っています。
冷房は、今までの経験値から、現機種と同じ畳数タイプ(能力)で良いと思っていますが、暖房も使うにあたって、18畳タイプとの違いについて教えてください。
当該機種の性能表を見ると、14畳タイプと18畳タイプでは、暖房能力可変幅が最小値が同じで、暖房で0.1kwしか違いません。
0.1kwの違いは+4畳タイプになるほど違うものなるのか、教えてください。
7点

当該機種の性能表を見ると、14畳タイプと18畳タイプでは、暖房能力可変幅が最小値が同じで、
暖房で0.1kwしか違いません。0.1kwの違いは+4畳タイプになるほど違うものなのか?
暖房最大能力差の0.1kwはほとんどないとお考えください。
4畳の差は、冷房の最大能力差(0.7kw)になります。
つまり、暖房だけなら40クラスも56クラスも同一性能ということになります。
書込番号:23973494
5点

>カッタバカリさん
能力でみる適応畳数は定格能力で決めますので、定格能力差は暖房で1.7kwありますのでそれが適応畳数の差になります。
書込番号:23973525 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

能力でみる適応畳数は定格能力で決めますので、定格能力差は暖房で1.7kwありますので
それが適応畳数の差になります。
とありますが、定格能力というのは、エアコンをある環境条件(JIS)で運転した場合、
何kwの能力を出す、というスペックなので、定格能力の差はエアコンが最大でいくらの
能力を出して運転するか、とは直接関係ありません。
暖房では、定格能力より最大能力を考慮して機種決めをすることが多いですが、
これは最大能力が大きいと起動して早く目標温度に到達することができるのと、
低外気温でもしっかり能力が出せる(こちらは低温能力というスペックですが)ことが
快適性に大きく関わることによります。
一般に14畳だと40(4kw)クラスのエアコンという指標になってはいますが、
特に暖房性能を重視する場合は、暖房最大能力、低温能力の大きい機種がお勧めです。
書込番号:23973541
6点

MSZ-ZW4020S(14畳用)
暖房能力5kW(0.6〜11.5)、外気温2℃時の低温暖房能力8.3kW
消費電力1,580W(105〜3,670)
MSZ-ZW5620S(18畳用)
暖房能力6.7kW(0.6〜11.6)、外気温2℃時の低温暖房能力8.4kW
消費電力1,800W(105〜3,720)
通常の暖房能力が外気温何℃なのか示されていませんが、1.34倍ありますね。
外気温2℃で能力の差が小さい(同シリーズ他の機種との比較でも同様です)のは、低温になると室外機が凍ってしまうからだろうと思います。
()内の数値は出しうる能力だと思います。
それは消費電力欄を見ればわかりますね。
MSZ-ZW4020Sでは
暖房能力0.6kW運転時に105W、5kW運転時に1,580W、11.5kW運転時に3,670W
MSZ-ZW5620Sでは
暖房能力0.6kW運転時に105W、6.7kW運転時に1,800W、11.6kW運転時に3,720W
という事になろうかと思います。
ちなみに一番大きな29畳用MSZ-ZW9020Sでは
暖房能力0.9kW運転時に185W、10.6kW運転時に3,200W、12.1kW運転時に3,960W
です。
エアコンは、熱を移動するヒートポンプであって熱を発生させているわけではないので、こういう事になるのだと思います。
エアコンでガンガン部屋を暖めたいのであれば、複数台設置する事を考えてもいいと思います。
私は素直に石油ストーブ、石油ファンヒーターを併用しています。
灯油は燃える時に含まれている水素も一緒に燃えて水蒸気が発生するので、加湿器が要りません。
ストーブならお湯が沸かせますし、停電時でも暖をとる事が出来ます。
書込番号:23973551
2点

通常の暖房能力が外気温何℃なのか示されていませんが、
→定格能力を規定する外気温は7℃です。
外気温2℃で能力の差が小さい(同シリーズ他の機種との比較でも同様です)のは、
低温になると室外機が凍ってしまうからだろうと思います。
→低温(例えば2℃)でなくても暖房運転では室外機の熱交換器は着霜します。
また最大能力と低温能力の差が40と56機でほとんどないのは、この2機種は
圧縮機、室外熱交換器、室内熱交換器が同一のものを使っているからです。
書込番号:23973568
3点

文字化けしていましたね。
消費電力1,580W(105〜3,670)→消費電力1,580W(105〜3,670)
消費電力1,800W(105〜3,720)→消費電力1,800W(105〜3,720)
>8045Gさん
暖房運転は室外機が凍る事もあるので、7℃の時は湿球温度6℃、2℃の時は1℃と、湿度の条件も決められているみたいですね。
室外機の仕様に大きな違いがないのですね。
納得です。
以前、お世話になっていた長野県の事業所では冬場になるとエアコンはしょっちゅう霜取り動作で止まりました。
電気は食うのに温まらない状態です。
書込番号:23973653
1点

暖房運転は室外機が凍る事もあるので、7℃の時は湿球温度6℃、2℃の時は1℃と、
湿度の条件も決められているみたいですね。
→エアコンのスペックを決める環境条件(JIS規格で決まっています)は、
温度と湿度の両方が規定されています。
湿度が重要なのは、例えば、暖房低温で霜取り運転するときの判断をするのに
湿度が大きく関わってくるからです。
低温で湿度が高ければより着霜しやすいので霜取り運転間隔が短くなり、
霜取り運転時は暖房能力出せないので部屋の温度が下がってしまいます。
現在市販されているほとんどのエアコンは、霜取り運転時は暖房が止まりますが、
寒冷地用の一部の商品に霜取り運転しがら暖房も継続できるものも存在します。
コストをかけて特殊な冷媒回路と制御を組み込めば暖房止まらない除霜運転はできます。
書込番号:23973671
0点

このシリーズにも寒冷地用の室外機凍結防止ヒーターが用意されているようですね。
直接ヒータで部屋を暖めるのと、どっちが得かは分かりませんけれど。
書込番号:23973785
0点

このシリーズにも寒冷地用の室外機凍結防止ヒーターが用意されているようですね。
→寒冷地用モデルの室外機凍結防止ヒーターは室外機のドレン(凝縮水)が凍結しないように
設けられるもので暖房性能とは直接関係ありません。
凍結防止ヒータがあるからと言って短時間で除霜が完了するようなことはありません。
また室外熱交換器が着霜しないようにする効果もほとんどありません。
書込番号:23973804
6点

>8045Gさん
おや、ドレンのヒータなんですか。故障防止なんですね。
書込番号:23973813
0点

>カッタバカリさん
カタログの畳数のめやすの最小値は木造、最大値は鉄筋コンクリートの場合の適応畳数です。
カタログの適応畳数の差4畳は
定格能力5kwの時鉄筋コンクリート14畳
定格能力6.7kwの時鉄筋コンクリート18畳
となります。
書込番号:23973922 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>カッタバカリさん
こんにちは。
一戸建ての場合、条件が千差万別なため、一概にどちらの機種がどう違うかとかは言えませんよ?
カタログ値は参考程度にしかなりません。
こちらの簡易計算サイトで断熱性や窓の向きや大きさなどを入力して、
予冷・予熱時間を30分にして算出してみてください。
冷房は足りていても暖房は1クラス上の機種が必要と算出される可能性があります。
http://www.id-c.co.jp/cgi-bin1/fukacheck/ac-doc.html
古くから実績のあるサイトです。暖房負荷が何kwと算出されるかを教えてください。
話はそれからにしましょう。
書込番号:23975191
1点

たくさんの皆様、アドバイスありがとうございました。色々調べ、皆様のアドバイスを併せ考えると、暖房は、1〜2クラス上の機種の方が良いとの結論に達しました。しかし、エアコンのみに頼ると、昨今多発している災害用に買ってある、電池式着火ストーブの灯油の備蓄をどうするかなどの問題があり、冬場はファンヒーターとの併用が好ましいとの結論に達し、この機種を購入することとしました。
本当に、いろいろご意見ありがとうございました。
書込番号:23975242
1点

私は、エアコンと併用している石油ストーブの着火用単一電池二本の持ちが悪いので、最近はライターで着火しています。
灯油をどうするかってのは、悩みどころですねえ。
書込番号:23976143
0点



エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6320S-W [ピュアホワイト]
【使いたい環境や用途】
新居のLDKに設置予定です。
建物の東から西へ、ダイニングキッチン11畳、リビング10畳(高めの勾配天井)、リビング脇に3畳のタタミスペース。東面と、南面の大部分が窓です。南面の庇は深めで、1600mm程度あり、あまり直射日光は入らないと思います。
設置場所はダイニングのある東面となります。
地域は北関東の平野部です。現状では他の暖房器具併用は考えておりません。
【重視するポイント】
夏場は涼しくしたいというより、暑くない程度に優しく使用したいです。現在は賃貸ですが、7月中旬頃より、29度弱風で24時間付けっ放しの生活をしています。(これは電気代的に賢いやり方なのかは不明ですが)
寒がりなので、冬は暖かく過ごしたいです。
【比較している製品型番やサービス】
三菱のZシリーズ、日立のXシリーズ、富士通のXシリーズ
【質問内容、その他コメント】
ヤマダ電機で聞いた意見、さまざまなブログの比較記事などを拝見し、少し迷子になってきました。自分の意見がまとまっていない中恐縮ですが、お手柔らかにご意見を伺えればと思います。
・適したサイズ
最近の住宅と機器の性能から、表示畳数より小さくて十分という意見と、暖房で後悔しないよう表示通りのサイズを買うべきという意見が入り混じっています。私の新居の場合、どのくらいのサイズがおススメでしょうか。
・個別空調と全体空調
エアコンの風を当てられるのは好きではない旨をヤマダ電機で伝えたところ、富士通を勧められました。部屋全体を快適にすることは理想ですが、デュアルブラスターの外観が好みではなく、風音も気がかりです。
個別空調といわれる三菱や日立は、ピンポイントの快適さ重視なのでしょうか。ヤマダ電機では、個別空調メーカーはセンサーで吹き分けるけど、風が当たる感覚になる。また、LDKが広いのでそのセンサーが効果的に働かない。だから全体空調メーカーの方が良いと言われました。(その方が富士通のジャンパーを着ていたので、自社贔屓だったのかもしれません)
駄文長文すみません。
みなさんの意見を参考にさせていただきながら、勉強したいと思っています。よろしくお願いします。
書込番号:23920121 スマートフォンサイトからの書き込み
10点

>admackbe14さん
ジャンバー着てたって事は富士通の営業かヘルパーであって自社贔屓でもなんでも無く
自分のところの商品を売りにかかってるだけです。
本気で勉強したいんならここのように顔が見えず何者かわからない人たちの意見で無く
むしろ同じ店に行って日立の人と三菱の人に同じように自社製品を売り込んでもらっては
どうですか?他社誹謗は一切なしにしてもらって。
富士通のヘルパーがいる店なら大抵は大きな店だと思うので日立三菱もいる可能性が
高いと思います。(土日とか)
3社の良いところを聞いて最終的に自分で判断するのが一番良いのではないでしょうか。
書込番号:23920845
2点

>CR7000さん
ご回答ありがとうございます。
正論でございます。
ですが、富士通の件もあったので、事前知識や抑えるべきポイントを探る意味でも、ユーザーサイドである皆さんの知識や意見を伺えればと思った次第です。
不快にさせたのであれば申し訳ありません。
書込番号:23921702 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

>admackbe14さん
こんにちは。
部屋が広いのに風にあたりたくないというのは、とても難しいことです。
エアコンというのは風を攪拌して部屋全体を冷暖する装置だからです。
富士通のデュアルブラスターは冷房用の発想であり、暖房時サイドブラスターが左右風向を動かせませんから
どうやっても風から逃れることはできないでしょう。
そのうえでまずは新居の断熱性を考える方が先です。
寒がりなのに、それほど窓が多い部屋で暖かく過ごすにはそれなりの大容量機が必要になります。
新築だから断熱性が良いとしても、奥の畳部屋の床を温めることは小能力機ではほぼ不可能に思えます。
風量が足りないからそこまで暖気が届かないからです、
遠くまで風を届かせるロング気流が三菱Zには装備されていますが、風量と音量が盛大になり、遠くまで風が届く
だけで、解決法には程遠いと思います。
風よけ設定にして多少緩和して妥協するしかないのではないでしょうか。
畳部屋も温まりますが、畳床まで暖かいところまでは必要ないというのなら、
三菱電機 MSZ-ZW5620S
新築でない場合、断熱性はそれほどでない場合
三菱電機 MSZ-ZW6320S
が第一候補になるように思えます。
ご参考までに。
書込番号:23922174
3点

>ハ○太郎さん
ありがとうございます。
新築ですが、木造であり高気密高断熱をうたうハウスメーカーではありません。そうなると、MSZ-ZW6320Sの方がよいかもしれませんね。
ちなみにですが、もう一つ(二つ)上の容量だといかがでしょうか。能力を持て余す、電気代が上がって非効率、初期投資できるなら大きめの方がよい、など。
実は前述のヤマダ電機では、29畳タイプを勧められました。最後は自分で判断すべき点ですが、クチコミではそこまで大きな容量を勧める方は少なくみえます。
ご回答に質問を重ねてしまい恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
書込番号:23922613 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>admackbe14さん
冷暖房の能力計算ですが、
断熱性能×お部屋の広さ×温度差=冷暖房能力
これを念頭に入れておけば選びやすくなります。
ちなみにカタログ値の温度差は
冷房時、外気温35℃、室温27℃の8℃差です。
暖房時、外気温7℃、室温20℃の13℃差です。
え?夏の家は室温もっと下げて使うよ!って人がほとんどだと思いますのでそこで補正をかければ解決します。
ただし、この機種の定格能力6.3kw、鉄筋26畳で算出すると断熱性能がとんでもない数値になります。
この断熱性能をご自宅の数値に置き換えるとびっくりするくらい能力は下がります。
この計算式自体は能力計算の基本なので異論はないですが、体感温度というのは千差万別、老若男女や体型でも変わってきますので負荷計算はあくまでも選定基準の目安にするのがいいと思います。
特に最近の省エネ機種はAPFを上げる為の省エネ運転になり不快になることが多いと思います。
またAIも個人の体感温度まではわかりません。
表面温度を感知してその人が寒いか、快適か、暑いかの判断はできません。表面温度を感知して制御するのはあくまでも統計上のデータでプログラミングされた情報であり個人の体感温度ではないのでAIも万能ではありません。
試しにご自身で計算してみてください。
余計に能力的に悩む結果になるかもしれませんが。
書込番号:23923323 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

>admackbe14さん
どうも。
鉄筋29畳用が旧木造低断熱住宅の23畳用に相当するから勧められたのです。
もう少し詳しく窓の大きさと2重ガラスか、アルミサッシか樹脂サッシかを教えてください。
それによりますが、
恐らく
新築なら努力目標だとしても、高断熱をうたっていなかったとしても、
24時間換気さえ弱めれば、ほとんど鉄筋マンション相当の断熱性が期待でき、冷暖できます。
つまり鉄筋23畳用のMSZ-ZW7120Sを考えるのもあり得ますが、より風は強く、うるさいですし、電気喰い、
良いことはエアコンから一番離れた畳部屋の隅でも6320より温度ムラが少ないということぐらいです。
それなら、霜取りによる暖房中断のない、
パナソニックのCS-X630D2(or630DX2)の方がはるかに実用的です。
カタログ値からかけ離れているものを勧めているようですが、
カタログ値が古い昭和の木造建築を基準に規定されているからで、
著しく窓が大きく低断熱でなければ、全く問題ありませんからご安心ください。
書込番号:23923615
1点

東面と南面の大部分が窓と書いてあります。北関東の平野部で高機密高断熱ではない木造となるとバッファを考慮して馬力を上げておきたいですね。
書込番号:23923751 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>レイワンコさん
>ハ○太郎さん
>CR7000さん
みなさんありがとうございます。
どちらかというとデザイン重視でハウスメーカーを選定しており、断熱性能や気密性の測定値などは正確にはありません。ですが、安い建築事務所ではないので、断熱材のレベルは低くありません。窓はすべて樹脂のペアガラスです。
色々アドバイスいただいておいて申し訳ないのですが、本日8020Sを購入しました。元々型落ちを安価で購入する予定でしたが、本日地元家電量販店を回ったところ在庫が数点しかなく。21年モデルに比べて値段も開きがあったため、家の完成は少し先ですが購入を決意しました。
相変わらず、どの量販店でも90サイズを勧められましたが、それよりは小さくてよかろうと80にした次第です。71でも良かったのかもしれませんが。。。
書込番号:23923897 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>admackbe14さん
ご購入おめでとうございます。
ひとつツッコミ忘れたところがありました。
ヤマダ電機の富士通法被の店員が放った個別空調メーカーの三菱や日立という言葉です。
いやいや、どちらも産業用パッケージエアコンからビル用マルチエアコンまで出してますよ。笑
逆に富士通の全体空調エアコンを聞いたことがないですし、個別空調メーカーは富士通だと思います。
法被の店員の言う事聞かなくて良かったです。
書込番号:23924016 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>レイワンコさん
こちらの件について、すみません私の書き方がよくありませんでした。
三菱などはセンサーで人の位置を見て、その人の快適さを叶えるのに長けている。一方で富士通は風を回すことを優先して空間全体を重視する、という説明のことでした。どこかのサイトでも、それを個別空調と全体空調と書かれていたので。
補足まで。
書込番号:23924622 スマートフォンサイトからの書き込み
0点



エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4020S-W [ピュアホワイト]
よろしくお願いします。
新築リビングのエアコン選びで悩んでいます。
木造一戸建て、高気密高断熱住宅ではありません。
間取りはキッチン5畳、リビング11畳、リビング続きで横に3畳のスペースがある縦長の部屋になります。
リビング南向きで日当たりは良好。取り付け位置はリビング南側からキッチン方向に向けて取り付けます。
冬場のメイン暖房としてエアコン使用する予定です。
14畳用の2機種【MSZ-ZW4020S】と【MSZ-GE4020S】で悩んでいます。
暖房能力のカタログ値をみると
Zシリーズ (0.6〜11.5)
GEシリーズ(0.8〜7.3)
となっています。
この間取りだと、どちらの製品が適していますか?
値段的にはGEシリーズが良いと思ってるのですが低スペックでしょうか?GEシリーズでも問題なければGEシリーズの購入を考えています。(同価格帯他メーカーでも可)
高グレードの機能には特にこだわりがないので暖房能力のみの比較です。
よろしくお願い致します。
書込番号:23916836 スマートフォンサイトからの書き込み
6点

>テンヨさん
必要な能力を計算してみてください。
https://www.2x6satoru.com/article/aircon-typical.html
https://criepi.denken.or.jp/asst/
書込番号:23916885
2点

>高気密高断熱住宅ではありません。
暖房は予想よりもプラスアルファです。
ならばその2機種でも高能力の方が良いですよ。
書込番号:23916997 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>テンヨさん
メイン暖房に使われるならば、室内を乾燥させにくいダイキンかパナソニックをオススメします。
クーラーも長細部屋の場合は、冷気ムラが出やすいので、カウンターや家具などの
向こう側に冷気が届かず、恐ろしく暑いゾーンがうまれたりします。
1〜2ランクぐらい余裕のある能力のものをオススメします。
書込番号:23917001
2点

19畳かな?
MSZ-ZW7121Sの方が良いのでは?
どこのメーカーでも良いのでしたらダイキンも
良いですよ
書込番号:23917080
3点

乾燥も気にするならZWでしょうね。ピュアミストっていう保湿運転モードがあるので。
中間を飛ばした高級ゾーンと裾モノの極端な比較なので暖房パワーに加え速暖性と
ランニングコスト、清掃性、快適さがまったく違ってきますね。
高い方が満足度高いのは当たり前なので予算と相談して決めれば良いと思いますが
こだわりが暖房能力と価格との兼ね合いだけだとすればGEよりもXDとか暖房強化した
シリーズで安いタイプが良いんじゃないでしょうか。
(高気密高断熱でないと書いてあるので寒冷地ではないと思いますが)
書込番号:23917094
4点

すみません。20年度モデルの比較でしたね。ZWの在庫があればXDシリーズと実売価格そう変わらないかも・・・
設備ルートだとKXVシリーズっていう普及タイプの暖房強化型があるんでそちらを検討した方がよいかもしれません。
書込番号:23917121
2点

>あさとちんさん
>麻呂犬さん
ご回答ありがとうございます!検討致します。
書込番号:23917408 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>FSKパドラーさん
ご回答ありがとうございます。
乾燥させにくいというのはうるさらXでしょうか?加湿機能は電気代が高くなり効果も薄いとどこかの書き込みで見たような気がしてあまり信用出来ず‥実際のところどうなんでしょうか?(^^;)
あとダイキンだとうるさら以外のシリーズでも乾燥に効果がある機種はあるのでしょうか?
書込番号:23917465 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

>1とらぞうさん
ご回答ありがとうございます。
ダイキンも検討中ですが高価なので悩んでおります‥。
MSZ-ZW7121Sですが暖房能力(0.6〜12.0)とカタログ値では表記してありました。MSZ-ZW4021Sこちらは14畳用ですが暖房能力(0.6〜11.5)となっており、あまり差がないように感じます。
単純な暖房能力の比較はこの()内の数値の比較を行えば大丈夫ですかね?
書込番号:23917477 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>CR7000さん
ご回答ありがとうございます。XD、KXVも調べてみたいと思います!その他詳細情報もありがとうございます。
あと私自身ハイグレードなエアコンを使用したことがないので不明な点が多いのですが‥
例えばZシリーズ14畳用MSZ-ZW4020Sですが
暖房能力(0.6〜11.2)となっています。
Zシリーズ最大サイズの29畳用MSZ-ZW9021S暖房能力(0.9〜12.1)となっています。その間の畳数の機種を見ても14畳以降の機種の最大暖房能力の伸び率は少ないように感じます。
となると高級ゾーンの14畳用以降の機種はどれを選んでも大差ないかなと思っているのですがどうなんでしょうか?
なのでそうなると高級ゾーンの14畳用はかなりハイスペックな機種で少しオーバースペックかなという認識なのですが‥どうですかね?(^^;)
書込番号:23917507 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>テンヨさん
エアコンを選択するときは、最大出力だけでなく電力効率も重要です。
一般的に、定格出力の80%くらいのときに、効率は最大になります。
http://www.energy-pass.jp/2016/03/2487/
最大出力が大きいからと言って、定格出力の小さなエアコンにすると、効率が悪くて電気代が高くなる可能性がありますね。
書込番号:23917552
1点

>あさとちんさん
定格出力は気にしていませんでした。最大出力ばかり気にしておりました。
先ほど教えて頂いた選定ツールで計算したところ〜18畳までで4.0kwとでました。4.0kwということは三菱Zシリーズでいうと12畳用MSZ-ZW3621Sが冷房3.6kw暖房4.2kwとなっているのでこちらが大体適正なスペックという認識で大丈夫ですかね?
書込番号:23917589 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>テンヨさん
最大暖房能力は出せる限界という事になりますが、10Kwとかとなると実際凄いパワーであってそうそう
連続運転は無いと思います。定格能力がもっとも効率が良い運転なので部屋の広さに対しこれが高いほど
ラクな運転を機械としてはすることになり電気代も理論上安くなります。
ですから最大値と合わせて定格値が高い方を使ったほうが結果冷暖どちらも満足度が上がります。
グレードが高いものは熱交換器の面積が普及機と比較してかなり大きいので内外それぞれ大きくなりますが、
その分同能力でファンの回転も落とせるので運転音も静かだと思います。
(あまり変わらないメーカーもあります)
参考にしてみてください。
書込番号:23917590
3点

>テンヨさん
暖房を考えているなら低温暖房能力をみてください。
低温暖房能力は外気温2℃の時に出せる最大の暖房能力になります。
Zシリーズだと8.3kw
GEシリーズだと5.3kwとなります。
書込番号:23917631 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>TOEIさん
ご回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
書込番号:23917638 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>レイワンコさん
ご回答ありがとうございます。
低暖房能力の数値に差があるのは理解出来ました!GEシリーズの5.3kwこの数値の製品を使用したことがなく間取りに対して適正な数値なのですかね?これじゃ足りないようならZシリーズを購入しようかと思っておりますが‥
書込番号:23917648 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>テンヨさん
単純に全部スペースを合わせると19畳ですから40だと小さいですね。63ぐらいにしておかないと苦しいでしょう。
ZW、XDならばラインナップにありますがGE、KXVだと一番大きい馬力でも56クラスなので不足する可能性が
高いですね。
書込番号:23917765
2点

>テンヨさん
>乾燥させにくいというのはうるさらXでしょうか?加湿機能は電気代が高くなり効果も薄いとどこかの
>書き込みで見たような気がしてあまり信用出来ず‥実際のところどうなんでしょうか?(^^;)
ウチのはうるさらです。うるさらXでもいいのではないでしょうか。
エアコンの加湿は、そもそも湿度の低い冬場では加湿は出来ません。むしろ、加湿器で保湿した部屋の
湿度を下げないためのものとして扱う程度のものだと思います。
我が家では、霧ヶ峰、うるさら、エオリアの3台ありますが、霧ヶ峰はやはり乾燥が進みます。
うるさらとナノイーは、乾燥を増長させませんね。凄いです。
加湿器を長時間回さなくて良くなるのですから、電気代は気にされなくても良いかと思います。
書込番号:23917829
3点

>CR7000さん
63くらいとはなんの数値でしょうか?(無知ですみません‥)
書込番号:23918086 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>テンヨさん
Zシリーズ (0.6〜11.5)
最大値11.5に対して8.3まで低下。
GEシリーズ(0.8〜7.3)
最大値7.3に対して5.3まで低下。
最大値という値は、温度差が最大の時に出せる能力です。暖房でいうと朝起きて冷え切った部屋を暖める時に出せる最大能力です。
定格能力は最大負荷値を定格能力に設定します。
暖房の最大負荷値とはその地域の過去の最低気温を基準に導き出した値になります。
GEについて考えますと、定格暖房能力が5.0kwなので低温暖房能力が5.3kw場合は外気温2℃の時なら能力的には間に合う理屈です。
しかし常に最大運転に近い運転となると思ってください。最大値が7.3の時なら30分で設定温度まで上がるところを1時間掛かるくらいの能力低下があると思ってください。
低温暖房能力というのはあくまでも外気温が2℃の時に出せる最大能力になります。
外気温が2℃より下がれは能力は更に低くなり、暖房すらできなくなる可能性があります。
お住まいの地域の気温を参考にして暖房が欠かせないのであれば寒冷地仕様も候補に入れる必要があると考えます。
最低気温がマイナスにならない地域であれば寒冷地仕様までは必要ないと思います。
書込番号:23918101 スマートフォンサイトからの書き込み