霧ヶ峰 MSZ-ZW4020S-W [ピュアホワイト]
- 「ムーブアイmirA.I.+」がエアコンから吹き出す気流を高精度に検知し居住空間に合わせて最適に調整するエアコン「霧ヶ峰」Zシリーズの2020年モデル。
- 約3分で掃除が完了し取り外せる構造の「はずせるフィルターおそうじメカ」や、内部にホコリや油が付きにくい「よごれんボディ」などを採用。
- エアコンが停止しているときも家族の体感温度を見守る「みまもり機能(高温みまもり・低温みまもり)」を搭載している。
霧ヶ峰 MSZ-ZW4020S-W [ピュアホワイト]三菱電機
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年12月上旬
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4020S-W [ピュアホワイト]
よろしくお願い致します。
新築のリビングのエアコンの機種選定でお知恵をお貸しください。
居住地は、静岡県中部地方です。
ツーバイフォーで気密性は測っておりませんが、ある程度の機密性はあると思います。
LDK22畳+洗面台+パントリー=約41uの空間です。
26uが、天井高2700mm
15uが、天井高2500mm
二階建ての一階で、東と南が道路です。
窓は、東側に3か所、南側に大きな掃き出し窓が1か所です。全てLow-Eのペアガラスです。
東側に勝手口が一か所です。
西日は、隣の家がありかつ西側が別間の玄関ですので、直射はありません。
使い方は、冷房が24時間稼働、暖房は朝・夕〜夜の時間帯のみ稼働です。
暖房だけガスファンヒーターを補助で併用の予定です。
ランニングコストを重視して選定したいと思います。
霧ヶ峰 MSZ-ZW4020S-W
霧ヶ峰 MSZ-ZW5620S-W
・・・どちらかが良いかと思っております。
よろしくお願い致します。
書込番号:24032119
6点
>だもんねさん
こんにちは。
新築おめでとうございます。
天井の高さを考慮すると約28畳相当もの冷暖になります。
両者の使い心地には決定的な差があり。
つけ始めはややうるさい程度ですが、暫くして安定動作に入っても、
56機の方は40機に比べて約2倍うるさいと思ってください。
逆に40機がとても静かとも言えますが。
しかしながら、40機の風量では到底28畳をムラなく冷暖できません。
よって、どちらと言われれば、迷うことなくMSZ-ZW5620Sを選んでください。
ちなみにランニングコストですが、温度ムラができてしまう40機の方が、その分安くなります。
条件にもよりますが、おおよそ1〜2割程度、電気代は安く上がりますが、エアコンから離れた位置では今一つ
涼しくないということに成りかねません。
高断熱の家だから小さい能力機でも足りると言えるには、いくつもの条件がつくと思ってください。
ご参考までに。
書込番号:24032963
![]()
1点
>ハ○太郎さん
早速のご回答ありがとうございます!
YouTubeで現代の高気密・高断熱住宅であれば14畳200Vで十分、という動画に刷り込まれてしまい迷いが生じておりました。
実際は、長方形のリビングの短い辺にエアコンを設置しますので、反対側まで冷気や暖気が届くのか?という疑問がありました。
やはり温度ムラが出来るのですね。
色々比較してみると、イニシャルコストが低く低消費電力なMSZ-ZWシリーズが魅力的に見えましたが、その中でもMSZ-ZW5620S-Wをメインに検討したいと思います。
書込番号:24033373
0点
リビングとキッチンは 別なのかな? LDKで開放されているなら、キッチンにも別の冷房があったほうがいいかも。
5.6と4.0KWで音が2倍なんて聞いたことないけど。。。。。
新築なんで 設置場所があれば4.0KW2台でいいじゃないの? おそうじ機能なしのシンプルな物。。。。
冷房重視なら天吊りでいいかもね。。。。。。。。 壁もコンセントが露出するのが個人的にイヤなんで。。。
あと室外機 地べた置きではなき、キレイに始末しましょうね。
書込番号:24034073
2点
ダイニングは油で5年で寿命が来ました。
あまりいいのいらない。使い捨て感覚でいいんじゃないかな。
書込番号:24035081
2点
両者の使い心地には決定的な差があり。
つけ始めはややうるさい程度ですが、暫くして安定動作に入っても、
56機の方は40機に比べて約2倍うるさいと思ってください。
逆に40機がとても静かとも言えますが。
>ハ○太郎さん
上記のコメント「56機の方は40機に比べて約2倍うるさい」の根拠をお教えください。
エアコン設計者から見ると、「それはちょっと違いますよ」と言わせていただきます。
書込番号:24035180
2点
>スットコすざん7さん
ご回答ありがとうございます!
>新築なんで 設置場所があれば4.0KW2台でいいじゃないの?
本来、それが一番良さげですね。温度むら対策にもなりそうです。実際は、設置予定場所や専用コンセントが一台分しか想定しておりませんでした(>_<)
書込番号:24035210 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>んc36改さん
ご回答ありがとうございます!
>ダイニングは油で5年で寿命が来ました。
キッチン近くでの設置は、そのような問題もあるのですね。。ありがとうございます。
書込番号:24035216 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>だもんねさん
スレッドをちょっとお借りします。
>8045Gさん
室内機の風音で騒音値が決まると思います。
冷房設定温度到達後の静風運転では
40機が36dBなのに対し、、56期は44dB機で8dBもの差があります。
これをもって2倍と呼びました。
書込番号:24036060
0点
天吊りや業務用ならコンセントは気にしなくていいですよ。 屋外で電源接続なんで。。。。。
また音は 2.2kwの格安品じゃないので、気にしなくてOKです。 ファンは室内も室外とも コンプレッサーも可変速なんで室内で 騒音が気になることはないですよ。。。
ほんと常連のグットアンサーが欲しいだけのじー サンは あてにならない。
書込番号:24036347
1点
>ハ○太郎さん
室内機の風音で騒音値が決まると思います。
冷房設定温度到達後の静風運転では
40機が36dBなのに対し、、56期は44dB機で8dBもの差があります。
これをもって2倍と呼びました。
→仕様表の運転音の差が8dBということで、これだけ見ると2倍以上ということに
なるのかもしれませんが、36dBとか44dBがどれぐらいの静かさかお分かりになりますか?
44dB程度では全然うるさくないんですけどね。
「56機の方は40機に比べて約2倍うるさいと思ってください」というのは相当誤解を招く
コメントかと。
書込番号:24036508
5点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4020S-W [ピュアホワイト]」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 0 | 2026/05/31 2:04:48 | |
| 2 | 2023/02/09 21:00:10 | |
| 5 | 2022/07/11 5:06:45 | |
| 6 | 2022/02/08 21:18:51 | |
| 8 | 2021/09/27 20:17:47 | |
| 0 | 2021/09/22 19:01:48 | |
| 10 | 2021/09/13 6:51:13 | |
| 1 | 2021/09/11 22:53:34 | |
| 2 | 2021/08/27 14:29:22 | |
| 10 | 2021/07/15 10:18:41 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【Myコレクション】yusei
-
【欲しいものリスト】AM5へ移行し、余ったパーツでサブ機を組む
-
【欲しいものリスト】これどうかな
-
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
-
【欲しいものリスト】象印炊飯器
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)