現在、2017年に購入した霧ヶ峰の上位機種を使用しています。
冷房停止後に「内部クリーン(送風)」が始まると、熱交換器の結露水が原因ではないかと思っていますが、室内の湿度が一気に上がってしまいます。湿度計では40%前後から70%以上まで上昇することもあり、私は湿度をかなり気にするため、この点が非常に気になっています。
内部クリーンをOFFにすれば問題はありませんが、できれば機能を有効にしたまま快適に使いたいと考えています。
GE5625Sをご使用の方にお伺いしたいのですが、この機種でも内部クリーン運転中に同じような湿度上昇はありますか? あるいは、部屋がジメッとするような感じはありますでしょうか?
2025年モデルでは「新湿度制御」により改善されたと聞いていますが、実際にお使いの方のご感想をぜひ教えていただけると幸いです。
書込番号:26502405 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>vegetableさん
この機種は使用していません。
使用者の方の返信あるまでの参考として
〉2025年モデルでは「新湿度制御」により改善されたと聞いていますが
これは内部クリーン動作中の湿度上昇とは関係ない制御のことになります。
新湿度制御は冷房除湿時の設定温度になって、室外機コンプレッサー停止時に室内機送風も停止する制御のことを指します。(2024モデルまでは送風続ける仕様で湿気戻りで不快になる口コミもあったと思います)
ですので、内部クリーン時の弱暖房+送風で内部を乾燥させることによる部屋の温度と湿度上昇による不快はある程度仕方ないと思います。
どうしても内部クリーンを使用し、湿度上昇も防ぎたい場合は、ダイキンのうるさらRシリーズなどは換気機能によって内部クリーン時の湿気を屋外へ排出する機種もあります。
参考まで
書込番号:26502613 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>ポン吉郎さん
ご回答ありがとうございます。
「新湿度制御」と「内部クリーン」は別の制御なのですね。勉強になりました。
私の2017年モデルでは、内部クリーン中に湿度が40%前後から70%以上まで上がることがあり、かなり不快に感じています。
また補足ですが、冷房運転中でも室内湿度が一時的に急に上がり、その後しばらくすると徐々に元に戻るという現象も時々見られます。常に起きるわけではありませんが、一時的にムッとしたような感覚になることがあります。
おっしゃる通り多少の温度・湿度変化は仕方ないと思いますが、GE5625Sでは実際に使用されている方が「部屋がジメッとする」と感じるレベルなのか、それとも気にならない程度なのかを知りたく、引き続きご意見をお待ちしております。
書込番号:26502711 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>vegetableさん
当方、ZW2824使いです、内部クリーンは
冷房で発生した内部結露を乾かす機能なので
停止までの間熱交換器温度を上げます、この湿気
は室内へ、当然室内の湿度は一気に80%位まで
上がります、この手の機能は皆同じなので
避けるには、、夏場はエアコン連続運転
させています、、
書込番号:26502998 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>vegetableさん
この機種に限りませんが、内部クリーン時にはエアコン内部を送風等で乾燥させるときに中の湿気を吐き出しますので、ある程度、部屋の湿度が上がるのは致し方ないかと思います。
湿度上昇の程度はお部屋の広さや断熱性能、気密性能、調湿効果のある建材を使っているか、なども影響しますので同じエアコンでも、お住まいの環境によって違うと思います。
我が家の場合は、例えば、寝室などで冷房をつけていて就寝時に止めたい場合で、そこから内部クリーンに入ると湿度が上がって不快になりそうなときは、弱冷房除湿を寒くならない程度にゆるくつけたまま就寝します(設定温度到達時にファンを停止させる機能は、湿気戻りを防ぐのでオンで)。
もしくは、冷房を止めて内部クリーンを停止させます。
で、つけていた場合は、起きて寝室から出る際に止めてそのまま内部クリーンに入り、エアコン内部を乾燥させます。
当然室内にはいないので湿度上昇は気になりません。
内部クリーンを停止させていた場合は、起きた後に短時間冷房を動かしてから停止させ、内部クリーンを動かします。
これでエアコン内部の乾燥はしつつ、湿度の高い環境に合わずに済みます。
>湿度計では40%前後から70%以上まで上昇することもあり
うちの場合は、外が雨で80%とか90%の湿度であっても、家の中はエアコンなどで除湿しなくとも60%を超えることはまずありませんので、まあ、調湿機能のある家なのかなと思っています(家の内装が無垢材のウッディーなのでそのせいかもです)。
それでなくともこの時期は湿度が高い状況が続きますので、どうしても気になる場合は、エアコンの除湿ではなく、除湿機を使う方が効果的かとも思います。
以上、参考まで。
書込番号:26503006
0点
>issei@ぷららっちさん
>朝倉徹也さん
皆様、ご回答ありがとうございます。
内部クリーン中に多少室内の湿度が上がること自体は理解していますし、熱交換器の結露水が原因ではないかと思っています。
ただ、私が気になっているのは「多少上がる」ではなく、「どの程度まで上がるのか」です。
実際に現在使用している2台を比較すると、内部クリーン時の挙動にはかなり違いがあります。
・2017年製の霧ヶ峰上位機種
内部クリーン中はルーバーが開いたままで、弱いながらも室内へ送風が続きます。体感でも湿気を感じ、湿度計では40%前後から70%以上まで急激に上昇することもありました。その後しばらくすると徐々に下がっていきますが、この点が以前から不満でした。
・現在寝室で使用している三菱重工の廉価モデル
こちらは内部クリーンが約2時間動作しますが、ルーバーは閉じたままで、近づいても送風をほとんど感じません。モーター音はしているので内部では動作しているようですが、室内の湿度が明らかに上がったと感じたことは一度もありません。
そのため、「内部クリーンはどのメーカー・機種でも同じ」というよりも、メーカーや機種によって送風方法や湿気の処理方法に違いがあるのではないかと思っています。
私としては、湿度計の数値にこだわっているわけではなく、内部クリーン中でも室内の湿度上昇をほとんど体感しない程度であれば十分です。
そこで、MSZ-GE5625S(または2025年GEシリーズ)をご使用中の方にお伺いしたいのですが、内部クリーン中はどのような感じでしょうか。
・ルーバーは開いたまま送風しますか。
・送風は体感できる程度でしょうか、それともほとんど感じませんか。
・室内が明らかにジメッとすると感じることはありますか。
実際にお使いの方のご感想を教えていただけると大変参考になります。
書込番号:26503040 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>vegetableさん
重工、電機、両方のサポートにメールして
どんな動き方か聞くのが良いのでわ、
重工のはルーバー閉じてるって言う事で
長時間なので気づきにくいだけでわ、、
とか、此処で聞いても適当な個人の
思いしか返信されませんよ、、
書込番号:26503343 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>issei@ぷららっちさん
アドバイスありがとうございます。確かに推測だけでは分からない部分もありますので、三菱重工と三菱電機の両社に問い合わせてみようと思います。回答が来たら、またこちらで共有させていただきます。
書込番号:26503751 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
三菱重工は内部クリーンのときにルーバーが閉じているんですね。
我が家や実家でダイキン、ノクリア、三菱、パナなど使っていますが、内部クリーンのときにルーパーが閉じたままの機種があるのは初耳です。
※確かにメーカーによって内部クリーン時の挙動は様々ですが、ほとんどは、送風のみだったり、暖房も動いたり、時間が長かったり短かったりなどの違いかと。
内部を乾燥させるためには、シメシメのエアコン内部の湿気をどこかに排出しなきゃならんと思いますが、ルーパー閉じたままで乾燥するんでしょうか。。。
内部クリーン中でも室内の湿度上昇をほとんど体感しないということであれば、あまり乾燥しておらず、内部クリーンをしている意味が薄いような気が。。
あ、あくまで個人的な感想です笑
書込番号:26504207
0点
>朝倉徹也さん
ご回答ありがとうございます。
私も最初は「ルーバーを閉じたままで本当に内部が乾燥するのかな?」と思っていました。
そこで改めて自宅で使用中の三菱重工(2021年購入機)を確認してみたところ、ルーバー自体は閉じていますが、本体との間に約1cmほどの隙間があり、そこからごく弱い風が出ていることが分かりました。
試しに内部クリーン開始後の室内湿度を見てみると、約10分で51%→53%程度の変化しかなく、体感ではほとんど分かりませんでした。一方で、使用開始から5年近く経っていますが、内部は今でも臭いもなく、とてもきれいな状態です。
つまり三菱重工は、一気に湿気を室内へ排出するのではなく、ごく弱い風を長時間流して、時間をかけて乾燥させる設計なのかもしれません。
なお、この点が気になったので、最新モデルについては三菱重工にも問い合わせ済みで、現在回答を待っているところです。
書込番号:26504257
0点
なるほど。。。
三菱重工の方式で内部のカビなどが防げているのであれば、画期的ですね。
他のメーカーがどうして似たようなものを出さないのか不思議なくらい。。。
スレ主さんのお宅がかなり衛生的とか、湿度がそもそも低めのお宅なのもありますかね、カビが生えやすいかどうかは住環境も影響するでしょうし。
納得のいく回答があることを祈念しております<(_ _)>
書込番号:26504346
0点
>vegetableさん
>朝倉徹也さん
そう言えば、換気機能付いてる個体なら
内部クリーン時は排気すれば良いですよね、
内部汚す諸悪の根源は喫煙と、アイランド
キッチン、リビングダイニングでキッチン
解放タイプって思います、、
書込番号:26504366 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>issei@ぷららっちさん
>そう言えば、換気機能付いてる個体なら
>内部クリーン時は排気すれば良いですよね
換気機能付きのエアコンって、家庭用だと”うるさら”くらいではなかったでしたっけ?
書込番号:26504431
0点
>換気機能付きのエアコンって、家庭用だと”うるさら”くらいではなかったでしたっけ?
失礼しました。
霧ヶ峰やエオリアにもありますね。。換気機能付き。
三菱重工にもあるんですかね?
書込番号:26504433
0点
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE2225-W [ピュアホワイト]
取扱説明書によると、本製品の内部クリーン運転は送風25分、弱暖房最大10分、送風1分の最大36分で終了するそうですが、他の製品の内部クリーン運転と比べて短く感じますがいかがでしょうか。例えば我が家にあるダイキンのF225ATESは140分です(屋外が24度以上の時は送風のみなので最近の夏では実質送風のみです)。その他の購入候補パナソニックのCS-225DFLは55分〜95分(設定で暖房を切ると送風のみで150分から240分だそうです)、富士通ゼネラルAS-C225Sは50分だそうです。
ちなみに私は毎夏、一晩中弱風で冷房をつけっぱなし手にしています。起床後に内部クリーン運転をしてもらってます。現在使用しているパナソニックのエアコンは送風、暖房、送風で約60分から90分かけて内部クリーニングしています。
本製品が短いのかパナソニックが長いのかわかりません。いかが思われますでしょうか。
2点
>おきた2000さん
雑に拾ってみました。
三菱は短く感じますね。
ダイキン:内部クリーン 約80〜140分
https://www.daikincc.com/faq/customer/web/knowledge2968.html
ダイキン(水内部クリーン):約150〜290分
https://www.daikincc.com/faq/customer/web/knowledge2504.html
パナソニック:内部おそうじ/内部クリーン 約40〜85分
https://panasonic.jp/aircon/feature/clean.html
三菱電機:内部クリーン 最大10分間の弱暖房運転+内部乾燥運転
https://www.mitsubishielectric.co.jp/club-me/howto/memo/2006/index.html
シャープ:「内部清浄」自動運転 約20〜120分
https://cs.sharp.co.jp/faq/qa?qid=165444
シャープ:「内部清浄」手動運転 約90〜120分
https://cs.sharp.co.jp/faq/qa?qid=142408
日立:内部クリーン運転の時間は機種により異なる
https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/ra/q_a/a34.html
東芝:10分以上運転後に自動クリーニング
https://faq-toshiba-lifestyle.dga.jp/answer.html?id=1013&category=126&page=1
書込番号:26476674 スマートフォンサイトからの書き込み
![]()
0点
文字化けしている 〜 は~ です。
書込番号:26476676 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>sandbagさん
ご返信ありがとうございます。
やはり短いですよね。内部クリーンlightだそうで、本当にこれで他機種同等のクリーニングになるのか疑問に思っておりますがいかが思われますでしょうか?
書込番号:26476705 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>おきた2000さん
メーカーによって考え方が異なるので、心配であればサポートセンターに何故短いのか問い合わせる方が、素人の私に聞くより確実です(笑)
書込番号:26476710 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>sandbagさん
ご返信ありがとうございます。
やはりそうですよね。サポートも不安がってたら辞めときます…^_^;
書込番号:26476727 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>おきた2000さん
三菱電機の霧ヶ峰を複数機種使用しています。
ご指摘の内部クリーンについてですが、取説にある通り三菱電機は弱暖房を併用する内部乾燥なので、短時間ながらも結構しっかり乾きます。
以前ダイキンを使っていたこともありますが、ダイキンは送風のみで乾かすので長時間の内部クリーンを実行しても湿っていたことが多く、三菱の方が優れているように感じています。
ご参考までに。よろしくお願いいたします。
書込番号:26476739
3点
>E4系Maxときさん
ご回答ありがとうございます。
霧ヶ峰を愛用していらっしゃるとのことで、大変参考になりました。35分でも乾燥してると感じられているのですね。この機種やお使いのSシリーズにはカビクリーンシャワーがなく、結露水洗浄と熱乾燥のみということで、上記のパナと同じ仕組みのようですが、パナが55〜95分も作動してるのと比べるとかなり短く感じますが実際にはいかがですか?やはり35分ほどで充分とお考えでしょうか?
書込番号:26476752 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
>おきた2000さん
うちは、ダイキン&ノクリアですが、実家で三菱とパナを使っています。
運転停止後の内部クリーンは送風のみで行う機種は百数十分と長めが多いですが、暖房機能などを使って乾燥などをさせる機能は別途手動で用意されていることが多いかと思います。
ダイキンの水内部クリーン、ノクリアの熱交換器加熱除菌などは、暖房も使って洗浄や乾燥、除菌などを行う機能です。
かたや、三菱とか東芝などは、運転停止後に弱暖房運転を含んだクリーン運転を行います。
一晩中冷房をつけている盛夏であればあまり問題にならないかと思いますが、運転停止後に暖房運転が動き出す機種の場合、就寝前に冷房を切るときは、寝室や子供部屋、ワンルームなどではつかいづらいかと思います。
逆にリビングなどであれば、就寝時に運転を停止して、少々暖房で室温が上がっても気にならないので、問題ないかもしれません。
乾燥の程度は、私がダイキン、ノクリア、三菱、パナのエアコンをみている限りにおいてはそう違わないと思います。
どの方式であっても、運転停止後の内部クリーンでカビを完全に防げるわけではないので、実際にはそう大きな差はないかと。
参考まで。
書込番号:26476787
![]()
4点
>朝倉徹也さん
ご回答ありがとうございます。
これまで15年使ってきたパナソニックは常に暖房を使っていたのでてっきりそれが当たり前かと思っていましたが、送風のみのものもあるのですね。
パナが長く内部クリーンをしていたので三菱がたった35分で終えてしまうのには驚きました。確かに就寝前に冷房を止める場合も有り、その場合は内部クリーンも停止して翌朝手動で内部クリーン運転をしていました。真夏になる前はそういう使い方ができるものの方が私の使い方にあっているかもしれませんね。
書込番号:26476796 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>おきた2000さん
ご返信遅くなり申し訳ございません.
霧ヶ峰X・Sシリーズでそれぞれ,冷房運転後に熱交換器を触ってみたことがありますが,私の環境ではかなりしっかりと乾いていました.
逆にダイキンでは,内部クリーン終了時にまだしっかりと湿っていたことがあり,(2012年ごろの機種の話なので,現在は改善されているのかもしれませんが)感想が不十分なのではないかと思ってしまいます.
ただ,乾いていたとしてもカビは生えてしまうので,数年使用したら洗浄を依頼されるのが確実な気もします.(私が5年使用したXシリーズには,内部乾燥の他に内部をオゾンで満たす機能が付いていますが,それでもフィンにかなりカビと埃が付いてしまったため,今度洗浄しようと思っています.)
むしろ,あまりにも内部クリーンの時間が長いと使っていて不快ですので,短時間で内部クリーンを終えてくれる霧ヶ峰は結構ありがたいと個人的には感じています.
ご参考までによろしくおねがいします
書込番号:26476958
![]()
5点
>E4系Maxときさん
ご返信ありがとうございます。
ご経験に基づくアドバイス大変参考になりました。どの機種でも何年も経てばカビの発生は避けられないですよね。そのことを前提に将来エアコンクリーニングしやすいシンプルな機種にしようと思います!
書込番号:26476966 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE2825-W [ピュアホワイト]
先日MSZ-GE2825を木造2階にヤマダ電機でつけたら15万円 1週後にMSZ-GE2826をケーズデンキで木造1階につけたら12万円 両方とも取り換えで条件は同じ、2階の取りつけ料割り増しと高所作業料が加わり、旧モデルでも高いのはしょうがないかと思ったが、ヤマダが少し高い。しかし大きな違いはケーズデンキは5年長期保証が無料、ヤマダは長期保証が有料のため付けず、1年のメーカー保証のみとなった。もっと違いがあって、ケーズデンキは保証書の取り扱いが丁寧、ヤマダの作業員はこちらが要求しても在りかが分からず、私が保証書を段ボール箱の底から取り出す始末であった。ケーズデンキは保証書、メーカー保証添付用シート、長期保証明細などを取り付け作業員が、作業終了後に自宅で渡してくれる。リサイクル券も作業員が持ってくる。ヤマダはリサイクル券を客が家まで持って行く。つまり客が購入時に店でもらって、自宅で作業時までに無くする危険がない。以上述べたことは客の立場ではわかりにくいが、販売側からは極めて痛い指摘であろう。ヤマダは取り付け1週後に電話アンケートで取り付け状況を確認しようとしたが、この状況は教えなかった。わけのわからぬ電話に出ただけでも感謝しろというところである。 以上は貴重な真実の実体験である。 店の勢い、株価の違いを感じると言っておこう。
19点
題名の誤りです MSZ-GE2825とMSZ-GE2826の取り付け店による違い です
書込番号:26462002
1点
1か月も経たないうちに10のナイス口コミ有難うございます。万が一、ヤマダ電機で商談される方がいたら、必ず初めに、長期保証について確認してください。聞かないと最後に○○円で延長保証が可能ですと言います。あれ、長期保証は通常10万円以上でつくのでないの、と勝手に思ってはいけないのです。競合店で商談することを面倒と思ってはいけません。
書込番号:26476185
3点
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE4025S-W [ピュアホワイト]
この機種が良いのではなく、買った店の対応が良かったということ。
その店名を書かないと無意味な内容ですよ。
書込番号:26440333
11点
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE2525-W [ピュアホワイト]
>ミスチル♪さん
価格コムでの冷媒移動音の異音報告は、数年前くらい
から散見されるようになった感じですかね。
(1番古い報告は、2020年モデルくらいだったかも)
2025年モデルから、新湿度制御の機能が付いたので、
運転オンオフが多くなり、異音個体に当たった時に
異音の頻度が高くなっている可能性はあると思います。
購入される際には、異音個体に当たった時、同機種・
類似機種と交換等の対応可能か、事前に確認が取れる
業者を選ぶと良いかと思います。
書込番号:26423989 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
>ミスチル♪さん
異音がするというのは室内機のことでしょうか?室外機でしょうか?
室外機については、何年も前から「霧ヶ峰の廉価モデルは暖房高負荷時に駆動音が気になる」という意見は目にします。
また自身も、霧ヶ峰のSシリーズを使用していますが、確かに暖房の付け始めと、設定温度を25℃とかにした時は動作音が気になります。しかし、防振ゴムを設置してからは幾分マシになり、近くで聞こうとしない限りはそこまで気にならないです。
室内機については私自身そのようなレビューを見たことがありませんが、Sシリーズを使っていても気になることはないです。
書込番号:26424558
2点
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE2225-W [ピュアホワイト]
霧ヶ峰エアコン 異音のサンプルです。
冷房時:約6分おきに鳴ります。
1時間に10回 x 睡眠8時間 → 合計80回なります。
夜はうるさくて眠れません。
11点
除湿でも同じ様に音がするのでしょうか?
書込番号:26315089 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>hla7さん
はい、除湿運転でも同じように断続運転で音が鳴ります。
他に体感やピークカット、ねむり運転などの設定を
いろいろ試しましたが断続運転で音がなります。
連続運転してくれません。
書込番号:26315558
3点
私は経験ありますが、コンプレッサーの不具合と言う事はないでしょうか。
書込番号:26315600
3点
>マッピーNさん
風速:自動→手動で静などにすると、2025年モデル
から採用された新湿度制御が解除されて、断続運転→
連続運転になるはずですが、試されたでしょうか?
書込番号:26315803 スマートフォンサイトからの書き込み