都内の2003年築のSRC分譲マンション1Fに住んでおり、エアコンの買い替えを検討しています。
70u/3LDKのうちLDKのエアコンの能力を決めかねています。

間取りと現状のエアコンは以下の通りです。
・LDK/18畳/南向き/4.5kW(COP=3.4)。
・和室/6畳/南向き/なし。LDKと続き間。LDKと合わせてオーソドックスな長方形レイアウト
・洋間1/6畳/北側/2.2kW(COP=5.1)。定格750W。万年日陰
・洋間2/同上
※エアコンはいずれもシャープの2003年の機種

LDKと和室のふすまは基本開けっ放しで、和室にエアコンをつける予定は当面ありません。
よって合計24畳となり、メーカーの適応畳数的には6.3kWの機種になるのだろうと思います。実際、店員に聞いてもだいたい6.3kW、人によっては7.1kWを薦められます。

メーカーが謳う適応畳数は、近年の高断熱住居には過剰能力でエネルギー効率が良くないとも聞きます。
弊宅の断熱等級などは分からないのですが、二重底・二重天井構造、アルミサッシ、張り合わせガラス(複層ガラスではない)、壁の大部分は石膏ボードが入っており、それなりに断熱はされているようです。窓が結露するのは年に2〜3日ほどです。

今夏は北側(万年日陰)の2.2kWエアコン1台を26℃設定で動かし、サーキュレータでLDKに冷気を送る方法で快適に過ごせました。
おおむね8:00〜21:00で動かしていましたが、間欠運転に陥ることなく動いていました。消費電力量は1日あたり4〜5kWhで、消費電力は380Wとなるので、さほど無茶な運用というわけでもなかったようです。
逆にLDKのエアコンは同じ温度設定でも、間欠運転になりがちで、寒かったり、ぬるかったりという具合でした。これについては、直接風か間接風かの違いも大きいとは思いますが…
暖房については、冬でも日中は暖房が不要な日も多く、石油ストーブもあるため、それほど重視していません。

以上より、6.3kW以上は過剰で適合は5.6kW、あわよくばエネルギー効率的に美味しい4kWの機種で行けたらうれしいなぁと考えているのですが、皆さんのご意見をお聞かせいただけないでしょうか。
実際に適応畳数以上の部屋で使っているよ!という声も大歓迎です。

書込番号:24355458

ナイスクチコミ!0


返信する
殿堂入り クチコミ投稿数:1551件Goodアンサー獲得:233件

2021/09/22 12:34(1年以上前)

>すぎのかれはさん

今夏は北側(万年日陰)の2.2kWエアコン1台を26℃設定で動かし、サーキュレータでLDKに冷気を送る方法で快適に過ごせました。

このような状況なら4.0kwでも能力過多のような気がしますが、三菱はピークカット運動がありますから、電流値を25%カットする運転ですがこれをすれば能力を抑えられます。

書込番号:24355971 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:14件

2021/09/24 11:48(1年以上前)

>レイワンコさん
お返事ありがとうございます。
2.2kWでどうにかなったのは、室外機が日陰で理想的な運転となったのが大きいのだろうと思います。
LDKの室外機は日向に置くことになるので、4.0kWでまかなえるか?が悩ましいところです。

ピークカットで能力を抑えるという発想はありませんでした。
これも組み合わせれば、能力選定の幅が広がりそうです。

書込番号:24359761

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:790件Goodアンサー獲得:195件

2021/09/24 19:37(1年以上前)

>すぎのかれはさん
こんにちは。

最寄り駅都内の神奈川で22畳(16畳LDK+6畳)を4.0kW機で問題なく冷暖してます。
1996年造のマンション中間階、中間戸、西南向きです。
ほぼ同等の条件、広さで3.6kW機2台お持ちの方で結局一台しか使っていないという書き込みも以前ありました。
私は以前ダイキンうるさら2.8kW機を2台使いでしたが、いつも人のいる方の一台で賄っていた時期もありました。
何とかなるレベルで使えてましたが、電気代がカタログ値よりかなり悪く4kW機以上相当になってしまったので、
4kW機に買い換えたところ、ほぼカタログ値相当の電気代になっています。

2.2kW機の平均消費電力は180W台位を想定していますから380Wは残念ながら無理な運転の部類ですよ。
4.0kW 機で問題ないですから、お薦めします。強いていうと西日対策はカーテンかなにかでした方が良いです。

但し、機種は上位機種にしてください。間欠運転する場合の温度差も音の大小も、
上位機種はよく考えられているから気になりません。私はパナの2017年のXシリーズですが、
同等の各社最上位機クラスをお勧めします。

唯一の難点は6畳間の窓際と一番エアコンから遠いところに温度ムラが多少発生することを覚えておいてください。
2℃くらいです。扇風機があれば、解決できるレベルですが、完全自動ではやはり風量が6.3kW機あたりと比べて少ないので
発生します。

以上、ご参考までに。

書込番号:24360455

Goodアンサーナイスクチコミ!1


殿堂入り クチコミ投稿数:1551件Goodアンサー獲得:233件

2021/09/24 20:12(1年以上前)

>すぎのかれはさん

LDK18畳、和室6畳、洋間6畳を洋間6畳の2.2kwでサーキュレーターを併用して快適だったとの解釈だと違うという事でしょうか?

LDKのエアコンが使えなくなった為上記のような状況でも快適だったがLDKのエアコンを買い替えたいという事ではないのでしょうか?
このような状況で30畳を賄えていたという事であれば4kwでも能力過多となります。
冷房の日射による能力低下は暖房時の外気温低下による能力低下程顕著な能力低下はありませんから、4.0kw が3.6kwになる程の能力低下はないので冷房だけの問題ならそれ程気にしなくても良いかと思います。
実際に能力低下はありますし、熱負荷の増量もあるので不安もあると思いますが、エアコンには能力幅があるので実際は冷やせます。影響があるのは消費電力です。

トータル30畳を2.2kwとサーキュレーターで賄えていたという認識が違うのでしたらまた違う判断になると思います。

書込番号:24360519 スマートフォンサイトからの書き込み

Goodアンサーナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:14件

2021/09/24 23:14(1年以上前)

>ハ○太郎さん
実際のお声ありがとうございます。畳数が近く大変参考になります。
似た条件で3.6kWで問題なさそうとの情報も心強いです。
おっしゃるとおり、4.0kW機の上位モデルで検討しようと思います。
ムラになるのは今年の2.2kW運用で十分体験しました。サーキュレータと扇風機を併用しつつ対処します。

2.2kWの想定消費電力は大分低いんですね。
うちの機種は定格750Wと書いてあったので、380Wで負荷率50%ということで、何の根拠もなく「無理のない負荷」と判断していました。

>レイワンコさん
「トータル30畳を2.2kwとサーキュレーターで賄えていた」の解釈で間違いありません。
LDKのエアコンは健在なのですが、近年の機種に比べてCOPが低めなので、ものは試しに2.2kW+サーキュレータをやってみた次第です。とはいえ、パーツの割れでルーバーが開きっぱなしだったり、水滴が出ることがあったりとガタが来ているのは間違いありません。18年物だし、そろそろ買い替え時かなと。
誤解を生む書き方で失礼しました。

日射が冷房能力にそれなりに影響すると思っていました。勉強になります。
お教えいただいた通り、4.0kWで十分に冷やせそうなので、これをベースに機種選定したいと思います。

書込番号:24360879

ナイスクチコミ!1


殿堂入り クチコミ投稿数:1551件Goodアンサー獲得:233件

2021/09/25 07:13(1年以上前)

>すぎのかれはさん

それでしたら4.0kwでも能力過多くらいかなと思います。

日射や外気温に影響されるのは能力幅の最大能力値になります。
暖房の場合は最大能力値が定格能力を下回る等外気温が能力にかなり影響しますが冷房の場合は外気温が45℃になったとしても最大能力値の能力低下は2割程度の低下なので、広さではなく熱負荷的にギリギリの能力を選定された場合は影響があるかと思いますが、今回のように能力に余裕がある場合はまったく問題ありませんのでご安心ください。

書込番号:24361166 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:14件

2021/09/25 22:18(1年以上前)

>レイワンコさん
お陰様で4.0kW機購入の踏ん切りがつきました。
本日、たまたま行ったジョーシンでエアコンキャンペーンをやっていました。
なかなか良い条件だったので、勢いでMSZ-ZW4021SとZW2221×2を購入と相成りました。
ZW2221×2はいささか過剰機能かなという気もしましたが、下位モデルとの価格差がそれほどでもなかったのでヨシとしておきます。
状況を見ながらピークカットも試したいと思います。
ご丁寧に色々とありがとうございました。

書込番号:24362702

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ2

返信5

お気に入りに追加

解決済
標準

家庭用で24時間つけっぱに強いエアコン

2021/09/15 07:09(1年以上前)


エアコン・クーラー

クチコミ投稿数:264件

6月から10月までの期間、24時間毎年エアコンつけっぱなのですが、家庭用でこういった使い方に強いエアコンってあるのでしょうか?
ダイキンとかいけます??

書込番号:24342897

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:1108件Goodアンサー獲得:104件

2021/09/15 08:07(1年以上前)

>きき/VRChatさん
 インバーター式ならだいたいどのメーカーも24時間付けっぱ対応可能ですよ。ダイキンも問題ないです。私、職場のサーバー冷やすのにダイキンのエアコン使ってます。
 ただ、家庭用となるとお掃除機能などが強制的に入る機種などもある(私はその方がいい)んでしょうか、我が家の(パナ)は途中、お掃除モードになってるような時があります(つけっぱしてませんが長時間運転の時など)

 ペットとか飼われてるようなことで24時間体制にするなら2台並列運転など片方が潰れてももう片方でカバーするような設置を同時に検討されたほうがいいかなと思います。

書込番号:24342963

ナイスクチコミ!1


kockysさん
クチコミ投稿数:13710件Goodアンサー獲得:1796件

2021/09/15 08:26(1年以上前)

今年も東芝、三菱つけっぱなしです。
全く問題ありません。

書込番号:24342982

ナイスクチコミ!1


hironhiさん
クチコミ投稿数:1113件Goodアンサー獲得:177件

2021/09/15 10:56(1年以上前)

>きき/VRChatさん

室外機の設置の仕方によっても、冷えかたに電気代が変わったり、寿命にも影響したりします。

エアコン室外機の設置場所に求められる最低限必要な条件は、下記の4つです。
・室外機が水平に設置できる場所
・直射日光に当たらず雨が直接当たりにくい場所
・室内機と室外機の距離が近い場所
・室外機の周りの通気性が良い場所

室外機の設置については、下記を参考になさってください。
https://www.ienakama.com/aircon/tips/page/?tid=2319

書込番号:24343198

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:1551件Goodアンサー獲得:233件

2021/09/15 12:23(1年以上前)

>きき/VRChatさん

コンプレッサーやファンのような可動部の劣化は運転時間に比例します。

エアコンの設計上の標準的な使用期間は10年で、これはJISに定められた標準的な使用時間、温度、湿度など使用条件が定められています。

夏9時間112日1008時間、冬7時間169日1183時間、年間2193時間。

スレ主様の場合は6月1日から10月31日 153日24時間とすると3672時間。
6月1日から9月30日 122日24時間とすると2928時間。

10月31日まで使用した場合は標準的な使用期間の60%となり約6年。
9月30日まで使用した場合は75%で7.5年となります。

実際の可動時間はその年の気候にも大きく左右されるのであくまでも基準です。どのメーカーを購入されても一般的な使用期間よりも少し短くなるかなと思っていたほうが良いと思います。

書込番号:24343320 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:264件

2021/09/23 07:22(1年以上前)

返信ありがとうございます!
長年使ってる者として、どうやらエアコンは室内機よりも室外機のほうが先に劣化してしまうパターンが多いようです。
設置場所の都合上、どうしても直射日光だけは避けられないので、こういった日よけも有効的です。
https://www.amazon.co.jp/dp/B084L7L355/

書込番号:24357332

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ3

返信8

お気に入りに追加

解決済
標準

風量が小さい機種を教えてください

2021/09/02 09:24(1年以上前)


エアコン・クーラー

どのエアコンでも風量の調整はできます。
が、メーカーや機種により、同じ最小風量でも結構な違いがあります。
私は就寝時の直撃を特に嫌うので、とにかく小さい風量を好みます。

いま使っているパナソニックは故障こそしていませんが、使い物にならないので買い替えを検討しています。
自動風量にしておくと、設定温度に達すると、一時的にファンが完全停止するのです!
稼働中にファンが完全停止するエアコンは、後にも先にもこの機種だけですが、みなさんのはどうですか?
例えば現在30度で27度にセットしたとします。27度に達するまでは、普通のエアコンと同じです。
ところが、一旦27度になると、
  完全停止ー微風ー完全停止ー微風
を繰り返すのです。さすがにこの季節完全停止だと気温はどんどん上昇し、結局、30度に戻ってしまいます。
一言で言うと、まともな温度制御が出来なくて、特に就寝時に大変困っています。
対策として、風量を手動で最小にしていますが、それでも風量が強すぎるのです。
今のパナソニックはどうなのか?知りませんが、とにかくパナソニックだけは避けたいです。

手動で風量を調整する際に、「超微風」に設定できるエアコンをご存じありませんか?方向を変えるなどの別技はダメです。

書込番号:24319650

ナイスクチコミ!0


返信する
麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16181件Goodアンサー獲得:1322件

2021/09/02 10:44(1年以上前)

カタログを見るとどこそこ向け?
リビングとか?
寝室とか?
子供部屋とか?

割と書いてます。

風量設定何段階とか?

参考に

書込番号:24319750 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:4220件Goodアンサー獲得:255件

2021/09/02 11:21(1年以上前)

>CCエンジェル復活さん

昔と違って省エネを謳っているモデルは大体そんな感じですよ

書込番号:24319800

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:2117件Goodアンサー獲得:442件

2021/09/02 12:52(1年以上前)

>CCエンジェル復活さん
エオリアの型番不明ですが、においカット設定をアリ→なしへ変更すれば送風は止まらないはず。
取説確認して下さい。
そうすることで、室温が今までより安定するかもです。

書込番号:24319923 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:329件

2021/09/02 14:09(1年以上前)

>ポン吉郎さん
情報ありがとうございます。
型式を書かなかったですが、2009年式の CS-F289A です。12年落ちになります。
説明書を見直したところ、
「におい除去運転」はありますが、「においカット設定」なるものはなさそうです。
確かに送風が止まらないと助かるのですが・・・残念。

書込番号:24320037

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:790件Goodアンサー獲得:195件

2021/09/02 23:07(1年以上前)

>CCエンジェル復活さん
こんにちは。

微風(≒静音)と言えば日立≒パナソニック<三菱電機<ダイキン
と大体言えると思います。

エアコンには適正畳数の部屋全体を冷暖する役目があるのですから
超微風で部屋全体を冷暖できない場合、その存在意義が問われ本末顛倒になります。


日立Xシリーズは部屋全体の冷暖を一時的に無視しているかの如く超微風で運転をします。
部屋の温度が上がれば、弱風に戻ってしまう訳ですが、手動設定すれば、微風を
維持できます。但し、日中は部屋の温度が上がってしまうリスクがあると思ってください。
次点で
パナソニックもこの10数年で進化しましたからXシリーズのにおいカット運転オフでの運転もありですが。
避けたいのであれば、三菱電機のZWシリーズを微風固定で使うことになるのかなと思います。
ダイキンはこれら3機種よりかなり最微風が強いです。

ということで、超微風を選択されたいのなら割高ですが、各社の廉価機ではなく上位機種を検討することを
お勧めします。

書込番号:24320859

Goodアンサーナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:2117件Goodアンサー獲得:442件

2021/09/02 23:15(1年以上前)

>CCエンジェル復活さん

>説明書を見直したところ、
>「におい除去運転」はありますが、「においカット設定」なるものはなさそうです。

CS-F289A 取説 P15に「においカット」の項目ありますね。
とりあえず、においカット有なら→無しへ変更してみてはどうでしょうか。(当該機種は使ってないので、確実に送風継続するかわかりませんが・・)

書込番号:24320870

Goodアンサーナイスクチコミ!0


8045Gさん
クチコミ投稿数:211件Goodアンサー獲得:32件

2021/09/03 08:07(1年以上前)

エアコンには適正畳数の部屋全体を冷暖する役目があるのですから
超微風で部屋全体を冷暖できない場合、その存在意義が問われ本末顛倒になります。

→上記の書き込みは大変誤解を与えるものですね。
 どこのエアコンも微風や弱風での能力保証はしていませんけど。
 風量が落ちたら能力が落ちるのは蒸気圧縮冷凍サイクルの基本です。

書込番号:24321194

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:329件

2021/09/03 08:24(1年以上前)

>ハ○太郎さん
貴重なご意見ありがとうございます。買い替えの際に大いに参考にさせて頂きます。
大昔に三菱を使っていたのですが、かなり良い感じの微風でした。
日立のXシリーズは高すぎて厳しいですが、マニュアルを熟読しAシリーズと比較してみたいです。
パナは今どうなのか知りませんが、この失敗作を見ると怖くて買えませんわ。
いずれにしても、日立と三菱を記憶に留めておきます。

>ポン吉郎さん
今現在の設定を確認すると、「におい 無」なのですよ。逆に「におい 有」にするとどうなるのか?
どうもこの部分の説明が分かりにくいですね。(苦笑)
16ページの 冷房●風量自動の運転中の記載の中で、
”ムダを省くため、室温が設定温度に近づくと、風が出たり、止まったりを繰り返すことがあります”
と書いてありましたね、マイッタ。
止めたらダメでしょ!と強く言いたいです。


今日は涼しいので、後日、ダメ元で「におい 有」を試してみます。説明がちょっとわかりにくいので。

書込番号:24321219

ナイスクチコミ!1




ナイスクチコミ3

返信7

お気に入りに追加

標準

エアコンのエアカットバルブについて

2021/08/31 10:32(1年以上前)


エアコン・クーラー

スレ主 nirunariさん
クチコミ投稿数:4件

・背景
本日、ノジマお抱えの業者が来てエアカットバルブの設置作業がありました。
詳細は省きますが、このエアコン設置に関してノジマには積もり積もった不信感しかなく、
自分なりにエアカットバルブについて調べていました。

・質問
設置したエアカットバルブは斜め45度ぐらいの角度で設置されたのですが、
この設置に問題はないのでしょうか?
(調べるとバルブは垂直に設置することが普通と書かれているサイトが多かった)

・補足
因みにエアカットバルブはどこのメーカか不明です。JANコードもありますが、
ノジマの内部用コードなのか、検索に引っかからずといった感じです。

大丈夫なのか?と聞いてみると、業者曰くギリギリ大丈夫というふわっとした回答でした。

ノジマ以外の業者に工事してもらうことも検討しましたが「今後、工事周りの保証を一切しない」と
脅し文句を言われ泣く泣くノジマに頼みました。

書込番号:24316381

ナイスクチコミ!0


返信する
麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16181件Goodアンサー獲得:1322件

2021/08/31 11:33(1年以上前)

写真は出せる?
画像で検索も出来ますよ。

バネ式なら多少の融通が利くかな?でも年月を重ねると?
ウェイト型なら垂直でないとダメかも。

今時は何方が主流かな?

書込番号:24316447 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


スレ主 nirunariさん
クチコミ投稿数:4件

2021/08/31 12:03(1年以上前)

エアカットバルブ写真

返事ありがとうございます。
写真が撮りずらい場所なので、分かりずらいですが写真の感じです。

書込番号:24316470

ナイスクチコミ!2


CR7000さん
クチコミ投稿数:1041件Goodアンサー獲得:77件

2021/08/31 13:07(1年以上前)

>nirunariさん

上側ずいぶんパテを豊富に使ってくれてますね。
両側のつまみ挟んで下側と分離できないタイプ
でしょうか。

あと気になったのが左側にみえている室外機と配管
がこのドレンホースとセットのものですか?

書込番号:24316561 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


スレ主 nirunariさん
クチコミ投稿数:4件

2021/08/31 13:36(1年以上前)

>CR7000さん

>上側ずいぶんパテを豊富に使ってくれてますね。
>両側のつまみ挟んで下側と分離できないタイプ
>でしょうか。
→これがどういったタイプのバルブかわからないので、何とも言えません。

>あと気になったのが左側にみえている室外機と配管
>がこのドレンホースとセットのものですか?
→そうです。バルブがついていない方のドレンホースは室外機の下側から出ているホースになります。
 因みに機種は「AY-N22X-W」です。

書込番号:24316604

ナイスクチコミ!0


CR7000さん
クチコミ投稿数:1041件Goodアンサー獲得:77件

2021/08/31 13:45(1年以上前)

>nirunariさん

お返事ありがとうございます。掃除の為に上下
分離出来る物だと本体の両側の突起部を挟むと
そのまま下に抜けるので確認してみてはいかが
でしょうか。

あとこのバルブをつける為に配管のテープを
巻き直したんですかね?ドレンホースの露出
が多いので日当たり良いような場所だと劣化
が気になります。

書込番号:24316621 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


スレ主 nirunariさん
クチコミ投稿数:4件

2021/08/31 19:27(1年以上前)

>CR7000さん

>お返事ありがとうございます。掃除の為に上下
>分離出来る物だと本体の両側の突起部を挟むと
>そのまま下に抜けるので確認してみてはいかが
>でしょうか。
→これ外れるんですね。明日、試してみます。

>あとこのバルブをつける為に配管のテープを
>巻き直したんですかね?ドレンホースの露出
>が多いので日当たり良いような場所だと劣化
>が気になります。
→そうですねバルブを付けるためにホースを切ってテープを巻いたものですね。
 真昼間は日が当たらないような場所になります。

書込番号:24317058

ナイスクチコミ!0


CR7000さん
クチコミ投稿数:1041件Goodアンサー獲得:77件

2021/08/31 20:04(1年以上前)

>nirunariさん

ドレンホースの露出している部分に配管テープでも
ビニールテープでも軽く巻いておくだけで劣化が
抑えられるのでバルブの上のほうだけでも巻いて
おくといいかもしれませんね。

書込番号:24317116 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ40

返信13

お気に入りに追加

解決済
標準

エアコン・クーラー

クチコミ投稿数:436件

知人から、エアコンが動かないと相談を受け見たのですが
東芝RAS-406BDR 室外機が動かないので切り分け
2線と3線のDC電圧が激しく変動 何が原因と思われますか
パネルに貼ってある説明で、温度センサーと書いてましたので、
外してテスターあてると導通してました。

書込番号:24307123

ナイスクチコミ!1


返信する
クチコミ投稿数:3052件Goodアンサー獲得:141件

2021/08/25 09:41(1年以上前)

温度センサーとは室温センサーのことですか?
試運転モードでも運転しませんか?

書込番号:24307133

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:436件

2021/08/25 09:50(1年以上前)

パネルの裏側に修理診断が書いてまして
2線3線をDCで測り DCが11V-50Vでない場合で
たどっていくと、添付写真の部分が悪いとのことでしたが
導通はしたので壊れてないような?
DCは0-10Vくらいを変動してます。

書込番号:24307141

ナイスクチコミ!0


麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16181件Goodアンサー獲得:1322件

2021/08/25 12:12(1年以上前)

玄人さん?素人さん?
玄人さんならここに聞きに来ないですよね?

試運転モードで運転出来るか?
ランプの点滅等でエラーを吐いていませんか?

書込番号:24307280 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:27270件Goodアンサー獲得:3118件

2021/08/25 13:08(1年以上前)

メーカーに電話、と思ったけど、これって22〜23年物?
メーカー来ても部品無いから手を出さないかも?

書込番号:24307354

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:1551件Goodアンサー獲得:233件

2021/08/25 20:29(1年以上前)

>粒粒煎餅さん

温度センサーなら抵抗値を測ってみてください。

書込番号:24307835 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


hironhiさん
クチコミ投稿数:1113件Goodアンサー獲得:177件

2021/08/26 00:39(1年以上前)

エアコンを修理した経験はあるのですか。?

写真が鮮明でないので、何なのかは分かりづらいが、温度センサーでサーミスターなら抵抗値を測ってみて、手で触って抵抗値が下がるようなら正常ととれるが、抵抗値はどのくらいありますか。

もし、温度センサーが不良だとしても、 東芝RAS-406BDRの発売日は1998年2月だから、22年も使えば壊れても惜しくはないでしょうから、買い替えたらどうです。

書込番号:24308181

ナイスクチコミ!4


CR7000さん
クチコミ投稿数:1041件Goodアンサー獲得:77件

2021/08/27 10:15(1年以上前)

>粒粒煎餅さん

製品の資料も無く修理知識が無いのに知人のエアコン
バラしたって凄い事やってますがこういうのが大事故
につながった事例が多いので絶対やめて頂きたいですね。

テスター使えるだけでは軽い家電品はいけてもこのようにインバータ等使っているものは慣れていない限りその製品自体の修理のハンドブックが無いとプロでも苦労しますよ。

書込番号:24309844 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!8


クチコミ投稿数:436件

2021/08/27 12:50(1年以上前)

抵抗値は、0.1Ω 抵抗なしです。

書込番号:24310070

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:436件

2021/08/27 12:54(1年以上前)

文句は不要です。
直し方わかる方、直す方向性のあるコメントでお願いします。
第一種電気工事士です。 自分の責任で行います。

書込番号:24310075

ナイスクチコミ!1


CR7000さん
クチコミ投稿数:1041件Goodアンサー獲得:77件

2021/08/27 14:03(1年以上前)

>粒粒煎餅さん

第一種電気工事士はこんなところでそんな
低レベルの内容は聞いたりしません(笑)

そういう立場なら身近に聞ける人間がいない
はずが有りません。

私は他のメーカーですが貴方が処置してその後万一
出火したら東芝のHPに発生事故として出される
んです。
わからない物しかも他人の物を自分の勝手な判断
で手を加えるのは危険そのものです。
ここで誰かがまことしやかにテキトーな処置を
提案してその結果出火したりしたら全面的に責任
を負えるのか?

一種電気工事士だったら胸に手を当ててよく考えて
みたらどうですか。

書込番号:24310165 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!13


殿堂入り クチコミ投稿数:1551件Goodアンサー獲得:233件

2021/08/27 16:07(1年以上前)

>粒粒煎餅さん

温度センサーは抵抗ですので、抵抗値を温度に変換しますので温度センサー交換しないとなりません。

書込番号:24310278 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


hironhiさん
クチコミ投稿数:1113件Goodアンサー獲得:177件

2021/08/27 21:25(1年以上前)

>粒粒煎餅さん

温度センサーのサーミスターは抵抗ではなくて、半導体です。

半導体だから、テスターのプラス マイナスを逆にして測って見てください。

しかし、抵抗値が0.1Ωの値ならば、サーミスターの不良のようですが、ただし、基盤が故障してサーミスターを壊してしまっている可能性がありますから、温度センサーを取り換えたからといって、正常になるかは分かりません。

それから、貴殿は
「文句は不要です。 直し方わかる方、直す方向性のあるコメントでお願いします。 第一種電気工事士です。 自分の責任で行います。」 と開き直っていますが、価格コムは困っていることに対して、皆さん方がそれぞれのアドバイスをする場だと私は思っていますが、貴殿は価格コムを修理センターと勘違いしていませんか。

また、室内機の配線図がなくて、また、貴殿のエアコンを直接見ていないのに、文面だけで、どうして原因が分かるのですか。

私だったら、近くのメーカーのサービスセンターへ行って、室内機の基盤の配線図をもらって、自分で修理しますが、しかし、貴殿にはそれが出来ないから、価格コムで皆さん方のアドバイスをもらおうとしているのではありませんか。

最近の価格コムでのスレ主のなかには、回答するのが当たり前と思っている方がかなりいるようですが、レスする方はどうしたらいいだろうかと、一生懸命考えてレスされていると思うのです。

なのに、開き直って、「文句は不要です。」などと書くんだったら、そして、第一種電気工事士の資格があるのだったら、価格コムで聞かなくても、メーカーのサービスセンターへ行って、問い合わせるとか、基盤の配線図をコピーしてもらうとかしたら、どうですか。

ここで原因が何なのかを書いてみても、貴殿は温度センサーのことも、測定の仕方も知らないようだが、それで、修理が出来るのですか。

書込番号:24310724

ナイスクチコミ!6


8045Gさん
クチコミ投稿数:211件Goodアンサー獲得:32件

2021/08/27 21:43(1年以上前)

>粒粒煎餅さん
2線と3線のDC電圧が激しく変動
2線3線をDCで測り DCが11V-50Vでない場合でたどっていくと、とありますが
→ここのコメント(2線と3線って何?)が何のことだか理解できません。
 電気配線図のどことどこの電圧を計測しておられますか?
 (電気配線図は室内機、室外機の電装品箱あるいは筐体に貼ってありますよね)

添付写真の部分が悪いとのことでしたが導通はしたので壊れてないような?
→写真見ますと、私には温度ヒューズのように見えますが。どこについていた部品ですか?
 温度ヒューズなら抵抗ほぼゼロのようなので正常かと。

電気工事士さんのようなので、電気配線図で説明するとか、
室外機が動かないというのがどういうことなのか、電源はどこまで来ているのか、など
もう少し詳しく様子を教えてもらえると、どこが悪そうなのかの推測はできるかもしれません。
インバータエアコンの室外機は、ある程度の知識と経験があれば故障診断はそれほど難しく
ありませんが、修理は(故障部品が特定できていても)電気工事士でも難しいものが多いです。

書込番号:24310758

ナイスクチコミ!2




ナイスクチコミ37

返信50

お気に入りに追加

解決済
標準

コロナ対策エアコン

2021/08/13 19:43(1年以上前)


エアコン・クーラー

クチコミ投稿数:6件

コロナ対策エアコンがあると聞きました。換気機能が付くだけでコロナ対策になりますか?換気機能がついたら窓開け換気扇の必要はないですか?

書込番号:24287736

ナイスクチコミ!1


返信する
YS-2さん
クチコミ投稿数:5177件Goodアンサー獲得:434件

2021/08/13 19:46(1年以上前)

無理です。

過度の期待は禁物です。

書込番号:24287738

ナイスクチコミ!4


クチコミ投稿数:5707件Goodアンサー獲得:370件 ハート・プラス 

2021/08/13 20:03(1年以上前)

>コロナ対策エアコンがあると聞きました。

そんなエアコンはありません。

書込番号:24287765

ナイスクチコミ!5


クチコミ投稿数:29718件Goodアンサー獲得:4558件

2021/08/13 20:40(1年以上前)

ダイキンのエアコンに換気機能がついていますが、大した効果はないと思います。
https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/00316/00059/

業務用の空調システムの場合は理想的な空気の流れを作り出すことができます。
http://air-d.jp/s-corona02.html

但し、感染力が飛躍的に高くなったデルタ株を前提に設計されているわけではないので、過信は禁物でしょう。

書込番号:24287837

Goodアンサーナイスクチコミ!4


クチコミ投稿数:27270件Goodアンサー獲得:3118件

2021/08/13 20:48(1年以上前)

あればフル生産のメーカーが出てくるでしょう。
エアコンや空気清浄機市場は活況ですが、残念ながら聞いたことがありません。
だから病院は特定のメーカーの空調設備ではありません。
冬から春のPM2.5や花粉症に効果があるのは出ていますが、コロナはまだですね。

書込番号:24287857

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:180件Goodアンサー獲得:16件

2021/08/13 20:58(1年以上前)

>安井野大介さん

この機能の事だと思います
https://www.mitsubishielectric.co.jp/news/2021/0413.html

これが搭載されたエアコンが発売されているようです

書込番号:24287883 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!4


クチコミ投稿数:29718件Goodアンサー獲得:4558件

2021/08/13 21:14(1年以上前)

同様な効果はナノイーXでも報告されています。
https://www.panasonic.com/global/consumer/clean/ja/hydroxyl/210211.html

試験機での話なので市販品が同様な性能を持つとは限りませんし、どれだけの範囲に効果が生じるのかもわかりません。ナノイーXの試験は45リットルの狭い空間の中で行われています。

書込番号:24287902

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:5707件Goodアンサー獲得:370件 ハート・プラス 

2021/08/13 21:15(1年以上前)

【ヘルスエアー技術で新型コロナウイルスの残存率を99%以上低減】

ヘルスエアー技術で生成する放電生成物と高電界を8時間作用させることで、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の残存率を99.4%低減しました。

本実証は、ヘルスエアー技術を搭載した試験装置での実証結果であり、製品・実使用環境での効果を示すものではありません。


実用的とは思えませんね。

書込番号:24287904

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:5707件Goodアンサー獲得:370件 ハート・プラス 

2021/08/13 21:27(1年以上前)

【帯電微粒子水「ナノイーX」新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)抑制効果 確認内容】

【検証方法】新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)を対象に、帯電微粒子水「ナノイーX」を曝露した場合と曝露しない場合で比較実験を行った。

【検証結果】帯電微粒子水「ナノイーX」デバイスを動作した場合、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)に対して、2時間で99.99%抑制。

今回の検証は、帯電微粒子水「ナノイーX」の基礎的な研究データであり、生活空間での使用条件と異なります。製品の性能を評価したものではありません。


ウイルスは空中を浮遊するし、体内に取り込んで帰宅した場合には無意味ですよ。

書込番号:24287926

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:180件Goodアンサー獲得:16件

2021/08/13 21:28(1年以上前)

>TWINBIRD H.264さん
>実用的とは思えませんね

そう思ったけれど試験環境はナノイーやプラズマイオンと同じような内容だし他のメーカーのはコロナ対応の発表が無いとのことです
その2社は成分?を放出するのに対してこれは循環させる空気清浄機みたいな機能らしくホテルでも使うところが増えてきているみたいで今のところ唯一国のお墨付きがついたコロナ対応エアコンだと最近どこかの雑誌で立ち読みましました

書込番号:24287927 スマートフォンサイトからの書き込み

Goodアンサーナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:5707件Goodアンサー獲得:370件 ハート・プラス 

2021/08/13 21:50(1年以上前)

取敢えずは高級ホテルや経営に余裕のある法人や病院が設置していくかもね。

家電量販店やジャパネットで紹介できる価格にならないと購入できませんよ。

書込番号:24287961

ナイスクチコミ!0


hironhiさん
クチコミ投稿数:1113件Goodアンサー獲得:177件

2021/08/14 14:02(1年以上前)

部屋に換気扇があれば、換気機能がついたエアコンは買う必要はないのでは?

波長222nm紫外線が新型コロナウイルスを不活化する効果があるようで、コロナ対策に「深紫外線LED」が搭載されたエアコンが出てくるかもしれませんので、それまで、待たれてはどうですか。

https://www.hiroshima-u.ac.jp/news/59996

https://www.asahi.com/articles/ASN5X725QN5WTNAB006.html

書込番号:24288926

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:1551件Goodアンサー獲得:233件

2021/08/14 15:05(1年以上前)

そもそもなんですが、

コロナって空気感染しないんじゃないですか?
違いましたっけ?

飛沫感染か飛沫に接触して目や口に触れた場合に感染するとの認識なんですが。

エアコンが何%飛沫を捕集出来るのか。
比重の関係で0%に近いでしょう。

書込番号:24289063 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:5707件Goodアンサー獲得:370件 ハート・プラス 

2021/08/14 15:57(1年以上前)

>レイワンコさん

現在、新型コロナは空気感染することが確認されてますよ。

20メートルは浮遊するそうです。

hironhiさんが言われている様に、現在換気扇の使用が一番有効だと言われてますね。

書込番号:24289139

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:5707件Goodアンサー獲得:370件 ハート・プラス 

2021/08/14 16:03(1年以上前)

追伸

飛沫が乾燥し、そこにウイルスが居た場合、乾燥するとそのウイルスが浮遊することが確認されています、

書込番号:24289147

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:5707件Goodアンサー獲得:370件 ハート・プラス 

2021/08/14 16:14(1年以上前)

>hironhiさん

色々と研究が進んでいるようですね。

貴重な情報ありがとうございます。

自身でネット検索しないと、政府もテレビも教えてくれませんからね。

書込番号:24289164

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:5707件Goodアンサー獲得:370件 ハート・プラス 

2021/08/14 16:42(1年以上前)

新型コロナの空気感染が確認されてからはアクリル板は逆効果だと言われ撤去される方向にあります。

空調と換気が一番の感染対策とされ、その方向で対策が進められていますね。

空調の悪いところだと人と人の距離は2メートルではなく20メートル以上取るのが正しい対策です。

現段階だと各部屋に窓用換気扇を設置するのが一番有効な対策と言えますね。

書込番号:24289214

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:1551件Goodアンサー獲得:233件

2021/08/14 17:53(1年以上前)

>TWINBIRD H.264さん

そうなのですね。
無知で申し訳ありません。
オフィシャル情報として認識していなかったものですから。

この手の情報は信憑性が重要と思いますので可能ならソースをお願いいたします。

それとアクリル板が意味ないという事になっているという事ですが、直接的な飛沫感染予防には効果的だと思います。
空気感染があるとしても、飛沫感染の確率の方が圧倒的に高いと思うのでアクリル板を撤去する事にはとても違和感を感じます。

ここで発言するという事はアクリル板を撤去する事に賛同しているという事だと思うのですが、根拠はなんですか?

是非とも意見をお願いいたします。

書込番号:24289368 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:5707件Goodアンサー獲得:370件 ハート・プラス 

2021/08/14 18:08(1年以上前)

アクリル板には一時的な効果はあるのですが飛沫が付着して乾燥するとウイルスが空中浮遊する為

こまめにアルコールを吹付け拭き取る必要がありますね。

焼肉店の様な換気が望ましいようです。

You Tubeの「一月万冊」は最新情報を元に配信されているので参考になると思います。

書込番号:24289399

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:1551件Goodアンサー獲得:233件

2021/08/14 18:15(1年以上前)

>TWINBIRD H.264さん

感染を防ぐにはアクリル板を設置しこまめに拭き取るのが理想だと思うのですが、アクリル板を撤去したら飛沫感染のリスクは格段に高まりますよね?

それでもアクリル板の撤去が望ましいと思うのですか?

書込番号:24289415 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:1551件Goodアンサー獲得:233件

2021/08/14 18:25(1年以上前)

>TWINBIRD H.264さん

もしかして、、、YouTubeがソースですか?

書込番号:24289436 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:5707件Goodアンサー獲得:370件 ハート・プラス 

2021/08/14 18:33(1年以上前)

ジャーナリスト・大学教授・海外メディア翻訳等で構成配信している番組なので、元ソースには確実性が高いですよ。

書込番号:24289453

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:5707件Goodアンサー獲得:370件 ハート・プラス 

2021/08/14 18:42(1年以上前)

追伸

https://www.clinicfor.life/articles/covid-048/

書込番号:24289473

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:1551件Goodアンサー獲得:233件

2021/08/14 18:55(1年以上前)

>TWINBIRD H.264さん

ソースを見ると可能性があると言う表現ですが、自分も可能性は否定しませんが断定はされていませんよね?

それとYouTubeの元ネタがあると思うのですが、それは何ですか?
信憑性はあるのですか?
確かな情報なのでしょうか。

信じるに値する情報であれば問題ないと思います。

書込番号:24289495 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:29718件Goodアンサー獲得:4558件

2021/08/14 21:50(1年以上前)

デルタ株が空気感染する伝染病と同等レベルで感染することは多くののメディアで報道されています。
https://www.cnn.co.jp/usa/35174591.html
https://www.asahi.com/articles/ASP6T55D4P6TUHBI01P.html

また、日本感染症学会はアクリル板が有効であることを説明した上で、換気の悪い店内では空気中に漂うマイクロ飛沫による感染の可能性があることも警告しています。窓開けの効果が低い店内では、空気を上昇させる換気システムが有効です。

書込番号:24289867

ナイスクチコミ!2


殿堂入り クチコミ投稿数:1551件Goodアンサー獲得:233件

2021/08/14 22:16(1年以上前)

>ありりん00615さん

デルタ株が空気感染するという事でしょうか?
空気感染するように変異したと考えれば良いのでしょうか?重要なのは飛沫感染と空気感染の割合だと思うのですが。

おそらく割合的には飛沫感染のほうが圧倒的に高いと思うのですが。で、エアコンがコロナ対応だからといってどの程度効果があるかって話だと思うのですがどう思われますか?

書込番号:24289929 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:6件

2021/08/14 23:05(1年以上前)

感染経路不明という奴はすれ違い時に感染しているのでしょうか。
エアコンだけでコロナ対策にはならないようですね。
地区の集会所で今度つける時はコロナ対策エアコンにしてくださいと
言われましたのでお伺いしました。
指示された方はナノイー、ヘルスエアーを指していたのかな。
具体的なメーカーはわからないけれど
コロナ対策エアコンがあると申しておりました。
プラズマクラスターも似ているのかな?
ダイキンの換気機能付きだけでは弱そうですね。
いずれにせよ換気はとても重要性が高いですね。
とてもよい勉強になりました。
ありがとうございました。

書込番号:24290036

ナイスクチコミ!0


CR7000さん
クチコミ投稿数:1041件Goodアンサー獲得:77件

2021/08/14 23:45(1年以上前)

>安井野大介さん

誰にコロナ対策エアコンを付けろと言われたのか不明
ですが、地域の集会場という事であれば補助金絡みの
提案です。

現在コロナ絡みという事で換気とか空気清浄の効果を
匂わす物は多くの地域で補助金の対象になっています。
(その地域のホームページを見てもはっきりどれが
対象かそうでないか判断しにくいところが多く申請
すれば向こうがよくわからないので通ってしまう
ケースが多い)

ダイキンうるさらは換気機能を唯一付けているので
ほぼスルーで補助金対象になりますが集会場とか
だと間違いなく換気としての能力は足りずおまけ程度
となります。
本当に効果を求めるので有れば換気はまったく別に
確保しなければいけません。

書込番号:24290111 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:6件

2021/08/15 01:01(1年以上前)

地区の会長さんが補助金をもらって付け替えるそうです。
地元の電気屋さんに聞いても良くわからず
隣町のYAMADAで聞いてきてくれと言われましたが
燃料かけずにここで聞いたほうが専門家も多いと思いまして。

ダイキンにたずねたところ
コロナに特化した” エアコンではありません。
との回答をいただきました。
業務用換気システム良いですが
地域の集会所なので無理かも。
換気扇と窓開け対応ですね。

書込番号:24290194

ナイスクチコミ!0


CR7000さん
クチコミ投稿数:1041件Goodアンサー獲得:77件

2021/08/15 01:23(1年以上前)

>安井野大介さん

補助金で集会場の空調やろうとすると量販では少々荷が
重い案件かと思います。規模にもよりますが町会長さん
がそんな感じで言っているのであれば地域のしっかりした管工事が出来る店に相談するのが最適です。

情報に詳しい人が身近にいれば楽ですがいない場合は
メーカーに推薦してもらったり地域の役所で入札資格を
持った業者を教えてもらってそこに聞いてみる手もあります。
そういう店は腕が信用できるうえに仕入規模も大きい
ので価格面でも安心ですよ。

書込番号:24290213 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!2


CR7000さん
クチコミ投稿数:1041件Goodアンサー獲得:77件

2021/08/15 01:33(1年以上前)

>安井野大介さん

酔っ払って肝心な事を書いていませんでしたが必要
なのはその集会場の負荷(容積及び人数等)に合った
空調機と同時給排出来る換気装置、そしてそれは運転
コストと効率の為に全熱交換である事が望ましいという事です。

書込番号:24290223 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


hironhiさん
クチコミ投稿数:1113件Goodアンサー獲得:177件

2021/08/15 09:19(1年以上前)

>安井野大介さん

集会所ならば換気扇は付いていると思いますが、さらに換気をよくするために「窓用換気扇」を取り付けられてはどうでしょう。

安井野大介さんの集会場の広さが分かりませんが、換気機能の付いたエアコンよりは「窓用換気扇」のほうが、ましかなと思いますし、「窓用換気扇」なら25センチのものでも8000円程でありますから、費用的にも良いかと思います。

「窓用換気扇」には給排気が出来るものがありますが、私の家では別々の部屋の2か所につけていますが、一方の部屋(8畳)では外気を取り入れるのに給気にして、途中に廊下(2畳)を介して、反対側の部屋(6畳)は排気にしていて、各部屋へ空気が循環していくようにしています。
また、換気扇は給排気タイプなので、反対側の部屋(6畳)を給気にして、一方の部屋(8畳)を排気にするなどの逆の使用にすることもできます。

導入した目的は夏場の夜に外気を取り入れて(給気)、そして、排気することで、部屋に空気の流れを作れば、夜は涼しいかなと思い取り付けましたが、今はコロナ対策にも活用できたようです。

換気扇の大きさは20センチでは頼りなさそうなので、25センチの給排気の出来るもので、夜間での使用を考えて低騒音タイプのものを使っています。

それから、換気機能付きエアコンは拾気方式のものだと、室内に入った外気を外へ逃がさないと換気していないことになりますから、密閉された室内だとコロナ対策にはなりませんね。

換気でコロナ対策をするには、室内に入った外気を別の場所から排出するなどして空気の流れを作って室内の汚れた空気を排出しないと、コロナ対策にはならないのではないでしょうか。

換気は、コロナをタバコの煙にたとえるならば、タバコの煙のように外へ排出することによって、コロナの数が減りますから、換気はコロナ対策には有効のようです。

書込番号:24290516

ナイスクチコミ!0


mokochinさん
クチコミ投稿数:3250件Goodアンサー獲得:307件

2021/08/15 10:47(1年以上前)

>安井野大介さん
補助金ってこの様なものですよね
http://www.city.iwaki.lg.jp/www/sp/contents/1622435255726/index.html

それなら、募集元にどの機種が対象か確認するのが早いですよ

書込番号:24290673 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


NSR750Rさん
クチコミ投稿数:5406件Goodアンサー獲得:229件

2021/08/16 03:04(1年以上前)

公民館ならば常時換気装置の設置が義務づけられていますから、それを稼働させればいいでしょう(一般家屋でもです)

ちゃんとしたCO2センサーでモニタリングすればいいです、安い中国製はCO2センサーではなくアルコールセンサーだったとNHKでやってました。

換気装置はロスナイ(登録商品名)は排気される空気と吸気される空気で熱交換しますが、10度差は無理です。

書込番号:24292190

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:29718件Goodアンサー獲得:4558件

2021/08/16 03:14(1年以上前)

現在の伊達市は指定の性能を持つ空気清浄機だけが対象です。
空調設備が補助金の対象になるのは須賀川市です。

書込番号:24292191

ナイスクチコミ!0


mokochinさん
クチコミ投稿数:3250件Goodアンサー獲得:307件

2021/08/16 04:20(1年以上前)

地区の会長さんは、コロナ対策がしたくて動いているのではなく、補助制度に便乗してエアコンを買いたいって事だと思いますけど

補助金を出す所に聞けばどんな機種買えば良いか分かりますよ。分からないなんて回答は役人はしません

書込番号:24292202 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:6件

2021/08/16 17:37(1年以上前)

ありがとうございました。自治会長は地元電気屋さんとヘルスエアーかナノイーで相談するそうです。換気の重要性も説明しましたが、今回はエアコンだけだそうです。超ド田舎で役場は電気屋さんの見積もりから機種が対応か否か判断するそうです。色々な情報を聞くことができて勉強になりました。

書込番号:24293106

ナイスクチコミ!0


CR7000さん
クチコミ投稿数:1041件Goodアンサー獲得:77件

2021/08/16 17:50(1年以上前)

>安井野大介さん

良かったですね。補助金やってる自治体であればその
二つは第三者機関の認定を受けているのでおそらく問題無く通ると思いますよ。

書込番号:24293130 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:579件Goodアンサー獲得:30件

2021/08/18 09:03(1年以上前)

やっぱり、 機種で判断するってことじゃん。。。。

役場に電話して聞くのがいいと思うけど、会長に任せておけばいいんじゃないかな?

集会所は 災害時などの批難所にもなるんで、  エアコンを新設して なにか不都合がある人が 常連さんにいるってのが おかしいよね。。。

書込番号:24295684

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:579件Goodアンサー獲得:30件

2021/08/18 09:44(1年以上前)

コロナが空気感染?   厚生労働省のホームページをどんなに探しても見つけられない。

ノロの汚物からの感染と同じだと思うけど、これを空気感染とする専門家はいないと思うけど。。。  なぜ 定義を変えてまで医者気取りで演説してしまうんだろ。。。?   しかもネット情報しかソースがない。

書込番号:24295730

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:5707件Goodアンサー獲得:370件 ハート・プラス 

2021/08/18 13:36(1年以上前)

https://www.tokyo-np.co.jp/article/109267

厚生労働省は四月、複数の病院クラスター(感染者集団)にエアロゾル感染が関係している可能性を指摘。

都道府県などに対し、換気設備の点検などを求める通知を出した。


信じられなければ直接厚生労働省に電話して聞きなよ。


私は価格.comのポイント制に対して、何度も廃止要望を書き込んできた。

理由はポイント目当てに雑誌の記事や他者のレビューを切り貼りする不届き者が居るからである。

このスレッドにその様な人物が居るのなら直接指摘した方がみんなの為になると思う。

書込番号:24296062

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:579件Goodアンサー獲得:30件

2021/08/18 14:39(1年以上前)

エアロゾル感染って 飛沫感染でしょ。。。。


空気感染なら、換気した排気で 感染しそうだけど、 (そのトンテ゛モ理論)大丈夫ですか?  東京新聞の記事には 空気感染も文字が一回もでていませんけど。。。


ひょっとして空気感染の定義する知らないんじゃないの?

書込番号:24296130

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:579件Goodアンサー獲得:30件

2021/08/18 15:03(1年以上前)

https://www.tokyo-np.co.jp/article/109267

厚労省が東京新聞の記事で なにか対応を変えることが あるかもしれませんが。。。。
程度が低い記事だと思うよ。。。。   一回も記事中に空気感染が使われていないのも。。。。



厚労省に聞いてみて 結果を教えてくださいな。
以下 検証してないけど、。。。。   まともじゃないかな・・・


https://www.youtube.com/watch?v=99ygRfBH3Eg&t=13s

書込番号:24296167

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:5707件Goodアンサー獲得:370件 ハート・プラス 

2021/08/18 15:41(1年以上前)

唾液が飛びちり、その中にウイルスが含まれていた場合、その唾液が乾燥するとウイルスが空中を浮遊して、

それを吸い込んだ場合に感染する。

書込番号:24296224

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:579件Goodアンサー獲得:30件

2021/08/18 16:00(1年以上前)

飛沫感染ですよね。。。

あの〜 感想してまた活性化するなんてのは 再現性の高い試験で、すぐ証明できるんですよ、、、 すくなくとも院内クラスターって自分で書いておいて 空気感染って言いきるのも おかしな話?   ノロウィルスと同じ扱いだと思いますよ。 


東京新聞の記事すら読んでないでしょ。。。。
厚労省へ電話で聞いたんですか?





TWINBIRD H.264さんクチコミ投稿数:5726件Goodアンサー獲得:351件縁側-Parfec Radikoの掲示板ハート・プラス 
唾液が飛びちり、その中にウイルスが含まれていた場合、その唾液が乾燥するとウイルスが空中を浮遊して、

それを吸い込んだ場合に感染する。

書込番号:24296244

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:29718件Goodアンサー獲得:4558件

2021/08/19 21:20(1年以上前)

まず、デルタ株は空気感染する伝染病と同等の感染力を持っています。現在首都圏で広まっているコロナウィルスはほぼデルタ株だけです。神奈川県のデーターを見る限りは、一ヶ月以上前からこの状況が続いています。

エアロゾル感染に明確な定義はありませんが、下記では実質的な「空気感染」と説明しています。
https://news.yahoo.co.jp/articles/3b872610c7003cb2df24635e2efcb64a128444f0?page=2
一方で、政府分科会の尾身茂会長は空気感染に相当する感染は起きていないと説明しています。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210810/k10013193741000.html
但し、海外では約2秒間のすれ違いだけで感染した可能性が高いケースも見つかっています。

この状況で自治会室に人を集めるのは、高いリスクが生じることになります。対策機能付きエアコンなどは気休め程度にしかならないでしょう。ZOOM会議を導入するのが無難だと思います。

書込番号:24298212

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:6件

2021/08/19 22:17(1年以上前)

>ありりん00615さん
ありがとございます。
「この状況で自治会室に人を集める・・・・」
昨年からほとんど使われていません。
しかし、災害避難所としていつ使われるかわかりません。
そして壊れたエアコンを町の補助金で対策機能付きエアコンに付け替えられるらしいということです。
そのために皆さんのお知恵拝借いたしました。

空気感染や公共交通機関の感染を認めないのはオリンピック、パラリンピックのためでその開催はフィクサー竹中パソナのためですね。平蔵は日本のドンかもしれない。

書込番号:24298341

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:579件Goodアンサー獲得:30件

2021/08/20 07:34(1年以上前)

これのどこが 空気感染なのかわからないけど。。。。。。。。  しかも 可能性が高い で ケースが  見つかって。。。。。



説明していただけますか?


>但し、海外では約2秒間のすれ違いだけで感染した可能性が高いケースも見つかっています。

書込番号:24298698

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:579件Goodアンサー獲得:30件

2021/08/20 07:40(1年以上前)

すでに定義があるものと、新語のような明確な定義がない 曖昧なもので、 ユニークに表現したいってことかね?

なんども書くけど、ノロウィルスと同じ扱いで 空気感染の定義を変えてまで、飛沫感染と空気感染と言い換えてたいのか理解できない。
誰得_?




>ただし現状ではエアロゾル感染には明確な定義がなく、米国のCDC(疾病予防管理センター)はエアロゾル感染による実質的な「空気感染」が感染経路になっているという見解を出すなどしている。

書込番号:24298707

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:579件Goodアンサー獲得:30件

2021/08/20 08:37(1年以上前)

災害で非難する場合も ZOOMで対応するんかいな? 

換気の目安ってCO2濃度でわかるんじゃないの?   都合のいいときだけ 客観的なデータを無視するのもどうかと思うよ。
 

書込番号:24298767

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:5707件Goodアンサー獲得:370件 ハート・プラス 

2021/08/22 18:12(1年以上前)

アクリル板が逆効果になる場合もあります。
https://youtu.be/HSp3PPlHe-8

書込番号:24303177

ナイスクチコミ!0



最初前の6件次の6件最後

価格.com Q&Aを見る
「エアコン・クーラーなんでも掲示板」のクチコミ掲示板に
エアコン・クーラーなんでも掲示板を新規書き込みエアコン・クーラーなんでも掲示板をヘルプ付 新規書き込み

クチコミ掲示板検索



検索対象カテゴリ
を対象として
選び方ガイド

新着ピックアップリスト

ピックアップリストトップ

クチコミ掲示板ランキング

(家電)

ユーザー満足度ランキング