ネットの見積もり一括請求で、色々話を聞いた結果、
パナソニックにしようと思っています。
今、出してもらってる見積もりが高いのか、妥当なのか、よくわからないので、
アドバイスをお願いいたします。
設置規模 5.76kw
パネル:HIT240α×22枚。HITハーフタイプ120α×4枚
パワコン:VBPC255A4
接続箱:VBSSK4R1
モニター:VBPM350C
電力検出ユニット:VBPW350
設置面:南
足場なし。
税込総額 1,960,000円(補助金前) です。
パワコンが、集中型になっているのですが、マルチスドリング型のほうがいいのか、なども
あわせて教えてください。
書込番号:16651969
0点
南1面設置のHIT5.76kWですか。接続箱が4回路用なので昇圧は不要のようですね。
パワコンの変換効率は集中型の方がマルチストリング型より高いです。
ハーフモジュールが4枚ありますが、ハーフなしの240W×24枚でないのが気になります。回路構成を教えてください。
見積金額は素晴らしいです。
どこの販売店見積か気になります。
書込番号:16652498
![]()
1点
gyongさん
早速の返信ありがとうございました。
屋根のスペースが、ハーフモジュール分の幅しか残っていないために、今回の見積りのようになりました。
パワコンは、提案通りで間違いないようなので、安心しました。
見積りは、地元の業者さんです。
一括請求で見積りをしたので、頑張ってくれたのかな?と思っています。
これから、前向きに話を進めていきたいと思っています。
書込番号:16655673
0点
スレ主さまはその後この値段で設置しましたか?
私も南一面設置でHIT240✕24枚=5.76kw構成です、丁度同じく感じの構成でしたので参考にさせて貰い、値段交渉していきたいと思います(^^)
ありがとうございました。
書込番号:16777559 スマートフォンサイトからの書き込み