初心者 パナHIT244α13.17kwパワコン容量

2014/11/12 23:52(1年以上前)


太陽光発電 > 太陽光発電 パナソニック

スレ主 ahloさん
クチコミ投稿数:5件

HIT244α54枚13.17kwで見積もりを取りましたが、パワコン屋外用5.9kwを2台設置 合計\3,720,000 で提案されました。
モジュール13.17kwに対して、パワコンの容量が11.8kwと少ないですが問題ないのでしょうか。
施工業者に問い合わせたところ、13.17kW設置しても、瞬間最大発電量が10.54kWの為、結果的に11.8kWのパワコン容量で十分賄ます。
と回答を頂きました。
他社で見積もりを取ると、見積額は割増になりますが4.6kwを3台で提案してきます。
どちらが宜しいのかアドバイス御願い致します。

書込番号:18161770

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:8769件Goodアンサー獲得:575件

2014/11/13 00:36(1年以上前)

パワコン5.9kwの最大接続枚数は26.5枚となっていますのでパネルを2枚減らして52枚にすれば問題ないと思いますけど、54枚にしたのはレイアウト上でしょうか?

書込番号:18161923

ナイスクチコミ!0


スレ主 ahloさん
クチコミ投稿数:5件

2014/11/13 01:29(1年以上前)

屋根面割付図

>湯〜迷人さん
はい、家の屋根に設置致しますので、レイアウト上54枚になります。
9枚×6枚で54枚です。

11.8kW以上の瞬間発電量を越し、ピークカットが頻繁に起こることが懸念です。
施工業者は、240Wの時は27枚まで接続可能であったことと、様々なロスが生じ結果最大で約80% 10.54kWが瞬間最大発電量となり、11.8kW以上の瞬間発電量を越す可能性はゼロではないが、年間を通すとピークカットの割合がわずかなので、本システム内容でも十分という判断です。
と回答してきています。
信用してよろしいのでしょうか。

書込番号:18162028

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:8769件Goodアンサー獲得:575件

2014/11/13 01:37(1年以上前)

>HIT244α54枚13.17kwで見積もりを取りましたが・・・
244の話ですか240ですか?

書込番号:18162037

ナイスクチコミ!0


スレ主 ahloさん
クチコミ投稿数:5件

2014/11/13 01:50(1年以上前)

>244の話ですか240ですか?

244の話です。
話に240が出てきたのは、過去に240では27枚接続できたという事例を施工業者があげてきただけです。

書込番号:18162054

ナイスクチコミ!0


gyongさん
殿堂入り クチコミ投稿数:6804件Goodアンサー獲得:1278件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2014/11/13 05:32(1年以上前)

>244の話です。
>話に240が出てきたのは、過去に240では27枚接続できたという事例を施工業者があげてきただけです。

 屋外用マルチストリング型パワコン5.9kWの最大接続枚数ですが、HIT240αは27枚、HIT244αは26.5枚です。
 HIT244α 27枚を5.9kW屋外型パワコンに27枚接続するとメーカーの長期保証(機器瑕疵15年保証)が得られませんので販売店に確認ください。
 他社が屋外型4.6kW 3台を提案しているのは最大接続枚数が理由です。
 その販売店、大丈夫でしょうか? 少々心配です。

書込番号:18162168

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:33件Goodアンサー獲得:4件

2014/11/13 06:31(1年以上前)

本来ならしてはいけない提案ですよね。問題ありです。
Panaが用意している機器保証を受けられなくなります。
パワコンの規定容量をパネル出力が上回るのは全く問題では
なく、規定の接続範囲(枚数)超えが問題です。

自己責任で導入コストを下げる為や、低圧で納める
為にあえてメーカー保証を外れる範囲までパワコン
を減らす方もいるのでそれなら止めませんが、かえって
高くつく気がします。4.6を3台使用の提案なら問題
ないのでそちらがお勧めです

ピークカットについては説明通りでロスはほぼないです。

書込番号:18162210

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:8769件Goodアンサー獲得:575件

2014/11/13 07:14(1年以上前)

ahlo さん

既にお分かりの通り、業者の提案は240で54枚接続が出来たのだから244でも同様に出来るだろうと基準を知らないで提案したか、知っていて提案した確信犯かですが個人的にはこの業界の為にも前者であって欲しいですね。

基準破りは双方にとって何の得にもなりませんし、パワコン3台の方が利幅が大きいからです。

もっと勘ぐればこの業界価格競争ですから取り敢えず安い見積りで受注しその後メーカー保証の関係でパワコンの機種変更を提案する姑息な手段も考えられます。何れにしましても仮に悪意が無かったとしても信頼性に欠ける提案ですね。値段的には安いと思いますけど・・・

書込番号:18162271

ナイスクチコミ!0


スレ主 ahloさん
クチコミ投稿数:5件

2014/11/13 14:09(1年以上前)

>gyongさん
>レオパパ愛知さん
>湯〜迷人さん

規定以上枚数を設置すると、メーカー保証が受けられないと初めて知りました。よく考えるとそうですよね・・・
おかげさまで迷いが無くなりました。規定以内の枚数でパワコンの設置容量を判断したいと思います。
施工業者を変えるなり、見積もりを取り直させる等して再度検討したいと思います。

書込番号:18163253

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:99件Goodアンサー獲得:5件

2014/11/13 23:44(1年以上前)

パワコンの入力条件を満たしていれば保証は受けられると思います。パネル枚数が多いと過剰分は発電しないだけですから、ムダを避ける配慮として26.5枚を上限としているのでしょう。

要はパワコンへの入力電圧条件(直列2枚〜7.5枚/回路)さえ守ればパワコンが壊れることはありません。5.9kWパワコンの入力回路は最大5回路ですから、7.5枚×5回路×244W=9.15kWまで接続可能です。発電能力の上限は26.5枚×244W=6.466kWですから、無駄な投資になるだけですがね。

それよりパネル配置図を見て思うのですが、明らかにパワコンA〜Cの3台接続のものですね。2台パワコンならパネルはA,Bの2系統に組み直すはずです。値段が安くなるならそれもありだと思いますが、業者の提案は半端で完結していませんね。
パワコン1台に27枚つなぐなら、7直列×3回路+6直列×1回路の4回路接続になりますかね。

私ならパワコン1台に6直列×4回路=24枚を接続します。マルチストリングスと言っても昇圧器のロスは無視できませんから、各回路の直列枚数は出来るだけそろえるべきです。また、朝晩や曇天の弱い光では直列枚数は多い方が有利になります。
貴方のレイアウトから1段減らして8段×6列=48枚=24枚×2とすれば、2台のパワコンへの配分が単純になり現実的です。

これならどの業者でも同じ土俵に乗ると思いますので、比較が簡単になると思います。


書込番号:18165137

ナイスクチコミ!0


スレ主 ahloさん
クチコミ投稿数:5件

2014/11/14 04:57(1年以上前)

>地球うろうろさん

ご提案ありがとうございます。
ご指摘通り、配置図はパワコン3台によるものでした。
早速、施工業者に指摘したいと思います。
また、地球うろうろさんのご提案も視野に入れ、併せて施工業者に問い合わせしたいと思います。


瑕疵保証の件ですが、施工業者に問い合わせたところ、規定枚数を接続しても、結果 保証は受けれますと言われました。実際、27〜28枚を接続して保証の申請が出来、証明書も有ります。と自信気に言われました。
そこは、地球うろうろさんの言う入力条件を満たしていれば保証が受けれるということだったのでしょうかね。

書込番号:18165548 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


gyongさん
殿堂入り クチコミ投稿数:6804件Goodアンサー獲得:1278件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2014/11/14 21:28(1年以上前)

>疵保証の件ですが、施工業者に問い合わせたところ、規定枚数を接続しても、結果 保証は受けれますと言われました。実際、27〜28枚を接続して保証の申請が出来、証明書も有ります。と自信気に言われました。

 この点については邪推するところがあります。
 屋根面割付図ではパワコン3台設置になっていますよね。これは作成ソフトによりそのように割り付けせざるをえません。(作成ソフトで割り付けできない構成はメーカー長期保証対象外となる)
 メーカーにはパワコン3台設置で保証をとるものの、実地ではパワコン2台で設置する二枚舌戦術の可能性が捨てきれないです。

書込番号:18167736

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:8769件Goodアンサー獲得:575件

2014/11/15 04:14(1年以上前)

>実際、27〜28枚を接続して保証の申請が出来、証明書も有ります。と自信気に言われました。

最終的に保証を決定しますのはメーカーの営業部になります。
基準なんて単なる目安なのかもしれませんね。

書込番号:18168815

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:99件Goodアンサー獲得:5件

2014/11/15 09:49(1年以上前)

参考です。

経済産業局に申請する際、パネルレイアウト図とシステムフロー図というパネル接続図を作ります。
パネルレイアウトは屋根形状や構造とメーカー施工条件(野路板材質制約や垂木支持しか認めないとか屋根周辺空間とか)を満たしながら決めないと当然メーカー保証外となります。
システムフロー図はレイアウトされたパネルをどうパワコンにつなぐかを説明するもので、パネルの直列枚数や回路数がわかります。直列枚数,回路数がメーカー仕様を超えれば保証範囲外ですが、国は余程おかしな設計をしない限り認めてしまいます。

システムフローの設計には若干のノウハウがあり、発電量に大きな違いが出る場合があります。パワコンが100%負荷となる時間は希なので、わざとパネル容量を若干過剰にしておいてコスパを上げる業者もいます。作成ソフトもあるかも知れませんが、ノウハウを織り込めないので使う施工業者はいないと思います。

書込番号:18169405

ナイスクチコミ!0


gyongさん
殿堂入り クチコミ投稿数:6804件Goodアンサー獲得:1278件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2014/11/15 12:16(1年以上前)

地球うろうろさん
補足させていただきます。

>経済産業局に申請する際、パネルレイアウト図とシステムフロー図というパネル接続図を作ります。

上記の申請とは経産省への設備認定申請のことでしょうか
50kW未満の低圧であれば、「標準構造図と同じ」、「標準配線図と同じ」の選択をすれば、図面の申請は不要です。
図を作る必要はありません。

ただ、電力会社への電力受給契約申込ではパネルレイアウトを含んだ単線結線図の提出が必要です。

書込番号:18169817

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:8769件Goodアンサー獲得:575件

2014/11/16 04:34(1年以上前)

ahlo さん

上にも書きましたけど、保証に付きましては一般的にどのメーカも営業が最終判断します。
しかしながら、エンドユーザーがダイレクトに営業に確認することは困難ですから販売店にてその場で営業に電話を入れてもらい確認されたら如何ですか?きっとモヤモヤが晴れますよ。