発電開始から1か月を過ぎました。電圧上昇抑制が毎日働いています。
日曜日等は、朝8時30分ごろから連続で5時間とか、半端ではないです。
ソーラー発電設置前に電圧測定をしましたが、昼間晴天時109Vを超えていましたので
電圧上昇抑制が心配でしたが、大当たりです。3相中1相が106-7V 108-112.5V
です。(自分で測定)
7月下旬より東電にて電圧測定を開始しました。8月上旬に東電が測定機械の記録を見に
来ました。その後東電の営業らしい人が来て、引込線を後日太い線に交換と電柱のトランスを
何かするとのことですが、工事予定については、後日連絡とのことですがお盆休みのようですね
なお8月1日から13日で合計34時間抑制が、発生しております。
みなさんこんなに抑制が、かかった方おりますか
書込番号:19050570
6点
こんにちは
上手く電圧上昇抑制が働いてる状況ですね、それ以上上昇しますと、同じ柱上トランスから受電してる(例えば10軒)
のお宅の電圧が上昇し、家電製品の故障が発生しますから、大きな問題となります。
かかり過ぎではないです。
書込番号:19050611
3点
>サノマル大好きさん
どの辺の地区にお住まいですか?
田舎で、住居(需要家)が少なく、トランスも10kVA程度と小さく、トランスから200/100V低圧配電線が何本も経由しているようなところですと、太陽光発電を入れる前から107Vってところもあるようです。ある業者がそのようなことを言っていました。
こうなると電力会社に抜本的な対策をお願いするしかありません。電力会社って盆休みないと思うんですが。
書込番号:19050673
4点
こんにちは
佐野市の山の中ですが、一般住宅は、やはり少ないですが、大口需要家(企業が)多くあります。
おっしゃる通り電柱のトランスは、10kvと20kvが乗って8件で共有しております。
うちソーラー発電は、うちの8.4kwともう一軒3.5kw程度です。
企業がお盆休みなので余計電圧が上がっているようですが、以前から電圧高かったと思います。
昨年12月にプリンター故障そして今年1月に購入のプリンターも4月ごろ故障パソコンも起動不能に
関係ないかもしれませんが、なお電力会社はお休みではなく工事の下請け業者のほうがお休み
のようです。
書込番号:19050754
4点
スレ主さん
>朝8時30分ごろから連続で5時間とか、半端ではないです
>ソーラー発電設置前に電圧測定をしましたが、昼間晴天時109Vを超えていました
>3相中1相が106-7V 108-112.5V
>引込線を後日太い線に交換と電柱のトランスを
>8月1日から13日で合計34時間抑制が、発生しております。
>みなさんこんなに抑制が、かかった方おりますか
電圧抑制は、通常10時〜14時くらいの太陽高度が高い時間帯の範囲で発生するのが普通かと思いますが(我が家もそうでした)、スレ主さん宅の場合は、早くも8時台からとのことですので、やはり系統電圧そのものが高めであることは明白かと思います。
ソーラー設置前に109Vなどという標準電圧を超えてしまう値ですので、尋常ではないレベルの系統電圧ですね。
当然ながら、101V±6Vという標準電圧値よりも高い電圧値になので、東電側にはそれを是正する責任が生じますので、引き込み線を太い線に替えて抵抗値を下げ、トランスのタップ工事をしてより低い系統電圧に下げてくれたわけです。
あとは(東電の許可のもと)AVR値の調整をし、それでもダメなら、スレ主さん宅のソーラー専用のトランス設置をしないと無理かもしれません。(但しその費用を負担する可能性が高いです)
そのあたりの話しの詰めをよくよく東電として下さい。
我が家の家庭用ソーラーも、2年前に設置した当初は、1ヶ月に2〜30時間レベルでした。
ウチの場合は、AVR値を上げただけで何とか改善しました。以後、2基の家庭用ソーラーのうち1基は全く抑制無し、もう1基はゼロではありませんが実質的な売電分損失はありません。
なお蛇足ですが、発電所の一つも持たない、言わば外野的立場の方が、抑制がかかり過ぎではない、などとおっしゃっていますが、全く持って大間違いです。(これは顕著なる電圧抑制状態です)
以前もよくこの板では、電気事業法上の常識から言っても全くの大間違いなコメントを平気で繰り返し、当方が何度も修正をしましたが、訂正する気持ちすらありませんでした。
(ソーラーの一つも持たない方が中途半端な机上の空論を繰り広げるのだから、ある意味そのようなコメントになるのは仕方ないですが、まことしやかに聞かされ信じた方はお気の毒です)
そのような大間違いコメントにはお気をつけ下さい。
書込番号:19050913
11点
>サノマル大好きさん
毎日発生する電圧上昇抑制、大変ですね…
(>_<)
お気持ちお察し致します
でも、東電が対応してくれるみたいで良かったですね
当方の話になりますが、昨年10月に3.65kwを設置しまして、今年5月から頻繁に抑制がかかり始めました…(>_<)
5月累計303分、6月累計217分…
7月に入ってからは落ち着きましたが、毎週のように日曜日になると抑制がかかる感じでした
関西電力に何度か対応をお願いをしましたが、当方の近くに工業団地があり、工場が稼働している平日は大丈夫ですが休業している日曜日になると電圧が上がるらしく、関電としても曜日ごとに電圧を調整出来ないから仕方がないと言われ諦めました…(T . T)
我が家の電圧も関電が測定し107.5vなので、これ以上数値を上げられないと言われました
7月になり周りの住宅でエアコンを使うからか抑制はほとんど無くなりましたが、来年も発生するかと思うとストレスです…(>_<)
関電の言う通り、諦めないといけないのですかね?
書込番号:19050992 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
おはようございます。
電圧上昇抑制が運転開始してから、最高の抑制を記録しました。
8/15は、472分の抑制新記録です。
ちなみにテスターで電圧測定してみました。112V-115Vもう一相は107V-110Vでした。
書込番号:19055802
1点
>サノマル大好きさん
>ちなみにテスターで電圧測定してみました。112V-115Vもう一相は107V-110Vでした。
これは何時何分に測定されたのですか?
電圧がこれだけ高いと、家庭内の白熱電球もすぐに切れそうですね。プリンター故障とも無縁ではない気がします。
パワコン2台あれば、1台をオフにされたらいかがでしょう。応急処置ですが、電圧上昇抑制が緩和されるかもです。
同じトランス内のもう別家の太陽光発電は電圧上昇抑制なのか確認できるのでしょうか?
書込番号:19055834
4点
既に発電という状況にないと思います。
パワコン出力側のブレーカを切っても同じ状況であるなら
東電に電圧が異常値であると連絡入れた方が良いかと。
もし、ブレーカ切って電圧が正常値になるのであれば発電側の
問題ですのでその場合は設置業者に相談ですかね。
抑制云々はそのあとの話です。
書込番号:19056387
![]()
1点
スレ主さん
>8/15は、472分の抑制新記録です
一日で8時間近い抑制は、もはやソーラー発電とは言えません。
(ソーラー稼働可能時間のほぼ全ての時間帯で抑制がかかるなどというお話しは、当方も様々な発電所のオーナーさんと交流してきましたが、未だお目にかかったことはありません)
東電側から、トランスのタップ下げ工事と抵抗値の低い電力線への張り替えを提示されているので、実際の工事終了後にどの程度まで改善されているかですね。
系統電圧値の桁外れ的な高さから考えても、工事後のAVR値の上方修正もおそらく必須のはずです。
もし可能ならば、工事前にソーラーを一旦切って、東電に系統電圧値を測定してもらい、ソーラー稼働無しでの系統電圧値がどのくらいになっているのか、もし107Vという標準電圧値上限を超えていた、ということでしたら、電気事業法で規定された標準値を維持できなかった電力会社の責任ですから、電力線の張り替え工事の代金の支払い等請求されても、もともとの東電側の責任ということで、費用分は東電側で負担して下さい、と言ってみたらどうかと思います。
(私ならダメでもともとで、そのように強く交渉に出ます)
いずれにせよ、何とかスレ主さんの発電所が抑制問題を乗り越えて、良い稼働状態へと進むことをお祈り致します。
書込番号:19056662
4点
東電の下請け業者来社
8/20に電線張り替え工事及びトランスのタップ調整を実施するとのことでした。
電線の太さを聞いたら、22sqの電線にするとのことでした。
トランスのタップ調整は、何ボルトか聞きませんでしたが、6750Vと工事やさんの
用紙に書かれていました。
ソーラーパネル8.4kwで瞬間発電量の最高は、8.3kwですが、すぐ抑制がかかります。
こんなもんでOKでしょうか、よくわからないのでお教えください。
書込番号:19062501
1点
発電量は抑制状態を直してもらってから見た方が良いですよ。
あと、費用はかからないよねと念押しした方がよいかも。
(遅かった?)
書込番号:19062601 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>電線の太さを聞いたら、22sqの電線にするとのことでした
>トランスのタップ調整は、何ボルトか聞きませんでしたが、6750Vと工事やさんの用紙に書かれていました。
>ソーラーパネル8.4kwで瞬間発電量の最高は、8.3kwですが、すぐ抑制がかかります
22sqの太さなら抵抗値が小さくなり、電圧降下が起きにくく、40メートル以上離れても、実質的に全く電圧抑制がかからない、というほどに素晴らしいです。(我が家の家庭用ソーラーの22sqケーブルがそうですから断言できます)
タップ調整は、果たして何Vに下げたのか、是非ともに情報開示して頂きたいと思います。
おそらく、瞬間値で最高レベルに到達しても、即AVRが働いて、ガクンと電圧値を下げてしまうかと思います。
系統電圧値の正常値への修正とAVR値の上方修正をしない限りは、パワコンは継続した発電量を叩き出すことが無理かと思います。
書込番号:19062727
![]()
1点
こんばんは
本日電線張り替え工事及びトランスのタップ調整がおわりました。
電線の太さは、22sq
トランスのタップ調整は、6750Vのようです。(未確認)
工事完了後テスターにて測定してみると、102Vと100Vでした。
パワコンの設定値については、しばらく様子見のようです。
東電のメーターのところに設置してある測定器とトランスのところに設置してある測定器は、
まだそのままです。
とりあえず経過報告まで、本日は曇りのち小雨ですので天気が良くなるまで
結果はわかりません。
ほかに何かアドバイスあればよろしくお願いいたします。
書込番号:19068630
0点
>工事完了後テスターにて測定してみると、102Vと100Vでした
>パワコンの設定値については、しばらく様子見のようです
当初の高い系統電圧に比べると、かなり低い電圧値になりましたね。
当方の発電所では、まずこの低い電圧値は望めません。羨ましいくらいです。
あとは、晴天日の正午付近でパワコンの抑制状態がどのようになるか否かですね。
もしかして、これだけ低い電圧値だとAVR値の上方修正は不要となるかも?
だと良いですね〜。
晴天時のパワコンの状態をまたレポートして頂きたいと思います。
書込番号:19068766
1点
今のとろろ電圧上昇抑制は発生しておりません。
8/20配線工事終了してから晴天に恵まれずやっと9/2昼頃1時間ぐらい晴れ間が
出たのでその時の電圧測定値は、106.5Vでした以前ですとおそらく114-116Vぐらい
になって抑制がかかったところです。
後は、日曜日の各企業の休みの時の晴天時どうなるか楽しみです。
なお7月後半から8月末まで、企業によっては9時から16時まで節電実施して
おりました。(30%か50%)私の勤務先は50%節電を実施しました。
皆さんご意見ありがとうございました。
書込番号:19107453
0点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「太陽光発電 シャープ」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 5 | 2026/02/05 22:03:10 | |
| 3 | 2025/12/01 0:08:59 | |
| 27 | 2025/04/02 22:36:27 | |
| 13 | 2025/01/21 0:17:00 | |
| 2 | 2024/12/24 23:37:27 | |
| 4 | 2024/11/16 21:40:37 | |
| 2 | 2024/08/11 14:39:32 | |
| 3 | 2024/08/20 11:58:54 | |
| 0 | 2024/02/04 18:50:47 | |
| 7 | 2023/12/12 8:03:23 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【欲しいものリスト】pc メイン
-
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
-
【欲しいものリスト】あ
-
【質問・アドバイス】a
-
【欲しいものリスト】PC
価格.comマガジン
注目トピックス
(太陽光発電)

