この度、マンションの15畳のリビング+和室6畳が繋がっている部屋に、この商品を購入検討しています。
スペックに、コンクリート構造だと20畳までと書いてあるので、この商品でも過不足ないと思うのですが、ハイパワーだけに、結露がかなり心配です。
除湿機を置く事は考慮していますが、1台で足りるでしょうか。
また、二酸化炭素も出ると思いますが、換気扇を回すだけで大丈夫でしょうか。
それとも、たまに窓を開けないとダメでしょうか。
回答宜しく御願いいたします。
書込番号:9039152
0点
北海道だと地域にもよると思いますが
SRC造の高層マンションで最下階や最上階じゃない前提で
札幌あたりで7kW以上、比較的温暖な室蘭のような地域でも6kW以上が無いと21畳を暖房するには辛いと思いますよ。
この機種は最大5.6kWなので、最大燃焼状態でも真冬は不足じゃないかと。
定期的な換気を考えれば尚更。
換気扇での換気は給気口があるなら問題なく出来ますが、
北海道で換気扇で頻繁な換気は現実的じゃないような。
灯油が1L燃えると水が1L出てきます。
この機種は最大燃焼時に1時間に0.544Lの灯油を消費するので、
水も1時間当たり0.5Lを超える量が室内に出てくる計算。
日量10Lクラスの除湿機の場合、1時間で処理できるのはゼオライト式で0.4L、
コンプレッサー式だと20℃くらいの室温だとせいぜい0.3Lくらい。
しかも連続除湿なら電気代も無視できないレベルになる懸念も。
除湿機の板のほうでもレスがついているようですが
除湿機による結露予防は結露対策を施したうえで使うのが
上手な使い方です。
書込番号:9047333
0点