ヒーター・ストーブ > デロンギ > D091549ECF
このヒーターの購入を考えているのですが、電力確保が出来るか心配で書き込みさせていただきました。
うちは築25年のマンションで、電力会社との契約は「従量電灯A」となっています。使えるアンペアはかなり少ないようです。ブレーカーを見てみたのですがアンペア数は載ってませんでした。賃貸なのでブレーカーを変えたりなんて出来ませんし、契約そのものを変えられるか、変えられてもマンションが対応しているかわかりません。
で、諦めようと思ったのですが、リビングと寝室にエアコン専用のコンセントがあり、見てみたらリビングのには20A、寝室のには15Aとありました。という事は、オイルヒーターをこれらのコンセントで使えば大丈夫って事でしょうか?
使えるとしても延長コードが必要だと思いますが(エアコン用コンセントって上の方にあるから。。。)、エアコン用延長コードってすごく高いのでしょうか?延長コードなしだとベッドと壁の間に置く事となってしまいますが壁やベッドとの空間が1センチほどじゃやっぱりダメですよね?
詳しい方、どうか教えて下さい。
宜しくお願いいたします。
書込番号:5551791
0点
賃貸であっても個別に電灯契約しているのであれば契約容量は変えられるはずです。
但し引き込み線の数の変更(単相2線から単相3線に)が必要な場合は別ですが。
次にオイルヒーターのアンペア数ですがいまお使いのヒーターは何ワットですか?
例えば100V1300Wの場合…
電流=電力÷電圧 (A) (W) (V) よって13Aとなります。
また、コンセントの形で許容電流が決まっていますので参考にしていただければ幸いです。
100V15Aは ll 100V20Aは lL 200V15Aは - -
^ 200V20Aは ー ┏
^ 若干似てないかもしれませんがだいたいこんな形です。
書込番号:5558656