省電力と地震対策のために、ぶら下がっている電球照明をLEDのシーリングにしようと考えています。
いま、電球照明で、壁のスイッチは調光器になっています。そのため手持ちの蛍光灯のシーリングライトは点灯しませんでした。
LEDなら調光器があっても点灯するのではないかと期待しますが、じっさいはどうなのでしょうか。
書込番号:13846719
2点
>電球照明で、壁のスイッチは調光器になっています。そのため手持ちの蛍光灯のシーリングライトは点灯しませんでした。
>LEDなら調光器があっても点灯するのではないかと期待しますが、じっさいはどうなのでしょうか。
※故障の原因になりかねないので、現在の壁の調光器を普通のスイッチに換えて、LEDのシーリングライトに付属のリモコンで
調光する方が良いと思います。
書込番号:13846971
0点
スレ主さん
おはようございます。
埋込調光スイッチは可変抵抗が入っています。
蛍光灯器具では調光対応機種のみ使用出来ます。
現在は直管型のタイプが主流ですのでご家庭では使用しないです。
調光スイッチが100%の状態だと設置可能だと思います。
調光機能は使用出来ないことになります。
電球をご使用ですのでサムターン式の壁スイッチでしょうか。
埋込スイッチはホームセンターで入手できますので器具と共に交換をお勧めします。
ご参考にして下さい。
書込番号:13847320
1点
愛のメロディーさん、
typeR 570Jさん
こんにちは
その後、調べてみましたら、入力電流波形が白熱電球と異なり、電球型蛍光灯は電流が流れない期間があるので調光器が誤動作し、電球型蛍光灯に異常な電圧がかかるので寿命が短くなる。
http://panasonic.jp/support_n/lamp/pb/pb_spiral/faq/q_tsukaikata.html#COM_FAQ_q_a_02
だから、調光器があると蛍光灯は使えないとわかりました。
> 埋込調光スイッチは可変抵抗が入っています。
どうも、トライアックのようです。
> 調光スイッチが100%の状態だと設置可能だと思います。
これを期待しているのです。
LEDシーリングライトの仕組みがわかりませんでした。
> 電球をご使用ですのでサムターン式の壁スイッチでしょうか。
取り付けてあるのは、コスモスシリーズワイド21 WT57515kロータリー式」です。
> 埋込スイッチはホームセンターで入手できますので器具と共に交換をお勧めします。
やはり、取り替えたほうがいいのでしょうね。
書込番号:13848895
0点
スレ主さん
こんにちは。
蛍光灯器具には調光機能があるタイプ(直管蛍光灯)と無いタイプの2種類あります。
器具に調光機能が付属しています。このタイプはスライド式を使用します。
スライド式は接点容量が大きいので調光式蛍光灯器具に使用します。
但し、蛍光灯はホームページにあるように調光範囲は30〜100%になります。
30%以下ですとちらつきがあり、使用上問題があります。
白熱球器具はロータリー式(サムターン)を使用します。
白熱球調光の良さは0〜100%調光が可能になります。
接点容量がスライド式に比較して小さいです。
以上のことから埋込スイッチは器具と共に交換をお勧めします。
ご自身でお調べになったということなので補足させて頂きました。
書込番号:13849030
![]()
0点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「アイリスオーヤマ > ECOLUX IRLDHCL3560N-EF1」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 3 | 2016/12/07 17:37:47 | |
| 6 | 2012/04/19 8:31:27 | |
| 1 | 2012/04/12 1:06:26 | |
| 0 | 2012/04/08 21:27:13 | |
| 3 | 2012/02/11 12:11:19 | |
| 0 | 2012/01/21 18:55:04 | |
| 0 | 2012/01/04 18:31:37 | |
| 1 | 2012/01/14 15:37:19 | |
| 1 | 2011/12/28 21:31:48 | |
| 2 | 2012/02/13 23:54:17 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
価格.comマガジン
注目トピックス
(住宅設備・リフォーム)
シーリングライト
(最近3年以内の発売・登録)