2012年 2月27日 発売
Rシリーズ AS-R28B-W
エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Rシリーズ AS-R22B-W
リモコンの表示は 暖房 27度 風量3 イオン、内部クリーン、お知らせ、電流カット、で使用です。
不在エコはオフです。
暖房が苦手なので年間で1ヶ月間位しか使いませんが、吹雪のような天候のときに1〜5時間程使用しています。
お知らせボタンを30分毎くらいに押して温度確認していますw
1時間半ほど経過した頃にお知らせボタンを押して
「お部屋の温度は22度、外の温度は0度です」ってアナウンスしたと思ったら
急に停止したような音とか風量の状態になって
運転ランプがゆっくりなのかな?点滅して10分ほど続きます。
その間はお知らせを押しても「確認中です」と音声が流れます><
普通の動作なのか故障なのか 使用してる人の意見が聞きたいです。
宜しくお願いします。
書込番号:16995578
1点
sakchanさん
外気温が低く湿度が高い時に暖房運転をすると、室外機に霜が付く事があります。
この場合、霜を除去するために「霜取り運転」になり、「暖房運転」は一時中断します。(詳しくは説明書44ページの「ご使用上の知識」に書かれています。)
「霜取り運転」に入ると、「運転」ランプは遅い点滅になります。
書込番号:16995901
![]()