2023年 5月 1日 登録
ノクリア AS-R223N
エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-R283N
フィルターで商品交換後、しばらく調子が良かったが暖房運転して急に暖まりが悪くなって業者に確認してもらったところ、ガス圧が低下していることがわかりガスを入れて暫定対応。サービスマンの方は若いのに大変丁寧な対応で満足です。
その後、熱交換器からガス漏れしていると言われて部品交換しました。工場の溶接が悪くオイルが漏れているのがわかりました。暖房は圧力が高くなるので工場でもわからなかったことがよく発生すると言われました。
ガス漏れの検査とかしないのでしょうか。
また、暖房の
立ち上がりが遅く暖まるまで30分もかかるようです。そのようなものでしょうか。
しかしこの機種は当たりが悪すぎます。
書込番号:25586298 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
ガス補充だけじゃだめです。
補充する前に、ガス回収真空引きして1時間ほど様子見すれば、真空度が低下する不具合がわかります。
業者は時間かかるので、やりたがりません。
書込番号:25586314
5点