手動の真空引き(10〜15回)は、工事の真空度として問題ないのでしょうか?
ちなみにポンプは、松下製でした。
書込番号:7764212
0点
松下の手動真空ポンプの操作標準は
5m配管で15〜20往復となっているので
一般的な標準工事(4m以下)なら(ポンプが適正に維持管理されている前提で)
15回あれば操作回数としては適正の範囲内でしょう。
ただし、ゲージがないと真空の到達度が把握できないのと
バルブ閉の放置で低圧ゲージの振れの確認が出来ないので
ゲージ無しの作業はありえないと思いますが。
ゲージマニホールドがなかった場合でも
ゲージキットを装着していたと思いますが・・・
手動ポンプの真空到達度は電動には及びません(30torr以下)が、
ポンプを松下が売っている以上、エアコン用の真空度としては問題ないはずです。
ただ、雨天やガスっているような湿度の高い日などは電動のほうが安心ですけどね。