ヤマダ電機にて標準取付工事込42300円で購入。
外機を1階、内機を2階に取り付けたので、配管延長3m+高所作業料金がかかり、追加料金が一万六千円程かかりました。
施工完了後に早速暖房運転をしてみたのですが、全く温風が出ず、
一時間つけっぱなしにしようが、コンセントを抜き差ししようが生ぬるい風しか出なかったので「初期不良?施工ミス?」などと不安になり、
強制冷房を試してみましたところ、普通に冷風が出て、そのあとに暖房運転に切り替えたところ、ポカポカの温風が出ました。
多分、強制冷房を試さなかったら業者に見てもらうまでずっと温風は出ないままだったと思います。
施工業者の手順に不備があったのか、機械側の不具合だったのかは不明ですが、とても不安になりました。
南東北の寒い地域(雪はそれほど降りません)ですが、十分な温風が出ていますし、冷房も問題ないでしょう。
快適に過ごせそうなので満足しております。
書込番号:8957949
1点
はじめまして参考にお聞きしたいのですが、どちらのヤマダ電機にていつ購入されたのか又、広告の品であったのかお教え頂きたいです。ちなみに私はヤマダ電機にて標準取付工事込48800円で購入してしまいました。
書込番号:9042623
0点
本日ヨドバシ吉祥寺にてポイント10%付、取付込 44800円でした。
本当に安いので利益出るのか東芝の販売員にきいたらぎりぎりですとのこと。
書込番号:9055301
0点
リモコンのリセットボタンを押すと直る場合も考えられます。
電池を入れ替えたり、新しい電池を入れたりするとたまに、リモコン内のマイコンが誤作動することがあります。そのような時は、リセットボタンを押すようになっています。
お書き込みの内容からだけでははっきりはわからずあくまで推理ですが、おそらく据付業者が電池を入れた後リモコンのリセットボタンを押さなかったのではないかと思います。
書込番号:9143088
0点
据付業者が、据付後の試運転をしなかったことも考えられます。もしそうだとすると、その業者はやや怠慢ですね?
書込番号:9143107