霧ヶ峰 MSZ-GV285-Wを購入・設置しました。
確認不足で普通の電源を使えると思い込んでおり、エアコン用の電源を新設しなければなりません。
とにかく安く実現したいです。
素人なりに考えた案があります。疑問点を羅列しますので、アドバイス頂けますと助かります。
・一番確実な方法はブレーカーから線をひっぱってくることだと思います。ブレーカーの空き回線は一つあります。ブレーカーからエアコンまでは、約10mほどです。壁の外側沿いに配線をひいてもらう場合、費用はおいくらくらいかかるでしょうか?
・隣の部屋にエアコンの電源があります。そこにもエアコンが取り付けてありますが、今回取り付けたエアコンと同時に使うことはありません。隣の部屋のエアコンの電源から延長コードでエアコンの電源を取るのは危険でしょうか?距離は5mほどで途中壁が隔てるものの直線上にあります。
・延長コードが危険ということであれば、隣の部屋のエアコンの電源の内部から電源をとって壁の外側に線をひいてもらい、今回新設したエアコンの電源を設置する方法を思いつきましたが、延長コードと危険度は変わらないでしょうか?
電圧は未確認ですが、電圧が同じである前提でアドバイスをお願いします。
宜しくお願い致します。
書込番号:19704111
2点
>パピ丸さん
こんにちは
当方、第二種電気工事士習得済み。
1.エアコン専用回路を10m新設には
量販店の場合最低1万円〜
1m追加ごと1000円追加
アース取り付け 5千円〜
子ブレーカーがない場合 2千円程
2.危ないからダメです。
3.別室のエアコン専用回路からの移設は移設費用がかかってきます。また、隠蔽配線の場合は移設出来ません。
なので、普通に専用回路増設してもらいましょう。
書込番号:19704682 スマートフォンサイトからの書き込み
![]()
2点
補足
隠蔽配線の場合は移設出来ません。 →量販店の場合断るケースが多いと言う事です。