買ってから4年目の夏ですが、ぬるい空気が出て全然冷えない、たまに室外機が本気出して
冷たい風が出ることもあるけど、ハイパワー20度設定でも冷風が出ず全く冷えなくなりました。
修理依頼したら温度センサー故障による室外機のコントロール不良でした。
温度センサー交換後は27度設定で風量2でも寒いくらいに冷えるようになり、
今までの不調が嘘のように無くなりました。
本調子であれば室外機のパワーは申し分ないことを再認識です。
同様の症状で悩んでいる方がいらっしゃれば、ハイパワー20度設定でぬるい風が出て
室外機が動いてない場合は、温度センサーの故障を疑ってみてください。
うちは保証期間内だったので無償でしたが、普通に修理しても費用は1万〜1万5千円だそうです。