『配管について』のクチコミ掲示板

価格情報の登録がありません 価格推移グラフ

お気に入り製品に登録すると、価格が掲載された時にメールやMyページでお知らせいたします


価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:オープン

畳数目安:おもに14畳用 電源:200V CS-401CXR2-W [クリスタルホワイト]のスペック・仕様

価格.comのまるごと安心 設置・修理・サポート。家電・PC・カメラ・ゲーム機が対象。初月無料!
ネットで買うなら!クレジットカード比較
この製品をキープ

ご利用の前にお読みください

本ページでは掲載するECサイトやメーカー等から購入実績などに基づいて手数料を受領しています。

  • CS-401CXR2-W [クリスタルホワイト]の価格比較
  • CS-401CXR2-W [クリスタルホワイト]のスペック・仕様
  • CS-401CXR2-W [クリスタルホワイト]のレビュー
  • CS-401CXR2-W [クリスタルホワイト]のクチコミ
  • CS-401CXR2-W [クリスタルホワイト]の画像・動画
  • CS-401CXR2-W [クリスタルホワイト]のピックアップリスト
  • CS-401CXR2-W [クリスタルホワイト]のオークション

CS-401CXR2-W [クリスタルホワイト]パナソニック

最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年10月

  • CS-401CXR2-W [クリスタルホワイト]の価格比較
  • CS-401CXR2-W [クリスタルホワイト]のスペック・仕様
  • CS-401CXR2-W [クリスタルホワイト]のレビュー
  • CS-401CXR2-W [クリスタルホワイト]のクチコミ
  • CS-401CXR2-W [クリスタルホワイト]の画像・動画
  • CS-401CXR2-W [クリスタルホワイト]のピックアップリスト
  • CS-401CXR2-W [クリスタルホワイト]のオークション


「CS-401CXR2-W [クリスタルホワイト]」のクチコミ掲示板に
CS-401CXR2-W [クリスタルホワイト]を新規書き込みCS-401CXR2-W [クリスタルホワイト]をヘルプ付 新規書き込み



ナイスクチコミ0

返信6

お気に入りに追加

解決済
標準

配管について

2012/03/15 22:31(1年以上前)


エアコン・クーラー > パナソニック > CS-401CXR2-W [クリスタルホワイト]

スレ主 k44hdさん
クチコミ投稿数:467件

この機種の購入を検討してます。

配管の向きは室内機横からでなく、室内機右隅から真下に出すことは出来ますか?

また、室内機はなるべく上の方に取り付けたいのですが、天井からどのくらい開けなければいけないですか?
最低5cmと聞きましたが、合ってますか?

書込番号:14294516

ナイスクチコミ!0


返信する
B Jさん
クチコミ投稿数:288件Goodアンサー獲得:57件

2012/03/15 23:11(1年以上前)

室内機右隅から真下に出すこと、出来ます。
上方スペースはサービススペースとしてカバー取り外しなどのさい手が入るだけ空ければよいです、おおむね5センチ以上です。

書込番号:14294840

Goodアンサーナイスクチコミ!0


スレ主 k44hdさん
クチコミ投稿数:467件

2012/03/15 23:49(1年以上前)

B Jさんありがとうございます。

もう一つ質問で、室外機への配管通し穴の真上にコンセントがあります。
天井から20cm〜30cmの位置。

室内機の右隅から真下に配管を出すと、コンセントが室内機の真後ろに隠れます。
室内機の右裏面はそのスペースがあるでしょうか?
やはりコンセントは室内機右の方へ移設しなければならないでしょうか?

室内機のベース板を取り付けに当たり、室内機の真後ろは無理がありますか?

書込番号:14295064

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:9077件Goodアンサー獲得:1608件

2012/03/16 09:30(1年以上前)

普通のエアコン室内機の配管の位置って右側だから隙間は無いと思いますが
板の穴位置を調整(別加工)して貰って位置をずらせませんか?

書込番号:14296219

Goodアンサーナイスクチコミ!0


B Jさん
クチコミ投稿数:288件Goodアンサー獲得:57件

2012/03/16 10:40(1年以上前)

コンセントを室内機で隠してしまうことが可能かどうかってことですよね?
可能ですけど、してはいけません。
コンセントは移設できます。安くて一般的なのは露出型コンセントを設けます。
それより、室内機を10〜15センチ程左へ設置して現在のコンセントが見える形にするのが良いのでは?
左に寄せるスペースが無いならコンセントを設けましょう、室内機の後ろに隠してしまってはいけません。
必ずプラグが引き抜けるようにしておかないと危険です。
配管の引き出し方も右側面でも右下面でも出せますし出した直後で90度曲げる事も出来ます。
もしかして、ご自分で取り付けされるのでしょうか?

書込番号:14296448

ナイスクチコミ!0


スレ主 k44hdさん
クチコミ投稿数:467件

2012/03/16 23:53(1年以上前)

回答ありがとうござます。

>必ずプラグが引き抜けるようにしておかないと危険です。
なぜ? 1ヶ月以上使用しない時は、ブレーカーを切ってます。

結局昨日の質問後、すぐに埋め込みコンセントを右へ移設しました。
当然、電気工事士の免許も28年前に所得してます。仕事もそれなりに・・・
問題は元コンセントがあった石膏ボードの埋め立てです。

後は、無事エアコンが取り付くかです。
まずは、ありがとうございました。

書込番号:14299782

ナイスクチコミ!0


B Jさん
クチコミ投稿数:288件Goodアンサー獲得:57件

2012/03/17 10:03(1年以上前)

>電気工事士の免許も28年前に所得してます。仕事もそれなりに

なら、心配ないじゃないですか。

とにかく現物を手にしてみて現物合わせの当てもん大工が一番でしょう、「百聞は一見にしかず」です。

壁の穴は断熱テープででも塞げばいいのでは?

それと、プラグを引き抜けないと危険なのは
k44hdさんはブレーカの位置やそれを操作するすべをよく心得ていらっしゃるとお思いますがが
普通の人はブレーカーを切ったり入しません、コンセントを抜き刺します。
エアコンから異音がしたりエラーが表示されたり、もしもの時にコンセントを抜く必要が出てきます、そのためです。
エラー表示と共に焦げ臭い匂いでもしたなら普通は大慌です、そういう時、咄嗟にに電源を断ち切るためです
普通の人はブレーカにまで気が回らないものです。

書込番号:14301202

ナイスクチコミ!0


クチコミ一覧を見る


「パナソニック > CS-401CXR2-W [クリスタルホワイト]」の新着クチコミ

内容・タイトル 返信数 最終投稿日時
冷房時の異音 2 2012/08/04 15:13:09
電気料金の目安表示について 4 2012/07/19 18:52:33
追加 9 2012/07/05 20:00:33
エアコン 4 2012/07/04 20:33:57
室外機の設置 10 2012/07/05 21:18:18
やっと取り付けですが(急ぎです)。 9 2012/06/09 22:14:02
401か501か(部屋の図面です)。 6 2012/05/20 20:04:55
401か501か。 4 2012/05/23 17:46:14
CS-501CX2-W との違いについて 2 2012/05/07 23:58:15
除湿すると室温が低下。他に任意な設定が困難。 7 2012/05/03 9:11:12

「パナソニック > CS-401CXR2-W [クリスタルホワイト]」のクチコミを見る(全 428件)

価格.com Q&Aを見る

この製品の最安価格を見る

CS-401CXR2-W [クリスタルホワイト]
パナソニック

CS-401CXR2-W [クリスタルホワイト]

最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2010年10月

CS-401CXR2-W [クリスタルホワイト]をお気に入り製品に追加する <117

のユーザーが価格変動や値下がり通知、クチコミ・レビュー通知、購入メモ等を利用中です

クチコミ掲示板検索



検索対象カテゴリ
を対象として
選び方ガイド

新着ピックアップリスト

ピックアップリストトップ

クチコミ掲示板ランキング

(家電)

ユーザー満足度ランキング