食器洗い機(食洗機) > ナショナル > NP-60SS5
はじめての書き込みです。念願の食洗機をお正月特価で近所の大型スーパーで工事費込みで52005円で見つけ今までみていた中で最安値だったのでとうとう買ってしまいました。
今すぐにでも設置といきたかったのですが現在うちの蛇口はMOEN(M−7250)というメーカーを使用しているのですがパッキンの劣化の為水漏れするためこの際分岐水栓付のSANEI K8761−TJV(デッキ取り付け、シングルレバー、湯水混合栓で、根元に給水・給湯の分岐栓が最初から付いている商品)に蛇口ごと交換しようかと思うのですがこのタイプをつけて後は食洗機をつなぐだけで使用できるのでしょうか?他に必要な器具等はいりますか?
後この食洗機で使用する温度設定は60度が良いと聞きましたがこの蛇口の分岐水栓でもちろん使用可能ですよね?
また食洗機使用中に浄水機の使用は可能ですか。
初めての蛇口取替え&食洗機設置のためわからないことばかりで(メーカーもお正月休み等でなかなか連絡とれません)ぜひどなた様か教えていただけないでしょうか。
書込番号:3725718
0点
2005/01/04 10:28(1年以上前)
昨年末に、まさにそのK8761TJVに取り替えました。
ただしそのままでは食洗機を取り付けることができません。
食器洗い機用バルブPV275TV-13(ホームセンターで4000円弱
だったかな)が必要になります。
これで食洗機のコネクターと接続するわけです。
それから湯温ですが、我が家はガスなので50℃まではいきませが
そのまま使用しています。このバルブにはコックがついていますので
食洗機を使用しないときは、このコックを閉じることができますから
精神上も安心ですね。
それから浄水器の件ですが、
分岐口ではまだお湯と水とは分かれたままですので、同時使用は
可能だと思います。ただ前記のPV275TV-13のタグを見ているのですが
浄水器という文字はまったく見当たりません。浄水機用のバルブは
別にあるのかもしれませんから、ご注意ください。
最後に老婆心ながら、もう一言。
K8761TJVの取り付け自体は、この機種が上から取り付けできる
タイプなのでいたって簡単です。
ただ我が家での場合、それまでの混合栓が下からしか外せないタイプ
だったため、素人では無理と判断し専門の方に工事を依頼しました。
シンクと壁のの狭い空間の中で、混合栓のねじを外すには見たこともない
工具を使っておられたことが印象に残っています。
長文多謝。
書込番号:3726730
0点
2005/01/04 10:45(1年以上前)
浄水機用バルブPT17-7Fというものがあるそうです。
それから分岐栓取替えの際にトラブルが発生したのを
思い出しました。
K8761TJVのホースが短く元コックまで届かなかったのです。
でもさすがは専門の職人さん。前の混合栓に使われていた部品を
うまく使って見事に繋いでいただきました。
もし自分が取替えをしていたらパニックになっていたのではないか
と冷や汗ものでした。
書込番号:3726782
0点
2005/01/04 12:16(1年以上前)
icalさんはじめまして!さっそくご返信いただきましてありがとうございます。
うちもicalさんと同じく混合栓が下からしかとりはずせないタイプなのですがお店の方が簡単に出来ますよと言われ工具も貸し出ししていただけるらしいので自分でしてみようかと思っていたのですが難しそうですね。それとホースの長さもたしかに届くか心配ですし・・・経費節減と思い自分でと思っていましたがプロの方にお願いするほうがやはりいいのでしょうか。
食洗機を購入出来てもいろいろ準備が大変ですね
書込番号:3727106
0点
2005/01/04 23:12(1年以上前)
今日icalさんにおしえていただいた専用バルブを探しに近くのホームセンターに行くとKVK(KM345MSGTU)で同じタイプの混合栓を見つけました。
それには片方だけですが専用バルブもついておりこのまま食洗機に接続できるらしく若干ですが値段も安いみたいですのでこちらでもいいか検討中です。どのメーカーでも取り付け可能ですよね?
予算が思っていたよりオーバーするので駄目もとで一度チャレンジしてみようかと思うのですが今使用中の蛇口がシンクの下から取替えになりかなり作業スペースも狭いので特に必要な道具や注意点があれば教えて下さい。
それと使用してからの事になるのですが60度設定で食洗機を使用する場合蛇口のレバーはお湯の方にしておくのですか?その時同時にキッチンでお湯(または水)を使用できますか?その時レバーがお湯のほうだと
60度のお湯が蛇口からでてくるのでしょうか?
浄水器は同時使用可能ということですがレバーの位置は気にせず普通に使用できるのですか?
説明書や使用すればわかる事なのかもしれませんがまだ蛇口の交換でつまずいていまして・・・^_^;
ぜひ教えてください!
書込番号:3730116
0点
一般的に分岐水栓や分岐つき蛇口はレバーで温度を調節する前の段階で湯又は水だけを分岐側に送るようになっています。
書込番号:3737033
0点
2005/01/06 11:51(1年以上前)
そういちさん ありがとうございます。
蛇口のレバー自体は分岐をつけていれば関係ないってことですね。
じゃあ質問が重複してしまっていますが給湯が60度設定
で使用中キッチンで水またはお湯を使いたい場合やはり60度のお湯が
でてくるのですか?
書込番号:3737072
0点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「ナショナル > NP-60SS5」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 3 | 2014/05/31 17:35:42 | |
| 0 | 2013/07/22 20:33:10 | |
| 0 | 2013/01/10 18:53:04 | |
| 2 | 2011/01/16 23:16:35 | |
| 2 | 2010/06/13 21:53:12 | |
| 0 | 2010/06/07 9:08:08 | |
| 0 | 2010/05/22 16:25:52 | |
| 0 | 2010/04/07 23:58:10 | |
| 5 | 2010/06/09 23:37:09 | |
| 2 | 2009/11/28 23:23:22 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【おすすめリスト】おススメ用
-
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
-
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
-
【欲しいものリスト】AM5
-
【質問・アドバイス】自作PC案
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
食器洗い機(食洗機)
(最近3年以内の発売・登録)