水飛びの原因はアルミフィン製造メーカーによる親水性コーティング剤の焼き付け行程での製造不良が原因。
2ちゃんねるに書いてましたので本当なのか前に来たサービスの人に電話したところ、その通りでJとVは数年前からダメみたいですと言ってました。
工場の品質管理ができてないそうです。
本社から報告書出させますと言ってましたが別に原因聞いてもどうしようもないので断りました。
どこかに載ってましたがやはりこの会社は電話で話してもややこしく時間かかりそうだとサービスの人は説明せず、その場しのぎで本社で調査して報告書出すと言ってました。
何かあったらすぐ新品交換か別機種に交換してくれるみたいなので、ちょっと不安ですがしばらく使ってみます。
富士通のエアコンを使用してる皆さん、この会社は本社に専門の調査部署があり、原因を調査して報告書出してくれるようですので、何かあったら依頼するといいです。
書込番号:15068565
0点

お詳しい。
たしかに、凝縮水をエバからドレンに流してやるため、親水処理と防カビ、防錆処理します
クロムでテンヤワンヤです。
ただねえ、二年もしたら、親水層何て、キレイサッパリ残っとらんよ。
一年間のものと思っときゃいい。
で、実際、水飛びはするの。
ケース形状等関係する。おおいに。
ただねぇ
クロムがねぇー。
パーカーさんとかも大変だけど、工場やら品証はまた大変
まぁ、結局は全て設計が背負わされ処理するんだけどね
初物は色んな意味で大変だけど、環境、エコ、ってことかねぇ
書込番号:15071456