うるさら7 S71RTRXP-W [ホワイト]
エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S71RTRXP-W [ホワイト]
はじめまして。質問させて下さい。
S71RTRXP-Wの設置を予定しております。
化粧カバーを事前に施工しなくてはならなくなりました。
化粧カバーのサイズを教えて頂けませんでしょうか?
なお、因幡製を検討しております。
よろしくお願いします。
書込番号:17231212
0点
http://www.inaba-denko.com/jp/pro/md/md.htm
MD-851
化粧カバーの施工を ご自分で?
頑張れば SD77入らない事も無いですが
梁巻などで 出隅 入隅などが多い場合はMDです
加湿ホースが有るので 工事や泣かせです
壁面への固定はしっかりと カバー浮の原因になります。
固定や加工は できそうですか?
値段的な 問題ですかね、
できれば 業者にお願いするのがよろしいかと。
書込番号:17231436
0点
こんばんは☆
来週、うるさら7を施工予定です
通常、因幡製カバー指定でしたらLDの90で施工しています
もちろん来週も90で施工します
直面なら良いのですがヘッドの部分で浮きが出るのでワンランク上の90
71型ですと冷媒管も12,7×6,4(4分×2分)
曲がりにしても手曲げは きついですね〜
パイプベンダー、あるいはスプリングベンダーを使用します
特に曲がり部分が多いならL部分に負担がかかります
それによって加湿ホースの潰れが発生し
異常加湿になる場合もあります。
書込番号:17232440
![]()
3点
真空ポンプさん
回答ありがとうございました。
りゅうNO3さん
回答ありがとうございます。
LDで施工とのことで、もう少し詳しく伺ってもよろしいでしょうか?
今回平面90度曲がりが一カ所あります。
エアコン取り付け穴から真下に約2メートルおりた後、
90度(左に)曲げてさらに約2メートルほどカバーを施工する予定です。
この場合、LD-90で施工は問題ないでしょうか?
また、エアコン取り付け穴が70mmで施工してあるのですが、
ウォールキャップエアコンキャップ用で施工した方が
よろしいでしょうか?
今回外構工事の関係で、化粧カバーのみ事前に施工を行わなくてはならず
この様な質問をさせていただいております。
よろしくお願い致します。
書込番号:17232865
1点
まあ曲りが1か所なので大丈夫です
ただ曲り部分はベンダー使用ですね
業者によってはスプリングベンダー使用、
外ベンダーと内部ベンダーがあります
あとスリーブ70ミリは きついですね〜
次回工事のうるさら7は75ミリスリーブですが
現場にて穴を加工しないといけないかな、とも思ってますよ
冷媒管と加湿ホースの合流点は、きっちり絞らないといけません
エアコンの下部が浮き出てくる場合がありますので。。。
ウオールキャップは室内でしたら業者が考えて施工しないと
浮き出の原因となります
室外でしたらLDのヘッドのウオールコーナーキャップ用が発売されています
通常のヘッドですとウオールキャップが浮いてるために
ヘッドの上のほうが開いてしまいます。
書込番号:17233743
1点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「ダイキン > うるさら7 S71RTRXP-W [ホワイト]」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 1 | 2015/07/04 21:39:29 | |
| 2 | 2014/09/13 17:10:49 | |
| 5 | 2014/08/11 3:39:44 | |
| 2 | 2014/03/09 10:41:23 | |
| 4 | 2014/02/24 23:56:14 | |
| 8 | 2014/06/26 17:56:36 | |
| 4 | 2014/02/12 23:19:06 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【欲しいものリスト】外付けHDD
-
【欲しいものリスト】a
-
【Myコレクション】Windows11対応でCPU換装とディスク増強
-
【Myコレクション】pc
-
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)