RAS-AJ28Eを購入して自分で取り付けをしているですが、
真空引きでつまづいてしまいました。
配管を終えて室外機のサービスバルブに真空ポンプを取り付けて、
説明書のとおりマニホールドバルブのHi側を閉じてLo側バルブを
開くと負圧をかけてないのに、気体が噴出しだしたので冷媒が漏れてるのか?
と焦ってあわててバルブを閉じました。
Hi側を開かないと冷媒は供給されないと考えていたのですが違うのでしょうか?
購入直後の室外機のLo側にも何か封入されているのでしょうか?
また、噴出してくるものが冷媒なのかどうか確認する方法はあるのでしょうか?
書込番号:19023648
0点
>Hi側を開かないと冷媒は供給されないと考えていたのですが違うのでしょうか?
>購入直後の室外機のLo側にも何か封入されているのでしょうか?
>また、噴出してくるものが冷媒なのかどうか確認する方法はあるのでしょうか?
いまいち説明が解りませんが
つまりは 本体のバルブを開けたという事ですね?
本体のバルブを開くと LOW HI問わずに冷媒が噴出します、
真空引き時にはマニフォールドのバルブを開きますが 本体のバルブは閉じたままです
真空引き終了後にマニフォールドのバルブを閉じ ゲージの戻りが無い事を確認して 本体のバルブを少し開き
ゲージ圧が 負圧から整圧に変わったのを確認後 ホースを外すか そのまま運転圧力を確認するかします。
書込番号:19023685
2点
真空ポンプさん、ご回答ありがとうございます。
すみません、説明が間違っていました。
室外機本体の細径側バルブは閉じ、太径側のバルブを開にして、
真空ポンプのHi側を閉じ、Lo側を開きました。
本体側は細径側、太径側ともにバルブを閉じたままでよかったのですね?
書込番号:19023741
1点
http://www.kpt.co.jp/knowledge_04_b1.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=olPtfu-i294
書込番号:19023748
![]()
2点
>本体側は細径側、太径側ともにバルブを閉じたままでよかったのですね?
真空引き時にはそれで OK 検討を祈ります。
書込番号:19023794
2点
作業は、終わっていると思いますが・・・
今後の作業にご参考になればと、お送りします。
エアコンの取付けの工程で、真空引きが最も気を遣います。
私も自分で取り外し取り付けを行います。
機材取り外しの際、少量の冷媒ガスを放出した事があり、チャージバルブを購入し使っています。
⇒ チャージバルブ を活用したらいかがでしょう。
マニホールド、真空ポンプ等のツール機材取付け、取り外しの際に
トラブルや事故(真空メータ破損)を軽減できます。
冷媒ガス R32 の注意事項。
・補充媒体 → 小瓶がまだ発売していない。
・放出事故 → 媒体減少で冷却能力減。
・ガス圧が高い → 接続管のねじ締を強めに。
ご参考までに・・・・
書込番号:19029506
![]()
1点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「日立 > 白くまくん RAS-AJ28E」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 10 | 2020/05/23 23:57:04 | |
| 7 | 2016/07/01 11:26:25 | |
| 10 | 2016/05/03 20:54:42 | |
| 3 | 2015/12/30 20:11:22 | |
| 6 | 2015/11/25 1:10:02 | |
| 6 | 2016/07/31 21:30:17 | |
| 2 | 2015/10/24 10:38:37 | |
| 9 | 2015/10/22 0:06:41 | |
| 3 | 2015/08/16 11:32:53 | |
| 7 | 2015/08/14 15:57:15 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【Myコレクション】pc
-
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
-
【Myコレクション】自作パソコン
-
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
-
【欲しいものリスト】a
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)