真空引きのやり直しについて

2004/07/19 20:10(1年以上前)


エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS40NPZ2

スレ主 ノクリ男さん

本日量販店にて取り付け工事をしていただいたのですが、
手動ポンプで4,5回シュコシュコして終了しました。
時間は1分ぐらいです。
工事手配書に電動ポンプにて真空引きでとお願いしていたので、クレームをいれたところガス入れ替えで対応しますといわれました。
そこで質問なんですが、ガス入れ替えの時に注意しないといけない事など教えていただけないでしょうか?
工事の方や販売店の人に1分ほど手動ポンプで
やれば問題ないといわれたのですが本当なのでしょうか?
新しいエアコンがきてうれしいのですが
すこしでも長く使いたいので不安です。
できればアドバイスなどいただけないでしょうか?
よろしくおねがいします。

書込番号:3048652

ナイスクチコミ!0


返信する
ボンゴレ好きさん

2004/07/19 22:02(1年以上前)

過去ログでは「50回」は必要だとプロの人が書き込みしてました。
私も先日取り付けてもらいましたが手動ポンプで「44回」パコパコやってました。
ちゃんと数えてましたよ。
50回には足りませんでしたが大丈夫そうでしたので文句は言いませんでした。
契約違反ですから室外機の交換を要求すべきだと思います。
よくわからないけど、それ以前にガスの入替って意味があるのかなぁ?
どこで購入されたのでしょうか?
そういう不誠実な店は公表していただきたいものです。
今後同じようなトラブルが起こらないようにする為にも。

書込番号:3049189

ナイスクチコミ!0


スレ主 ノクリ男さん

2004/07/19 22:34(1年以上前)

ボンゴレ好きさん返信ありがとうございます。
やはり回数がすくないですか。
おかしいと思い自分なりに調べてみたのですが
販売店の対応がガス入れ替えしか無理そうなので
書き込みさしていただきました。
販売店では一度すべてのガスを抜き
入れ替えさしてもらいたいと言われたのですが
室外機を交換しないと意味がないのでしょうか?
事前の約束では電動ポンプによる工事を
お願いしたのでたしかに契約違反ですね。
もう一度交渉したほうがいいですよね。


書込番号:3049406

ナイスクチコミ!0


スレ主 ノクリ男さん

2004/07/19 23:33(1年以上前)

ボンゴレ好きさんわすれてました。
販売店は半身の選手が応援してるジョー○ンさんです。
こちらの書き込みを見てノクリアにしたのですが
自分の交渉下手に不安を感じています。
どう交渉すればいいのかお知恵をおかしいただけないですか?
質問ばかりですがよろしくお願いします。

書込番号:3049727

ナイスクチコミ!0


s-kikuさん

2004/07/19 23:42(1年以上前)

う〜ん、今あるR410Aのフロンガスを全部ぬいて、十分な時間真空引きをして、
改めてR410Aのフロンガスを全量正確に液充填すれば大丈夫だとは思いますよ。
手間と時間は結構かかると思います、流石に今度は手を抜かないと思いますけど。
一応新品に近い状態には戻ります、気分的にはすでにキズモノですけどね。
ガス入れ替えなんかしないで室外機交換の方が気分的にもいい筈です。
こういう対応の量販店には「なんだかな〜」と思ってしまいます。
できれば室外機を交換した方が良いような感じですが・・・やはり無理なのかな。

書込番号:3049786

ナイスクチコミ!0


お刺身大魔神( ´ ▽` )ノさん

2004/07/20 05:08(1年以上前)

おはようございます
 まず回数はあてになりません マニーホールドがありますので
 ゲージをみてやらないと、50回だろうが10回だろうが 抜けません
 霧が峰は室内機の部分がオリフィスみたいになっているのか 
 真空引くのに苦労します100回で5分ぐらい 時間かけます
 まぁ10回で 完全に抜ける機種は いままでやったことがありませんが・・
 
 さてさて ガス入れ替えということですが もちろんこの場合
 電動ポンプでないと外気の中まで完全に真空にできません
 手動ポンプは あくまでも 配管内 内機の空気になります
 
 電動ポンプで 空気が抜けると音が変わりますので ぽこぽこぽこが
 消えますw 
 注意点は 特にありません 電動ポンプってことだけです

書込番号:3050567

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:512件

2004/07/20 17:39(1年以上前)

今回の場合、s-kikuさんの言うとおり室外機交換が妥当だと思います。手動ポンプで4〜5回というのは明らかにおかしいです。もしそれでOKなら、よっぽどエアーパージの方がマシです。たしかに4、5回でもポンプにゲージがついてればマイナスを指すかもしれませんが、工事人としてはいささか?ではないでしょうか?また、工事依頼書の件にしても、明らかに販売店側の不備があると思われます。厳重に抗議しましょう。そしてこのような店では以後、購入しない事を望みます。

書込番号:3052027

ナイスクチコミ!0


スレ主 ノクリ男さん

2004/07/20 21:38(1年以上前)

s-kikuさん、お刺身大魔神さん、ブラックキャットさん
返信ありがとうございます。
みなさんの意見を拝見して、購入した時の販売員さんに
相談してみました。
事情説明し室外機交換してほしいとお願いしたところ
不備を認めてくれ、できるだけはやく交換するようにすると
約束していただけました。

ジョー○ンの工事サポートセンターの達はガス入れ替えでしか
対応できない、しかも工事不備ではないと言われたのであきらめかけましたが、皆様の言葉に後押しされもう一度交渉する事ができました。

相談にのっていただいた皆様、本当にありがとうございました。

書込番号:3052767

ナイスクチコミ!0


クチコミ一覧を見る


「富士通ゼネラル > ノクリア AS40NPZ2」の新着クチコミ

内容・タイトル 返信数 最終投稿日時
クリーニング不可 1 2009/09/06 12:02:12
コンセント形状について 2 2006/07/05 22:54:28
除湿について 5 2005/09/15 0:29:13
外壁タイルの配管穴工事について 5 2005/09/08 8:46:01
言うべきか言わざるべきか・・・・・ 8 2005/07/14 20:37:17
室外機の設置場所に関して 4 2005/05/12 2:59:10
電気店と大型量販店 3 2005/05/13 12:47:53
GW中に購入したい 2 2005/05/04 0:21:51
家に合ったエアコンは? 2 2005/05/05 22:03:57
皆さん教えてください! 3 2005/04/13 22:14:55

「富士通ゼネラル > ノクリア AS40NPZ2」のクチコミを見る(全 481件)

価格.com Q&Aを見る

この製品の最安価格を見る

ノクリア AS40NPZ2
富士通ゼネラル

ノクリア AS40NPZ2

最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2004年 2月

ノクリア AS40NPZ2をお気に入り製品に追加する <8

のユーザーが価格変動や値下がり通知、クチコミ・レビュー通知、購入メモ等を利用中です

クチコミ掲示板検索



検索対象カテゴリ
を対象として
選び方ガイド

新着ピックアップリスト

クチコミ掲示板ランキング

(家電)

ユーザー満足度ランキング