購入して本日初めて除湿で使用しました。すると室内機からカタカタと異音がしてきました。
早速サポートセンターに電話すると、電話に出た人はとっても慣れ口調で、”マンション等では機密性が高いためにそういった音がする場合があります。別売でそれをなくすものがありますので、それを取り付けて下さい。”との事。購入後のいきなりの異音に加えて、その人のあまりのそっけなさと、まだ機密性が原因かどうかもわからないのに一方的にそれが原因と決めつけている事にとっても腹が立ちました。その点を指摘すると、それならば一度見に伺いますと言われ、ずいぶんクレームに慣れた人という印象を受けてしまいました。
今週火曜日に来るという事ですので、その結果をレポートしようかと思っています。今家ではナショナルのエアコン2台と東芝のエアコンが1台を使用していますが、機密性が高いという事での不具合は一切ありませんでしたし、今までも一切経験した事がなかったので、本当にそういうものなのか、もしご存じの方がいましたら教えて下さい。
書込番号:7976884
8点
除湿時のカタカタ音ということは、電磁弁の音でしょうかね。
電磁弁の故障で、弁が上手く切り替わっていないとか?
サービスの人に見て貰えれば、分かると思いますが。
書込番号:7979011
1点
機密性が高い建物で使った場合に起こりやすいのは
換気システムで強制排気してる時や換気扇を回したときなど、
自然給気口としてドレン管から空気が侵入してきて
途中の水溜り(排水逆勾配の部分)を通過する際にポコポコと音が出るケース。
この対策はエアカットバルブ(逆止弁)をつければ収まります。
サポートの説明はこのことを言っているようです。
どうやら”カタカタ”を”ポコポコ”と判断したみたいですね。
エアコンの室内機から聞こえる音の表現は千差万別
「ポコポコ」「ジュルジュル」「シャー」「ブシュ」
「ピシッ」「カチッ」「パキッ」「コトコト」などなど。
富士通ゼネラルのQ&Aだとエアコンの音は「ポコポコ」しか例示が無いですね。
書込番号:7980791
3点
表現の仕方は確かにむずかしいです。”ポコポコ”と言われてみればそうかも知れません。
でも音がした時は換気扇は回していませんでした。サービスの方が状態を見て何と言うか......。
書込番号:7982197
3点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「富士通ゼネラル > ノクリア AS-Z40S2」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 6 | 2018/07/12 16:28:24 | |
| 6 | 2015/06/20 22:20:18 | |
| 4 | 2008/07/17 21:33:29 | |
| 4 | 2008/06/24 11:19:25 | |
| 11 | 2008/05/10 19:35:51 | |
| 3 | 2008/05/10 10:31:05 | |
| 2 | 2008/03/31 0:01:42 | |
| 7 | 2008/03/21 23:20:57 | |
| 2 | 2008/03/12 21:10:22 | |
| 4 | 2008/02/09 14:13:30 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【Myコレクション】Windows11対応でCPU換装とディスク増強
-
【Myコレクション】pc
-
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
-
【Myコレクション】自作パソコン
-
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)