本機の電源の取り方を店の人に聞くと専用コンセントが必要、既設のコンセントからで問題なしとまちまちです。現在、専用コンセントを設置していないので見栄えも含めて既設のコンセントで対応したいと考えています。カタログを見ると冷房時は最大660Wと記載があるので、既設コンセントで十分と思いますがいかがですか?(暖房は使いません)
書込番号:3015504
0点
psx444さん こんばんは。 屋内配線、使用状態によりけりでしょう。
予定のコンセントと同系統に大きな負荷が無く 660wに耐えるならそのままOKでしょう。 もし ブレーカーが落ちてしまうなら他の負荷を外すか 新たに配電盤からブレーカー毎引き直しをお考え下さい。
通常 15Aブレーカーが用いられます。
書込番号:3015994
0点
2004/07/13 09:56(1年以上前)
通常は20Aブレーカーですよ
書込番号:3024925
0点
そうでした!! いま、見てきました。 去年 電工取ったばかり、、、
書込番号:3025071
0点
2004/07/13 17:59(1年以上前)
がんばれw新人なんちゃってw