エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-502SDR
先日、RAS-502SDR購入しました。
稼動中は不満な点も特になく、電気代もあまりかからず満足しています。
ただ、停止中に2分ごとに、室内機の上下風向ルーバーが開閉して、その後本体から「カチカチ」という音が6回程します。
購入した量販店経由で東芝さんにも来てもらって点検してもらい、フィルターがおかしい?ということで交換してもらったのですが、相変わらず状態です・・・(カチカチ音は最初よりは随分小さくなりましたが・・・)
東芝の作業員さんも「おかしいとこはないのですが・・・」という感じで、これが正常なのか?異常なのか?はっきりしないまま今に至っています。
そこで、同じRAS-502SDRをお買い上げの方に質問なのですが、エアコン停止中に室内機の上下風向きルーバーが2分おきに開閉するという事は、ご使用の機器で発生していますでしょうか?
みなさん同じでしたら、仕様として(ある程度)納得できるのですが・・・(汗)
ご使用の方、よろしくお願いします。
書込番号:6539162
0点
自分も1ヶ月前に購入をしました。冷え具合はとてもいいです。しかし、カチカチ(コッコッ)という音がたまに聞こえます。窓を誰かがたたいているような音にも聞こえます。 しかし機械がなにかやってるんだな〜ぐらいと思っていたのですが、故障なのでしょうかこちらの掲示板を見て気になりはじめました。 皆さんは音がしませんか???
書込番号:6550349
0点
昨年型の636GDRを購入した際に、電源OFF時にルーバーが開閉し異音がする事象にあいました。基盤交換等をしても解決せず大変困ったのですが、最後に判った原因が200V電源のところ工事ミスで100Vになっていた事でした。電気屋さん等を呼んで一度確認されてはいかがでしょうか?
書込番号:6601357
0点
3月に502SDRを購入しました。よく冷え、よく暖まり、電気代も一昔前のエアコンに比べたらかなり省エネになっていると思います。基本的には満足なんですが、ただ、電源を切った後の自動掃除中、「ガチャ、ガチャ」という異音がするときが時々あります。普段は、「カチャ、カチャ」くらいで、「なんか掃除してるのかな〜」と気にならないくらいなのですが・・・・また、購入後、4ヶ月ほどして、左右の吹き出し口のハネのうち、向かって右側のハネが全く動かず、ずっと”右向き”の状態で、修理を頼みました。メーカーから来てもらったのですが、来てくれたおじさんは、右に向いていたハネを左に向け・・・「これでいいですか・・?」・・・いいわけないですよね?全く動かないんですから。再度出直してきて、修理完了。まあ、最近のエアコンは、こんな音もでるのかな・・と思って使っています。
書込番号:7149523
0点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「東芝 > 大清快 RAS-502SDR」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 6 | 2008/03/19 21:47:06 | |
| 0 | 2008/01/13 22:52:04 | |
| 8 | 2007/07/22 23:59:36 | |
| 3 | 2007/12/23 1:37:24 | |
| 7 | 2007/07/06 22:01:58 | |
| 5 | 2007/06/24 13:10:12 | |
| 4 | 2007/06/15 10:59:56 | |
| 7 | 2007/06/14 11:40:01 | |
| 0 | 2007/05/27 15:14:21 | |
| 3 | 2007/04/16 16:54:50 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【欲しいものリスト】外付けHDD
-
【欲しいものリスト】a
-
【Myコレクション】Windows11対応でCPU換装とディスク増強
-
【Myコレクション】pc
-
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)