霧ヶ峰 MSZ-ZW404S-W [ウェーブホワイト]三菱電機
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2013年11月15日
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW404S-W [ウェーブホワイト]
質問させて下さい
今回転居するにあたり大きさの選定で悩んでおります
条件はLDK合算22.4畳形は4対6程度の長方形です
位置は南東から南西
大きな窓ははきだしのみです
建具仕切れる和室があり5畳(間仕切りはあり)
暫くは寝室に使用します
土間と玄関が4畳弱でこちらは仕切りなし
高さは2.4mです
実質は26畳と仕切り可能な和室4.5畳でいいかと思います
地域は岐阜県でW地域
断熱気密はc値1弱q 値2弱です
販売店で相談すると
8kwを投入して
寒くなったり暑くなったりしたら
小さいものを和室につければとのこと
現状4年前の2.8kwを持っており
それを移設して和室に付けて
新規で6kw程度のものを購入し二台
で運用するか
販売店の大きいなもの一台でいくかです
2.8kwはその場合二階でしようします
他にもご提案あれば
ご意見のほど宜しくお願いいたします
書込番号:18406392 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
オッサン54号 さん こんばんは。。
>現状4年前の2.8kwを持っており
>それを移設して和室に付けて
>新規で6kw程度のものを購入し二台
>で運用するか
その場合、LDKと和室の間仕切りをせず
常時、2台の運用になりますが、それでも良いですか
>販売店の大きいなもの一台でいくかです
>2.8kwはその場合二階でしようします
このプランですと、設置部屋の広さは26畳+4.5畳
計30.5畳にも及ぶので、8.0kwを設置するにしても
1台で賄うには能力は不足してしまいますよ。。
最適な能力選定プランを考える前に
設置環境等で、少し分からない点がございますので
教えて戴けませんか
・お住まいの地域は、西濃・美濃・飛騨どちらになりますか
積雪状況や真冬の気温変動も併せて教えてくださいますか
・「位置は南東から南西」とは?L字型なのですか
というのも設置部屋の方角によって
夏の輻射熱による負荷も考慮しなければならないからです
特に、南西方角に面するかどうか?教えてくださいますか
・「土間と玄関が4畳弱でこちらは仕切りなし」
これはLDKと玄関との間に間仕切りがなく
常時、玄関ホールまで冷暖房をするという意味なのですか
この点を気にする理由は、案外、真冬の玄関付近では
冷輻射による影響が大きいというイメージが強いものですから
お手を煩わせて申し訳ないのですが
以上の点を教えて戴けないでしょうか
書込番号:18407084
0点
ありがとうございます
美濃地方で積雪年3回程度です
東京より少し寒い程度ですが
真冬には氷点下に達することがわりとあります
南東にダイニングその北側にキッチンがあり
ダイニングの西側にリビングそのさらに
西側に玄関及び土間です
長方形にややキッチンの半分ほど出っぱっている
形になります
軒が1m程出ており輻射熱は抑えてた設計にはなっております
サッシは樹脂のダブルです
土間とはリビングで繋がっております
土間下の断熱材は大量にいれてあるとのことです
宜しくお願いいたします
書込番号:18407202 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
オッサン54号 さん
情報ありがとうございます!
夏の午後、西からの日差しによる輻射熱及び
玄関の冷輻射の影響がないものとして考えます
私からの理想と思えるプランのご提案は
LDKに2台、和室に1台、計3台での運用です
初期投資が大きな負担になるのが難点になりますが
というのもLDK26畳の広い部屋に1台の運用では
室温のムラも大きくなりますし
省エネ効率の低下を余儀なくされてしまうからです
また和室にも単独で設置する事によって
使用しない時には間仕切りをすると省エネ効果も期待出来て
和室だけの運用でも効率的です
環境等による負荷も特段加える事もないようですし
気になる点は換気システムくらいでしょうか
能力選定は換気システムによる負荷を考慮して4.0kw×2
和室に2.2kw
以上になりますが、いかがでしょうか?
LDKに1台の運用なら8.0kwを。
余裕を見るなら9.0kw(換気システムが第三種であるのなら、こちらの選択を)
和室に既存の2.8kw(能力としてはやや大きいです)
本来は2.2kwで十分です
書込番号:18407426
0点
お忙しいところ、詳しく見ていたいて誠にありがとうございます。
換気は3種です
やはり二台プラス一台体制がベストですよね。
仮に今ある2.8kwをldkに持ってきたとすると
6kwの追加と
和室に2.2kwの追加ではバランス悪いでしょうか?
9kwだと量販店に置いてもいないんですよねぇ(^o^;)
取り寄せだと足元見られますし
ネット通販だと取り付けの問題もありますし
悩みますね…
書込番号:18408721 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
オッサン54号 さん
そうですね…悩みますよね〜
>仮に今ある2.8kwをldkに持ってきたとすると
>6kwの追加と
>和室に2.2kwの追加ではバランス悪いでしょうか?
それでも良いと思いますよ
要は、設置部屋の広さや様々な負荷要因を考慮して
最終的に必要とする冷暖房能力を
どう分散させて組み合わせようがいい訳です
この組み合わせが、一番コストが掛からないかも知れませんね
このプランで良いのですが
当初、思われていた8.0kwを1台設置する
プランの費用を考えてみると
旨く交渉出来れば、もしかすると4.0kw×2と同等くらいの
お値段になるのではないでしょうか
9.0kwと比較すると4.0kw×2の方が安価なのかも知れませんね
憶測にしか過ぎませんが
(機種は異なりますが
最近、ご購入された下のパナX/4.0kwの値段を見てください)
書込番号:18409447
![]()
0点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW404S-W [ウェーブホワイト]」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 9 | 2026/02/27 22:42:26 | |
| 8 | 2022/09/12 13:56:48 | |
| 1 | 2019/12/02 2:24:49 | |
| 6 | 2021/01/15 22:49:12 | |
| 5 | 2016/07/23 14:50:06 | |
| 3 | 2016/07/26 23:58:29 | |
| 5 | 2015/11/21 3:05:36 | |
| 3 | 2017/08/16 12:21:14 | |
| 9 | 2015/06/12 21:03:15 | |
| 6 | 2015/05/30 15:14:11 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【欲しいものリスト】生成AI用
-
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
-
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
-
【おすすめリスト】おススメ用
-
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)