両親の実家(大阪)に、この2.8Kwエアコン購入検討中です。北向き、寝室、11畳です。使用頻度は、ほぼ冷房のみです。問題ありませんでしょうか?
書込番号:17971157 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
スレ主さんこんにちは
そのお部屋の上は屋根でしょうか?部屋でしょうか?
それによって必要とされる能力がかなり異なります。
書込番号:17971987 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
夫の目の前で さん、こんばんは。。
実家の建物は一般木造住宅ですか?それとも高気密高断熱の住宅ですか?
また真夏の輻射熱による影響も考慮すると能力の選定は異なってきます
仮に一般木造住宅であれば、2.8kwの適用面積は冷暖房共に8畳です
この能力を選ばれても冷房のみのご使用で、しかも就寝時の夜間のみなら多少の能力不足でも効きます
しかし、この場合定格より無理をさせた運転には成りますし余りお勧めはしません
一般木造住宅であった場合、無理をさせず定格の能力通り稼働させるには
適用面積11畳の4.0kwを、部屋の上が屋根で就寝時以外の日中の時間でも使用されるのなら
11畳×輻射熱による熱負荷係数1.28=14.08畳の能力は必要
つまり、一般木造住宅にお住まいで、日中までご使用に場合には適用面積15畳の5.6kwを
夜間の就寝時のみなら適用面積11畳の4.0kw
一方、鉄筋コンクリなど高気密高断熱住宅にお住まいの場合
同じように夜間の就寝時のみ冷房だけの目的なら
適用面積12畳の2.8kwで十分です
日中でもご使用で設置部屋の上が屋根の場合には
先ほどの試算値14.08畳の能力値は必要なので
高気密高断熱住宅の適用面積15畳に該当する3.6kwで良いです
以上のようにお住まいの環境により適切な能力は異なります
書込番号:17973524
2点
まあ、寝室で北向き和室で11畳ってことは床の間、仏間付の中断熱でしょう。(と思う)
上が部屋で寝室だったら2.8kwでも、なんとか冷えるけど、屋根だったら輻射熱があるのでちょっと厳しいかも。
自分はいつもこのサイトを利用しています。ご参考に。
http://www.id-c.co.jp/cgi-bin1/fukacheck/ac-doc.html
書込番号:17973957
2点
ご返信遅くなりまして申し訳ございません。ご親切な回答ありがとうございます。部屋は2階で、構造は鉄筋コンクリートです。確かに真夏の昼間は暑いです…。使用頻度は就寝時で、昼間は使用しません。3.6Kwの方が無難ですかねえ…。
書込番号:17973958 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
夫の目の前で さん
設置部屋は二階で上は屋根なんですよね
冷房で就寝時の夜間にしか使用なさらないのなら2.8kwでも構いません
でも夜間限定の使用のみというのもいささか寂しいもの
やはり昼夜問わずご使用出来た方がいいと思いますけどね〜
よって私からは3.6kwをお勧めします
書込番号:17974206
![]()
1点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「日立 > 白くまくん RAS-AJ28D(W) [クリアホワイト]」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 2 | 2016/02/03 1:49:15 | |
| 5 | 2015/09/19 8:18:58 | |
| 4 | 2015/04/21 22:22:53 | |
| 6 | 2015/07/20 23:32:56 | |
| 29 | 2015/07/02 23:45:28 | |
| 12 | 2014/11/27 19:48:52 | |
| 6 | 2014/09/24 0:47:44 | |
| 9 | 2017/08/22 23:01:40 | |
| 8 | 2014/08/02 20:31:46 | |
| 0 | 2014/07/01 9:31:24 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【欲しいものリスト】外付けHDD
-
【欲しいものリスト】a
-
【Myコレクション】Windows11対応でCPU換装とディスク増強
-
【Myコレクション】pc
-
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)