エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-X255
お世話になります。
ご購入された方、または知ってらっしゃる方に、お聞きしたいのですが。
取り付け場所の下にカーテンレール(奥行150mm)があります。
天井からの高さが360mm間があいてるので大丈夫だと思っているのですが、
フラップが下向きになった場合、必要な高さが何cmになりますか。
高さ314mmと説明書に記載がありますが、
フラップが下向きになった場合、314mmより高くなるんでしょうか、
実際は、何cmになるか、教えて頂ければ幸いです。
書込番号:19876489
0点
mylexponさん
こちらの機種ですが、高さは295mmになり、フラップが下を向いた時の高さは346.5mm(約347mm)となります。
本体の設置には上部に38.5mm以上(左配管時は158.5mm)のスペースが必要ですので、360mmのスペースでは設置する事はできません。
本体下部に70mmを超えるカーテンレールなどの障害物がある場合、ショートサーキット防止の為できるだけ障害物などから離す必要があります。(据付説明書、納入仕様書より)
どうしてもその位置に設置したい場合、カーテンレール(ボックス)を変更、取り外したり、エアコン本体裏に木台などで奥行きを増やすなどの加工が必要です。
書込番号:19877117
![]()
1点
mylexpon さん こんにちは。。
>高さ314mmと説明書に記載がありますが、
>フラップが下向きになった場合、314mmより高くなるんでしょうか、
その314oというのが、何処をご覧になられて
仰っているのか分からないのですが
結論から申し上げると、残念ですが取り付けは不可です。
というのも天井からカーテンレールまでの寸法360oと
スペース的に設置は可能ではあるのですが、フラップが最下部に稼働した際
カーテンレールと接触してしまうため取り付け不可です。
その内訳として…
天井と室内ユニット上部、最小のスペースは38.5o
室内ユニットの縦寸法は295o
カーテンレールの突起が壁から150o
フラップが最下部に稼働した際、ユニット下部からフラップ先端部までの寸法が52o
壁からフラップ先端部までの寸法は130o
以上の事から、このスペースでは
残念ながらXシリーズの取付けは不可となります。
実際、カーテンレール150oの突起であることを考えると
ショートサーキットを引き起こさない必要な縦寸は551.5oとなります。
(38.5o + 295o + 218o =551.5o)
設置スペースが限られていますので
Xシリーズの代替案としてLシリーズではいかがでしょうか
これなら取り付けは可能です。
Lシリーズの縦寸は250o
ユニット上部から天井までの最小スペースは38o
ユニット下部からカーテンレール(150o)まで68o
計:356o
ここまでの寸法は、右配管時のスペースとなります。
これならフラップが最下部に稼働したとしてもカーテンレールに接触せず
尚且つショートサーキットも引き起こさない、限られた設置スペース360o以内に収まります。
ご参考まで。
書込番号:19877223
![]()
1点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-X255」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 3 | 2016/05/15 18:26:30 | |
| 3 | 2016/02/10 16:06:41 | |
| 1 | 2016/01/02 19:25:29 | |
| 0 | 2015/07/11 21:00:55 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【Myコレクション】Windows11対応でCPU換装とディスク増強
-
【Myコレクション】pc
-
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
-
【Myコレクション】自作パソコン
-
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)