節電のこともあり、18年前に購入したダイキンのマルチエアコンを入れ替えようとおもっているのですが、使っている部屋のものだけを新しくすることはできるでしょうか? マルチタイプでなくても独立したものに入れ替える事も可能ですか?
書込番号:13154687
2点
マルチエアコンは余り見かけた事がないんですがそれぞれの室内機配管を
室外機に配管してあるだけで室内機1台でも稼動自体は問題無い筈だから
バルブを閉じてしまえば外しても問題無いと思います。
要するに入れ替えた新型専用の室外機が1台増えると考えてはいかがで
しょうか?
書込番号:13155327
1点
うつろ覚えですが
18年前のマルチも室外機の横蓋を開けると
A号室 B号室と書いてある思いますわ
気をつけなあかんのは室内Aの配管配線を外して
室外のBを外したりすればテレコ(混乱)になりますでな
室内機にはAもBも書いてあらへんし。。。
工事の際には一旦 電源を落として導通を調べないとあきまへん
あと当時の室内―室外の操作線(渡り配線)が2本の場合もあります
新規が3本でしたら対応できまへん
当時の電源は室外単相200Vもありますでな
室内電源単相100Vがない場合は専用回路工事も発生します
あと既設配管利用の場合、配管接続ができず延長配管作業の発生も考えないと。
ひとつひとつ項目をあげて料金を上げる業者も いてますんで…
書込番号:13155553
0点
節電のこともあり、18年前に購入したダイキンのマルチエアコンを入れ替えようとおもっているのですが、使っている部屋のものだけを新しくすることはできるでしょうか?
可能ですが、物によっては単独ですとすぐ壊れてしまうもの、単独では動かないものもあります。 ですが1台のみ新規付けは可能ですよ。
マルチタイプでなくても独立したものに入れ替える事も可能ですか?
マルチタイプは料金が高いので、室外機置き場があれば単独2台オススメですね。
後は、近くの量販店で見積もりして貰うのが一番良いと思います。細かい
追加ある場合見ないと分かりませんので。
書込番号:13158073
0点
ありがとうございました。 当時ぎりぎりで埋め込み型を入れたので、外に付ける場所もないので、壊れるまで我慢してからまた考えてみます。
書込番号:13163500
0点