太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板
質問です。上記のグラフの様になる原因は何が考えられますか?パネル74キ、パワコン49.5キロになります。
影は無いところです。ご教示願います
書込番号:23433577 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>masaki5711さん
電圧上昇抑制かと思います。
野立ての太陽光発電所が近隣で密、かつ過積載、かつ終日快晴、かつ冷暖房需要期以外、かつ休日の時に顕著です。
書込番号:23433870
1点

ありがとうございます。対策としては、パワコンの電圧の調整くらいしかできることはありませんか?
書込番号:23434144 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>masaki5711さん
パワコンの電圧調整だけでは対応できない場合があります。
すべてのパワコンを連系柱付近に集中配置してますか?
パワコンから交流集電箱へのケーブルは14sqが望ましいです。
交流集電箱から連系柱まではCVT100sqのケーブルで太く短くします。
これでもダメなら、電力会社に調査対策の依頼となります。
書込番号:23434174
1点

ありがとうございます。試してみます。
書込番号:23434824 スマートフォンサイトからの書き込み
0点