非常に心配です

2002/08/09 08:17(1年以上前)


エアコン・クーラー

スレ主 非常に心配ですさん

昨日8/8に,1階の二部屋にそれぞれエアコンを1台ずつ取り付けてもらいました。
取り付け業者に「真空引きですか?」ときいたら,
「1階で配管が短いので,エアバージで大丈夫です」と言われました。
結局作業内容は良く確認できませんでした。
2台で2時間弱だったと思われます。


真空引きをしてもらえなかった我が家では,今後どんな弊害
がでると予想されますか?
18゚に設定しても,さほど冷たいエアがでてこなく
あまり冷えてないような気がします。
機種はダイキンのS28CTSSとS28CTESです。
お忙しいところ大変恐縮ですが,ご教示のほど宜しく御願いいたします。

書込番号:879781

ナイスクチコミ!0


返信する
reo-310さん
クチコミ投稿数:23230件

2002/08/09 10:37(1年以上前)

初めから最大MAXだと冷えないですよ、室内温度より5度ぐらい低くしてみてください

書込番号:879926

ナイスクチコミ!0


kurabaさん

2002/08/09 15:56(1年以上前)

どーも kuraba です

>「1階で配管が短いので,エアバージで大丈夫です」と言われました。

二つの間違いがあります。 短い長いは関係ありませんし、エアパージ
というのは【手抜き】の総称ではありません 文字通り真空ポンプを
使用してエア(空気&水分)をパージ(排出)する行為も同じ「エアパ
ージ」です。

「弊害」に関しては  [855782]真空引き が参考になると思います
「冷媒」「真空引き」「真空ポンプ」で検索されるとまだまだ情報は
溢れるほどでますよ。

今年はなんと同じ質問・回答が多いことか‥‥ デジャブだ (^_^;)

書込番号:880279