エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-Z40R2
AS-Z28R か AS-Z40R2 で迷っております。
新築一戸建(3F建)2FのLDKで使用、木造。広さは11畳です。
コンセント形状は100Vでしたので、AS-Z28Rを購入しようかと思っておりましたが、暖房はしっかり効くのかが不安で、購入に踏み切れません。
暖房の効き、電気代でのアドバイスをお願いします。
書込番号:5955414
0点
新築の自宅がどういう仕様かにもよるんじゃないでしょうかね。
断熱材が10cmくらい入っているような高断熱仕様の住宅とか
普通の仕様でも静岡や高知みたいな南国なら28タイプで十分だと思うけど、
それ以外なら暖房能力で4Kwは欲しいところかも。
28Rは暖房能力で3.6Kwだから微妙ですね。
それとギリギリの場合でも、自動だと頻繁に風量が上がってしまい
うるさいから、多少余裕を持った方が無難。
ところで換気システムが入っているなら
能力は大きく見ておいた方がいいですよ。
書込番号:5956536
0点
木造でしたら40にした方がいいと思います。
ウチはマンションで南向きLDK13+和6をノクリア28(Z28R)で
まかなっています。(@神奈川)
暖房は25度設定で十分で、冷房は27度設定で使っていました。
24時間換気システムが入っているのでちょっと不安でしたが、
マンションの高断熱はすごいですね。
それまでの木造アパートでは和6で28クラスを使っていましたが
1部屋の冷暖房が精一杯でした。
(アパートと一戸建てを単純比較はできませんが)
もしkazubhさんの家が高断熱住宅でしたら28でも
行けるかもしれませんが、40クラスにしておいた方が
いいと思います。
書込番号:5962232
0点