電源ランプが点滅してエアコンが動かなくなってしまいます何が悪いのでしょうか?
点滅しないときは正常に動きます。
書込番号:14212309
1点
取扱説明書に点滅の仕方でどこが悪いのか書いてありませんか ?
点滅のパターンで見当がつくと思うのですが。
書込番号:14212362
0点
>電源ランプが点滅してエアコンが動かなくなってしまいます何が悪いのでしょうか?
この質問をメーカーに電話しても、メーカーは「見ないと分かりません」
としか言いません、復旧するのであれば経験上、室内機の詰まりの高圧カット
すなわち圧力上昇による保護装置の作動ですかね、夏場でしたら室外機の詰まり。
機器が停止して圧力が下がると再び運転するんですが、しばらくすると
また圧力が上がって停止してしまいます、誰がアドバイスしても断言は無理
訪問して故障診断しないと分かりませんよ。
書込番号:14212376
3点
テレビだと点滅回数で故障箇所を自己診断しているので連絡すると
速く修理できるみたいです。
点滅を繰り返した後に数秒間の無反応があって繰り返すという感じ
ですね。
只、点滅が霜取り動作中のお知らせという事はありませんか?
書込番号:14212403
1点
まあ自分が言ったようにメーカーも保護装置のこと書いてますね
仮に見当がついても修理するのは専門家なので…
書込番号:14212558
1点
りゅうさんありがとうございます。
もし高圧が原因でしたら高圧の圧は何処で測れますか?
低圧はバルブが有るようですが。
教えてください。
書込番号:14221326
0点
パナのF280Cを購入したんですが新品不良扱いで交換になったんですが
メーカーサービスが確認に来た時に低圧側のパージバルブの所に圧力ゲージを
取り付けて稼働状態にして圧力値を確認してましたね。
もしガスが少ない状態だと圧力値が低下して規定値に達しないといったました。
ですから稼働値がどれ位以上と決まっていれば当然、オーバーの状態もその
段階で解るんじゃないでしょうかね?
書込番号:14221578
0点
yukari6さん
>低圧はバルブが有るようですが。
それは通常ガス管といいます
小さい管が液管、大きい管がガス管
夏場には低圧管になります(冷たい)
冬場には高圧管になります(熱い)
四路切替弁の働きでサイクルが逆になりますので…
書込番号:14221644
1点