エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-255UDR
RAS-255UDRを4.5畳(コンクリート)の部屋に取り付けたいと思っているのですが、家電
量販店の販売員に2.2kWタイプを勧められました。理由は設定温度よりも室温が下がり
過ぎて、運転/停止としなければならず使い勝手が悪いからということです。
その場ではなるほどと納得したのですが、家に帰ってカタログを見ているとどちらの
冷房能力も0.5kW〜3.1kW(225UDR)と0.5kW〜3.5kW(255UDR)と下の値は同じです。
ということは2.2kWタイプでも2.5kWタイプでも低出力運転時(というのかな?)の冷房
能力は同じだと考えていいのでしょうか?
つまり、室温が下がり過ぎる時はどっちを付けてもなる時はなる?
どなたかご存知の方教えて頂けませんか。よろしくお願いします。
#4.5畳(しかもコンクリート)に2.5kWはオーバースペックなのは十分わかっているの
#ですが、転勤族のため次の部屋でも使えるように大きめの物を買っておきたいと考え
#ています。
書込番号:763992
0点
2002/06/10 18:43(1年以上前)
にわかサッカーファンさん の推察通りで正しいのでは。
今のエアコンは部屋全体の室温を管理していますから、設定温度になってもまだ、ガンガン冷やすと言うことはしませんよ。
ただ、四畳半の部屋と聞いて2.2kWタイプを勧めた販売員の気持ちも分からなくはないですが。RAS-225UDRでもオーバースペックですもんね。
書込番号:764300
0点
2002/06/10 18:49(1年以上前)
どーも kuraba です
この場合 「大は小を兼ねる」 です。
インバーター機種ですし、仰るとおりです
書込番号:764315
0点
2002/06/11 02:07(1年以上前)
>転勤族のため次の部屋でも使えるように大きめの物を買っておきたいと考え
>ています。
であれば
285を薦めます。
4.5畳 すぐに冷えます。 すぐに省エネ運転に入ります。
実は この部屋がそうです。
ドライ性能のいい物ほど快適でしょう!
うちのはもう古いです。
>家電量販店の販売員に2.2kWタイプを勧められました。理由は設定温度よりも>室温が下がり過ぎて、運転/停止としなければならず使い勝手が悪いからとい>うことです。
もしこれがこの通りの言葉遣いだったとしたら・・・・・
違うお店に行きます。
>冷えすぎる条件は?
吹き出し風が直接体に当たるような設置状況では、結構きついです。
通常の温度設定を2〜3℃くらい上げるような工夫が必要かも知れません。
22 25 28 どうしても畳数の面積で比較したくなりますが、エアコンのコンプレッサー他の能力は、部屋の容積に見合うよう作られていることを忘れないようにしたいものです。
書込番号:765242
0点
2002/06/17 12:33(1年以上前)
こだぬきさん、kurabaさん、離島人5さんアドバイスありがとうございます。
結局、皆さんのアドバイスを参考にし、大は小を兼ねるということでRAS-285UDRを購入しました。
RAS-255UDRを買うつもりだったのですが、ベスト電器に行ったら255UDRは主力商品でないという事で285UDR < 255UDRという不思議な価格設定でした。
ちなみに、購入価格は税、標準取付料(化粧カバー無)、5年保証を入れて131,xxx円でした。
#端数は覚えてないですが、この製品の購入を考えている方の参考になれば。
書込番号:777028
0点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「東芝 > RAS-255UDR」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 2 | 2002/09/05 0:16:31 | |
| 1 | 2002/08/13 23:42:32 | |
| 9 | 2002/08/14 23:07:08 | |
| 2 | 2002/06/20 23:00:25 | |
| 3 | 2002/08/24 0:17:39 | |
| 4 | 2002/06/17 12:33:37 | |
| 0 | 2002/06/08 12:04:01 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)