エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-405UDR
ウチのマンションの部屋で冷房効率を考えて
部屋の真ん中に近い、硬いカベに取り付けたいのですが、
問題なく取り付くもんなんでしょうか。そのカベは、押しピンの針も
刺さらないカベです。
ダメな場合、いい方法はないのでしょうか。
また、そのカベの梁(はり)はエアコンの外形高さに5mmほど
足らないのですが(下にはみ出るのはok)問題ないでしょうか。
また、問い合わせできる取り付け業者の連絡先わかりませんでしょうか。
よろしくお願いします。
書込番号:904937
0点
コンクリートなら穴をあけると取り付けられます
エアコン買った店が通常取り付け工事とか行なってくれますが
書込番号:904990
0点
2002/08/23 10:51(1年以上前)
壁に穴をあける場合、マンションの管理人にお伺いを立てた方がいいですよ。
書込番号:905022
0点
2002/08/23 19:39(1年以上前)
どーも kuraba です
>硬いカ‥‥ 押しピンの針も刺さらないカベです。
ご心配なく 通常作業ですので振動ドリル等で穴あけ&アンカーで
取り付け可能です。 「硬いから取り付け出来ない」などとは言い
ませんよ。 穴あけ以外にも専用取り付け金具も存在します
>外形高さに5mmほど足らないのですが‥‥
まず忘れてはいけないことに 最低上部5cm以上は隙間が必要
なのですがその分は考慮されていますか? 側面にしても同じ
ことです。
室内機の配管類は正面から見て右下から出ていますので、下に
はみ出るという段階で少なくとも露出配管になります。
どのような取り回しになるかは状況次第ですね
それ以前に しのるです。さん も仰っていますが果たして穴
あけの許諾はとっておられますか? マンションの壁穴あけは
必ず許諾が必要になりますので前もって確認されてください。
マンションとしたら取り付け位置が指定されている場合が多いの
ですがエアコン取り付け用の二本ボルト(見た目は袋ナット)は
出ていませんか? 本来そこが指定箇所なのでそれ以外は許諾手
続きが必要です。
少なくとも 「隣近所の人が付けているからウチも多分大丈夫だ
ろう」とかの言葉はよくありますが「NG」ですね。
書込番号:905667
0点
2002/08/23 19:40(1年以上前)
いかん‥‥ 若返ってしまった 失敬!
書込番号:905668
0点
2002/08/25 10:14(1年以上前)
みなさん、ご指導ありがとうございます。
kurabaさん、マンションの壁は、専有部分ではないかと
思うのですが(共用部分でなく)、
それでも許諾が通常必要になってくるのでしょうか。
あと、取り付けたい断面図は下記のとおりです
@が木で高さ3.5mm
Aがコンクリート?梁(ハリ)高さ270mm
Bがお隣さんとのコンクリート?壁になります。
エアコン外形高さは、275mmです。
-------------------------------- 天井
|
@ |
----
|
|
A |
|
|
-----
|
|B
|
|
書込番号:908429
0点
2002/08/25 10:16(1年以上前)
絵がヘンになってしまいました
@ABと階段状になっていると思ってください
書込番号:908433
0点
2002/08/26 01:12(1年以上前)
ん〜 図がわかりませんが文面から推測するに はみ出るのは5mm
ではなくて+50mmの55mmですね。 も少し詰められますがそれ前後
と思って頂いて結構です。
上面の空気取り入れ空間が狭くなると高出力機種ほど吸入効率が悪く
なりますしメンテ性の絡みもありますね。
後は露出配管が奥に行けるか下方か横方向かは穴位置次第というこ
とで。
壁穴の件はですね 室内機のベースのアンカー程度であれば正直確認
無しであけているのが現実です。 しかし配管穴ということになれば
話は別です 径65mm以上の穴をあけるとなるとおいそれとあける訳に
はいきませんので(料金も別料金で1万円〜 厚さによる)この件も
考慮してこの発言になったのです。
やはり少々言葉が足りなかったようですね 失礼しました。
室内に配管が這いずり回りますが下方のFFストーブ用の穴を利用
することもありますし、窓用の専用部材も有りますからそんなに
壁穴にこだわる必要もない状況ではあります。
とりあえずこんなもんでいかがでしょうか?
書込番号:909586
0点
2002/08/26 01:13(1年以上前)
うお! またやってしまった もう若くないのに‥‥
書込番号:909590
0点
2002/08/26 10:30(1年以上前)
kuraba さん
とってもよくわかりました!ありがとうございます。
配管の穴は近くにもともとあります。
そして、ひとつ下記間違えていたのが@木の高さが35mm でした。
これらを総合すると、
+20mm はみでて、何とか取り付けれると確信しました。
まことにありがとうございました。大感謝です。
わざと若返ってみました。(笑)
書込番号:909998
0点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「東芝 > RAS-405UDR」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 1 | 2003/02/26 0:25:47 | |
| 9 | 2002/08/26 10:29:52 | |
| 0 | 2002/07/12 8:32:43 | |