ですが、取付場所の幅が830mmぐらいしかありません。
左側が壁で右側は窓枠(木製)が10mmほど壁より出ています。
配管等の穴はエアコン右側下部100mmほどの位置に開いています。
この機種を取り付けた場合左右の隙間がほとんどありませんが
大丈夫でしょうか。横幅740mmの255EDにしておいた方が
無難でしょうか。10畳間で現在10年ほど前の東芝25クラス
(横幅740mm)がついていますが多少パワー不足を感じています。
書込番号:4358673
0点
どちらでも問題ありません。但し、285EDの場合、室内機の高さが255よりありますので、(285−275ミリ、255−250ミリ)現在開いている穴の下面から天井までの寸法が350あればOKですが、それ以下の場合ですと厳しいかもしれません。(現場次第)一度確認して見ましょう。