暖房を入れて、室外機が回って少し経つとかぜが出てきますが、このごろ室外機が回って少し経つと電源が切れます、テレビもついてる、のが切れます、もう寿命ですか、10年以上たってます
書込番号:17146704
1点
こんにちは、室外機の中にある圧縮機が運転を開始して
しばらくすると電源が切れる、症状として過電流かと思います
10年以上の経過、ということで部品の供給停止もありえますし
仮に圧縮機を交換しても、部品代、ガス回収費用、溶接機使用費、冷媒ガス代
などが発生し、かなりの費用が かかってしまいます
10年以上であればエアコンを新しく交換されたほうがいいと思います
最近のエアコンには設計標準使用期間10年、と記してあります。
書込番号:17147310
1点
りゅうNO3さん、ありがとうございます、それで、質問です、8畳の部屋で冷房を主に、暖房はそれほどの使い方でお勧めのエアコンは?
書込番号:17147493
0点
仕事がらダイキン主体になりますが
暖房を重視しないのでしたらEシリーズをお勧めします
低価格ですし、後々の洗浄も簡単な機種です。
書込番号:17148087
0点
書き込み機種がパナ機のCS−223CFですが2.2キロクラスだと木造だと6畳用と考えるのが
一般的だと思います。
なので8畳なら最低でも2.5キロクラスに容量アップした方が無難だと思いますよ。
書込番号:17148184
0点
今のご時世、あえて25クラス、と言う必要もないと思いましたので黙ってましたが
昨年の夏 隣家に設置したパナのエアコン、室外機の音が若干 高めですかね
我が家から4メートルほど離れてますが、気になって仕方ない、って感じです
書込番号:17148253
1点