Jシリーズ AS-J28C
エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Jシリーズ AS-J28C
今回エアコンが故障しましたので富士通Jシリーズ AS-J28Cを
購入し取付ました。があんまり冷えません!
前機種も富士通ゼネラルの同等の機種でしたが
これは問題なく冷えておりました。
自動風量は冷房においてはMAXでも弱風の風と同じ
ハイパワーでも強風とほぼ同じ
メーカーの説明では省エネ機種なのでそんなものと事!
吹出し口の温度は14℃弱で通常との事
(吸込み口との差 8〜10℃あれば問題ないとの事ですが)
この機種を使われている方に質問です。
快適に使えてますか?
窓はもちろんブラインドも閉めて使用してみましたが(10畳)
あんまり快適には思えません。
宜しくお願い致します。
書込番号:16506250
0点
私もこの機種8月上旬に取り付けましたが、問題なくひえます。間取りは10畳程度ですが、冷えすぎる感じです。
温度設定は、自動でなく冷房での使用でしょうか。
書込番号:16509950
0点
こんにちは、kankey4 さん。
使用は冷房での使用です。使用環境にもよると思うのですが、
設定温度MAX18℃ 午前中 半日入れてる状態でも
あんまり部屋が冷えてるなぁ という感じがしません!(風量は自動、不在スイッチ 切の状態)
ちなみに、吹き出し口の温度はどの位の温度で出てますか?
先にも書いてるとおり私の場合は14℃弱みたいです。
他のエアコンは6〜8℃位で吹き出てますのですぐに快適な状態になるのですが
今回のエアコンはどうなのかなぁ という感じです。
使い方として、強風 もしくはハイパワーで部屋の温度を下げて
自動風量での使用という事になるのでしょうか?
(ハイパワーも強風もほとんど変わらないように感じますけど!)
外気温、室温の高い状態の時に再度 使用し、様子をみようと思います。
宜しくお願い致します。
書込番号:16510046
0点
どう考えても異常です。ガス漏れかもしくは圧縮不良、膨張弁の不良などが考えられます。
一番考えられるのはガス漏れです。販売店に修理依頼すべきだと思います。
(工事不良の可能性が高いので、メーカを呼ぶと代金発生する可能性がありますので、販売店経由で修理依頼したほうが無難です)
書込番号:16510168
1点
アリア社長さん ありがとうございます。
やっぱり何らかの異常でしょうか?
ちなみに、エアコンの状態は下記のとおりです。異常があるようでしたら
販売店に連絡を取りたいと思っております。
環境: 部屋 3.60m × 4.80m 17.28u 約10畳
断熱材あり 南向き 中窓(約3.80u) 天井 高さ2.50m 容積的には43立
室温 湿度
PM 1:00 29.6℃ 49% 冷房設定 MAX18℃ 風量自動でスイッチオン
1:30 28.0℃ 48%
2:00 26.8℃ 50%
2:30 26.1℃ 50%
3:00 25.7℃ 50%
3:30 25.3℃ 51%
4:00 24.3℃ 50% (簡易のデジタル温度計です)
約3時間ほどで−5.3℃ こんなものですかね! 室外は約30℃位はあったようです。
本日、PM1:00 室内温度29.7℃あったのがMax18℃設定 強風 約一時間で26.1℃ -3.6℃ です。
エアコンがないよりいいのですが なんだか納得いかないなぁ という感じです。
アドバイス宜しくお願い致します。
書込番号:16520660
0点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「富士通ゼネラル > Jシリーズ AS-J28C」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 6 | 2014/02/08 11:28:38 | |
| 4 | 2013/08/29 14:08:08 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【Myコレクション】Windows11対応でCPU換装とディスク増強
-
【Myコレクション】pc
-
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
-
【Myコレクション】自作パソコン
-
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)