6畳と4畳半の部屋に住んでいます。
6畳の部屋にエアコンとエアコン用コンセントがあります。
新たに4畳半の部屋にエアコンを設置したいのですがエアコン用コンセントがありません。
また室外機はベランダに1台あるのですが2台目を設置する場所がなく、
今ある室外機の上に重ねるようになると思います。
4畳半の部屋で通常のコンセントで動くエアコンはありませんか?
もしくはエアコン用コンセントに2台分接続はできませんか?
室外機を1台で利用できるダイキンのマルチエアコンを知りましたが、
他のエアコンより高額なので迷っています。
こういう条件の場合どうするのがいいのか教えてください。
書込番号:18395487
0点
2.2kWのエアコンであれば普通のコンセントで使用できるものが多いと思います。
カタログに電源プラグの形状が表示されていますので、普通のコンセントの形状(縦2本線)なら大丈夫です。
こちらも参考に。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13110230663
書込番号:18395609
0点
結論から言いますと 機械にもよりますが 暖房運転時に1000Wを超える可能性もあるので
出来れば専用回路でコンセント工事をしてもらいましょう、
電源工事 大凡 1万5千円前後です。
どんな機械でも一般コンセントに刺されば動きますが 動くから安全に使用できるわけではありません、
一般コンセント配線は天井裏や壁の中で どのように接続されているか解りませんし
思わぬトラブルを招く危険もあるので
電気工事代金を高いと思うか安いと思うかですが・・・・
マルチエアコンは お勧めできません。
故障した時や 電気代の面でも不利ですし。
書込番号:18395739
![]()
1点
4畳半で室外機の置くスペースに問題があるなら窓があるなら窓用エアコンを選択するというのは
いかがでしょうか?
窓用エアコンなら専用コンセントが無くても設置してくれるというか自分で設置する事もできる
と思うので選択肢に入るんじゃないかと思いますよ。
書込番号:18395804
2点
エアコン用コンセントの増設が1万5千円なら大丈夫です。
思い込みできっと10万くらいするのだろうと思っていました。
これなら安全を考慮して専用を作ってもらうことにします。
ただ気になるのがブレーカーが集合している機械?ですが、
ここにあるブレーカーが各部屋に繋がっていて、
勘違いかもしれませんが通常コンセント用ブレーカーが1つと、
エアコン専用ブレーカーが1つが1部屋に繋がってますよね?
もしこれが足りない場合はどうなるんでしょうか?
古いアパートなので不安です。
あと2台目の室外機はどうすれば・・・
例えばですが1台目の上や目の前に置くことは可能であり問題はありませんか?
書込番号:18395861
1点
拝見しました
ブレーカーの空きが無くても別途
作ってもらえば済みます
我が家の場合だと
増設込みで二万円位作れるかと
エアコンなどは集合住宅は管理者側の
許可がないと作れない場合があるので
念のため確認してくださいね
それでは
書込番号:18395916 スマートフォンサイトからの書き込み
![]()
3点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「エアコン・クーラー」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 6 | 2026/03/22 11:51:10 | |
| 0 | 2026/03/21 16:43:12 | |
| 3 | 2026/03/20 20:30:48 | |
| 6 | 2026/03/20 9:45:09 | |
| 4 | 2026/03/22 9:07:05 | |
| 0 | 2026/03/15 22:02:07 | |
| 3 | 2026/03/17 9:45:40 | |
| 0 | 2026/03/14 16:56:19 | |
| 2 | 2026/03/16 16:33:50 | |
| 3 | 2026/03/12 13:40:38 |
クチコミ掲示板検索
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)