エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > AS-A250H
助けてください。寝れません。
エアコンから異音がひどい。
ドン!、パキ、カタン、キシッ、カカッ、パリッ、
オノマトペばかりで申し訳ございませんが、本当にこんな感じです。
冷房、送風、ドライだと問題ありません。
暖房にすると、このような音がひどくて
夜も眠れず、寝ても変な時間に音で目が覚めます。
定期的ではなく、驚かすように、
まるでしゃっくりを止める装置かの如く、
いつ鳴るのか分からず、一切鳴らない時もあります
面白半分に言ってますが、本気で困ってます。
賃貸ですが、契約書の特約に
エアコンは冷暖房が完全に機能しなくなるまで修繕しない
と書いてあり、管理会社に言いにくくて
どうしたらいいのか困ってます。
効きはものすごくいいのですが
いざ管理会社に見せる時に鳴らなかったら
何もないじゃないかと言われそうで、、
富士通ゼネラル
AS-A250H
冷房2.5kw/暖房3.4kw
2010年製
とりあえず動画を撮ってみました。
音が小さいですが、
聞こえてる音は、全てエアコンからの音です。
電気はある程度触れる知識はあり、
自分で完全分解清掃ぐらいはできますが、
どこを開けて直すといいのか、全く見当がつかず、
知り合いの電気屋経営者にも聞きましたが、
こんな症状初めてで、何も分からないと。
買い換えた方がいいんじゃないと言われ。
外の気温は9℃とかですし、電気代も高い
(平日安い&深夜電力のプランを使って2万円台)
ですし、
石油ファンヒーターを買った方がいいでしょうか。
とりあえず、この音は何なのですか
どうやれば治りますか?
設定は暖房30℃強風、ハイパワーボタンを押してると
よくこんな感じになります。
現在25℃自動、省パワーボタンですと
おとなしめです。
動画
https://www.youtube.com/watch?v=dXhhw0Pg49k
書込番号:26364434
1点
暖房ですよね、室外機に霜の塊ができているのでは?
冷房時はドレン水がでますが、暖房時はデアイサー作動で溶けた水が出ます。
この水が出なくなると故障です(室外機の氷点下センサーの故障が多い)
冷房時は熱交換器が露点温度以下にならない(冷えない)とドレン水は出ません。
書込番号:26364451
1点
なんとも言えませんが
集合住宅なら、念の為に管理会社に
相談してみてはどうですかね
もしくは事前に、言っておいて自費でメーカーを呼んだりするとかかなー
自治体に寄っては補助金出たりするのでそれを原資に
対応とかかな
それでは
書込番号:26364794 スマートフォンサイトからの書き込み
0点