水漏れについて・・・

2005/09/15 12:07(1年以上前)


エアコン・クーラー

スレ主 butamaru-kさん
クチコミ投稿数:5件

今日午前中突然室内側のエアコンから水が1.5秒に1回位、ポタポタと水が落ちてきました。

慌てて説明書を見ると・・・
室内機から水がもれる→すぐに販売店へ 運転を停止し、電源プラグを抜いてとあったので、書いてある通りにする。

外の室外機を見て、ホースを抜くとジャーと滝のように出てきました、排水が原因なのかな〜

そのうち業者の方が先程来て、『排水ホースに取り付けてあるエアカットバルブが原因じゃないか、はずせば直ると思いますょ』・・・と言ってチョット調べて見ると帰りました。

こちらのサイトを見て、良いと思いお願いしたのに、排水がうまく行かないのなら、はずさなければならないし、でもエアカットバルブを取り外したく無いし、何か良い方法があったら教えて下さい。

書込番号:4429285

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:82件Goodアンサー獲得:2件

2005/09/15 14:35(1年以上前)

>外の室外機を見て、ホースを抜くとジャーと滝のように出てきました、排水が原因なのかな〜。

どのような状態か分からないのですがどこのホースを抜いてどこから水が出てきたのでしょうか?

業者とは電気屋さんのことでしょうか?

ドレンホースのつまりは考えられませんか?

エアコンは何年くらい使用してますでしょうか?

クリーニングをされたことはありますか?(自分で、業者で)

書込番号:4429516

ナイスクチコミ!0


スレ主 butamaru-kさん
クチコミ投稿数:5件

2005/09/15 18:04(1年以上前)

新人間ポンプさんありがとうございます。

あまり詳しくありませんが・・・

室外機は、マンションのベランダの上に吊り下げで取り付けてあります。
ホースは、室外機から出ているジャバラ式の2本のうちの1本です。
(イメージは、洗濯機の排水ホースよりは細いです)
このホースが下まで降りていますが、途中目の高さぐらいの所に問題と思われる、エアカットバルブがホースとホースの間に付いており、つなぎ目は、テープで巻いてあります。
このテープから少し水が出ていたので、緩んでいるのかなと思いさわっていたら逆にハズレてジャーと水が出てきました。


取付は、専門の業者さんです。

エアコンは、先月購入し取り付けてもらったばかりです。


これでわかりますか?
表現がへたでスイマセン
よろしくお願い致します。

書込番号:4429846

ナイスクチコミ!0


鬼気合さん
クチコミ投稿数:7861件Goodアンサー獲得:620件 ブログ 

2005/09/15 19:09(1年以上前)

butamaru-k さんこんばんは。

お聞きしたいのですが、換気扇を回して部屋を閉め切っていて(家全体)玄関なり窓を開けるときにものすごく力を入れないと開かないという事はありますか?

書込番号:4430000

ナイスクチコミ!0


スレ主 butamaru-kさん
クチコミ投稿数:5件

2005/09/15 20:23(1年以上前)

鬼気合さんありがとうございます。

設置場所はリビング18帖の所ですが、今度のマンションは、換気システムと言う物が標準で付いている為か以前のマンションよりドア-も重くありません、(以前はエアカットバルブが付いていない為、換気扇を廻すとポコポコ鳴ってました)
又台所の換気扇は30分位は、廻しましたが、水が漏れ出してきたのはそれから2時間位経ってからだったと思います。

施工を頼んだ業者は、色んな人から聞いて信頼できる会社と人です。
再度来て頂き試験をしてみるのでとエアカットバルブを持って返りました。
ただ今までマンションは、標準で付けていたが、初めてと言ってました。

午前中はずしてから使用し、今の所水漏れはありません。
やはりエアバルブと思われます。

書込番号:4430168

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1895件Goodアンサー獲得:235件

2005/09/15 20:39(1年以上前)

butamaru-k さん  こんばんわ

エアーカットバルブですが 取り付けは 垂直ですか?

単純な構造で一定量の水がたまると その自重で 弁が開く仕組みです

バタフライ弁の 支点と反対に水平取り付けされると 水の力で

押す事が出来ず 水が滞留する事も考えられます、

又 取り付け時に エスロンのり と呼ばれる 接着剤を使って

そののりが バタフライ弁に付着し 動作が 鈍くなる等の 事も

考えられます、

そんな もって帰って調べるほど 大げさな 構造ではないのですがね?



書込番号:4430205

ナイスクチコミ!0


スレ主 butamaru-kさん
クチコミ投稿数:5件

2005/09/15 20:56(1年以上前)

真空ポンプさんありがとうございます。

完全に水平ではありませんがほぼ上から下へまっすぐ降りて来ている中間に付いてましたので、ほぼ水平と思います。

逆に付いていたかは解りません。

又、私が見る限り接着材は使ってなく、ビニールテープのような物で、ぐるぐると巻いて止めてありました。

以上よろしくお願い致します。

書込番号:4430234

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1895件Goodアンサー獲得:235件

2005/09/15 21:13(1年以上前)

butamaru-k さん こんばんわ

そうですか・・・・

困りましたね、

製品的には 下記の 品物ですかね?

http://biz.national.jp/Ebox/aircon-acc/ichiran/cd.html#07

小型エアーシャットバルブ、

根本的な初期不良で 動作が鈍かったのかな?

その場で ホースに水を流して 動作確認してくれれば良かったのにね、

正直私も 家庭用の バルブはつけた事は無いので 

コンパクトなだけに ちょっとした事で 動作が鈍くなったり

するのかも 判りませんね、

現状 バルブ無しの状態で 水漏れは無く しかし無しでは 音がして

困る訳ですよね?

取り合えず ホースの先端を少し 床から上に向け 故意に

少し先端部に水がたまる 状態を作り ある程度水がたまれば

自重で 水を押し出す 簡単な 水封 トラップですが

ためせ そうですか?

トイレや 台所の流しの下の状態のイメージです、

あと 工事屋さんが 新しいバルブに変えてもダメな様なら

業務用の サイズの大きな バルブに交換するとかな・・・・

書込番号:4430277

ナイスクチコミ!0


鬼気合さん
クチコミ投稿数:7861件Goodアンサー獲得:620件 ブログ 

2005/09/15 21:14(1年以上前)

エアバルブも機密性が高いマンションですと排水の重みでバルブを押す力より外からの吸気圧のほうが勝って水が逆流する恐れもありますね。

部屋を完全に閉め切って換気扇を回してキッチンの排水溝のワントラップを外しちょろちょろ水を流すと配水管から空気が逆流して来ることがあります。
その場合はかなり機密性が高い建物なので上記に書いた現象が起こる可能性が高くなります。

間違えなくエアバルブが問題でしょうけどやはり取り付けないと音がしますか?

おそらく業者のほうも新しいものを持ってくると思いますが。

エアバルブは正直使ったことがないので詳しいことは分かりませんが仕組みは分かりますので。

製品の不良ではないかと思います。

書込番号:4430281

ナイスクチコミ!0


鬼気合さん
クチコミ投稿数:7861件Goodアンサー獲得:620件 ブログ 

2005/09/15 21:25(1年以上前)

ちなみにエアバルブはドレンのどこら辺についていましたか?
中間より上のほうに付いているようですと水が溜まる重みよりも空気の吸入量が大きくなりますので。(説明が難しいのですが)

本来であればドレンの先端に近い部分(地上に近い部分)につけるものだと思いますので。

そうなってないようなら付け替えてみてください。

===================@=== →地上側 (良い例)

===========@=========== →地上側 (悪い例)

====@================== →地上側 (悪い例)

@はエアカットバルブです。

書込番号:4430317

ナイスクチコミ!0


鬼気合さん
クチコミ投稿数:7861件Goodアンサー獲得:620件 ブログ 

2005/09/15 21:31(1年以上前)

訂正です。

←エアコン本体側          地面側→


===================@===  (良い例)

===========@===========   (悪い例)

====@==================   (悪い例)

@はエアカットバルブです。

書込番号:4430330

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1895件Goodアンサー獲得:235件

2005/09/16 18:48(1年以上前)

butamaru-k さん こんばんわ、

業務用ですが 構造がわかりやすいので 良ければ

参考にしてみてください、

http://www.chubu-net.co.jp/kenzai/pdf/242.pdf

本来の目的は 臭いの 防止と 虫害対策です、

業務用ですから 配管サイズが大きいのですが、

私の場合 異型 ソケットと呼ばれる サイズ 変換ソケットで

実際に 使用しています、

携帯基地局の 虫害対策や 衛生上の理由での 臭気対策用に使用

しています、

何とか解決できれば 良いのですが。

書込番号:4432294

ナイスクチコミ!0


スレ主 butamaru-kさん
クチコミ投稿数:5件

2005/09/16 19:55(1年以上前)

皆さん解りやすく親切に教えて頂きありがとうございます。

真空ポンプさんの言う通り、写真で見る限り「小型エアーシャットバルブ」これと同じです。

鬼気合さんから教えて頂いた「悪い例」の真中の図通り取り付けてあります。
直した方が良いですかね?

今回2台設置してもらいました、もう1台の6畳の方は今まで使っていた7年前のエアコンにエアーカットバルブを新しく取り付けてもらい使っていますが、そちらは今の所問題なく動いています。
容量の違いもあるんですかね?
ちなみにリビングは5kwで、6畳は2kwです。

たしかに、マンションですから、気密は高いと思いますが、前にも書き込みした様に換気システムと言う物がついているせいか、ドア-もそんなに重くなく
エアカットバルブをはずした状態で使用していますが、換気扇を廻しても以前のようなポコポコと頻繁には音は鳴りません、外の風の具合いで、多少しますが・・・

まずは、水漏れした方のエアーカットバルブの不良であってほしいと思いながら連絡を待ってみます。

皆様色々ありがとうございます。


書込番号:4432424

ナイスクチコミ!0


鬼気合さん
クチコミ投稿数:7861件Goodアンサー獲得:620件 ブログ 

2005/09/16 21:21(1年以上前)

こんばんは。
私が書いた例もあくまでも推測のいきなものですから。

出来れば下のほうにつけたほうが確実ではないかと思います。

製品不良の可能性が高いと思いますが。

早く直ると良いですね。(最近は涼しくなりましたが)

書込番号:4432668

ナイスクチコミ!0


クチコミ一覧を見る


「エアコン・クーラー」の新着クチコミ

内容・タイトル 返信数 最終投稿日時
もう寿命ですかね。 1 2025/12/14 15:54:09
富士通エアコンはフィルターが弱いのでしょうか 2 2025/12/14 18:48:00
イオン×補助金 1 2025/12/13 5:09:53
外気温氷点下では、30A契約ではきびしい。 1 2025/12/12 22:31:24
金土日セール 0 2025/12/12 15:16:10
6畳とこの10畳で何が違いますか? 3 2025/12/12 22:52:57
今更ながら AS-M221L 購入 0 2025/12/10 19:34:43
2025年冬 2.8KW 2 2025/12/10 1:29:57
型落ち値下げで購入 0 2025/12/09 1:12:17
騒音どうなんでしょう? 2 2025/12/09 22:41:54

「エアコン・クーラー」のクチコミを見る(全 91552件)

価格.com Q&Aを見る

クチコミ掲示板検索



検索対象カテゴリ
を対象として
選び方ガイド

新着ピックアップリスト

ピックアップリストトップ

クチコミ掲示板ランキング

(家電)

ユーザー満足度ランキング