エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-Z40R2
はじめまして。
当方、北東北のマンション住まいです。暖房は今までFF温風ヒーター3.7KWのものを使用していましたが、10年以上経過したのと赤ん坊ができたので、当初温水ヒーターのホットマンへの買い替えを検討していました。ところが、ベランダへの灯油タンク設置に許可がおりず、さてどうしようかと思っていたところ、最近のエアコンは暖房能力も高く経済的になったという話を耳にし、急遽エアコンを調査し始めました。
現在、金額と暖房能力的にこの「nocria AS-Z40R2」と「HITACHI白くまくん RAS-E40V2」の2機種のうちどちらを選ぶべきか悩んでいるところです。
電気店に現物を確認しに行ったところ白くまくんを勧められました。他のメーカーのものは氷点下になると一向に暖房が効かなくなるというものでした。パンフでも「外気温-15度Cでも5.6kW」と明記されています。これに対しnocriaは「低温時暖房能力No.1」とあり2度C時7.5kWと確かに白くまくんを上回っていますが、−5度Cくらいにはざらになる地域なので、外気温が下がった場合の能力値の記載がなく心配です。
それなら白くまくんにすればよいじゃないかといわれそうですが、
nocriaのお掃除機能も捨てがたく迷っています。
実際に寒冷地でこの機種を暖房に使用されている方がいれば、その使用感を教えてもらえればと思います。
ついでにもう1点疑問があるのですが、FFヒーターの3.7kWとかの数値とエアコンの5.6kWの数値はそのまま比較できるものなのでしょうか?
それではよろしくお願いします。
書込番号:5850339
0点
残念ながらレスがつかないようなので、直接富士通ゼネラルへ問い合わせしてみたところ、翌日すぐに返答をいただきました。以下、抜粋です。
====ここから
寒冷地(氷点下−15℃)でのご使用に関しましてはエアコンの暖房をご使用頂きましても、直ぐに霜取運転モードに切り替わってしまう為、お部屋を快適に暖める事は不可能だと考えられます。
====ここまで
白くまくんの能力値が外気温−15℃で記載されていたため、比較としてその数値を知りたかったのですが、それ以前に霜取運転の問題があるようです。寒冷地とはいっても−15℃までなることはほとんどないのですが、やはり心配なので白くまくんを購入することにしました。
それでは。
書込番号:5879131
1点
すでに設置済みと思われますが、室外機を東側につけていることをお祈りします。冬の季節風は北西から吹くので、暖房を効かすには東側に室外機を付けると圧倒的に有利です。機種の選択よりは、室外機の位置が最大のネックになります。運用上の工夫なども書き込んでありますので、よかったら私の「縁側」もご参照ください。
書込番号:11605770
0点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「富士通ゼネラル > ノクリア AS-Z40R2」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 2 | 2010/07/21 20:02:11 | |
| 4 | 2007/06/14 20:01:07 | |
| 2 | 2007/05/22 22:34:51 | |
| 9 | 2007/05/18 10:12:36 | |
| 6 | 2007/05/16 0:59:36 | |
| 7 | 2007/05/10 23:44:23 | |
| 6 | 2007/05/16 22:15:37 | |
| 0 | 2007/04/29 21:28:57 | |
| 2 | 2007/04/27 20:28:09 | |
| 5 | 2007/05/03 0:00:17 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
-
【Myコレクション】現在のメイン機構成
-
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
-
【欲しいものリスト】10万以下pc
-
【欲しいものリスト】10万以下
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)