エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Eシリーズ AS-E22T
在庫があれば今週末にでも、こちらの富士通AS−E22Tを購入しようと考えてます。
我が家では「冷えすぎ」が嫌なので、除湿(ドライ)の使用頻度が高いのですが、
この機種は、ドライでの「温度設定」はできるのでしょうか?
仕様書等見たのですが掲載されてなく、ご存知の方がいましたら教えてください。
そもそも、最近の機種は「冷えすぎない設計」になってるのでしょうか???
よろしくお願いします。
書込番号:9529666
0点
説明書もネットからダウンロードできますが見ましたか?
http://www.fujitsu-general.com/jp/support/downloads/aircon/2008/pdf/manual_AS-E22_E25_E28T-W.pdf
ドライ運転の説明については説明書7ページ最下部、温度設定については説明書8ページ 冷房、ドライ運転…18〜30℃と。あります・
説明書にも記載がありますが、
この機種の除湿は、弱冷房除湿ですので、室温を維持したまま除湿はできませんし、除湿能力にも限界があります。
室温を下げないで除湿を行うこと希望するならば「再熱除湿」機能が付いたエアコンを購入してください。
自動フィルター掃除機能の付いていない単機能の再熱除湿付きエアコンは、2009年モデルですとパナソニックVシリーズ、東芝PDシリーズ、ダイキンPシリーズ、コロナMGシリーズがあります。
上位機種ならほぼ全てに、中級機種でも多くのメーカーで再熱除湿機能が付いています。
書込番号:9530280
0点